Реальный максимальный проводов?
Снова страсти!
Какие максимальные токи для проводов дабы исключить риск возгорания? Собственно провод менее 1м максимальный ток может быть 100А в режиме КЗ ФЭМ, в рабочем то ниже 60А. То есть UPS закоротит выход микшера то максимум будет ~100А в любом случае более 90А заряд давать не может напряжение с ФЭМ около 90-100В.
В разных источниках пишут разные данные. Получается что хватает 10AWG. Не хочу набирать лишних проводов провод не дешёвый а брать то что не используется нет желания. Подать ток на провод и посмотреть как нагреется я конечно же сделаю.
Провод с одной стороны на плату впаивается потому лучше помягче, потоньше.
Какие максимальные токи для проводов дабы исключить риск возгорания? Собственно провод менее 1м максимальный ток может быть 100А в режиме КЗ ФЭМ, в рабочем то ниже 60А. То есть UPS закоротит выход микшера то максимум будет ~100А в любом случае более 90А заряд давать не может напряжение с ФЭМ около 90-100В.
В разных источниках пишут разные данные. Получается что хватает 10AWG. Не хочу набирать лишних проводов провод не дешёвый а брать то что не используется нет желания. Подать ток на провод и посмотреть как нагреется я конечно же сделаю.
Провод с одной стороны на плату впаивается потому лучше помягче, потоньше.
Последний раз редактировалось covid-19 Сб окт 17, 2020 17:07:15, всего редактировалось 1 раз.
- Реклама
Re: Реальный максимальный проводов?
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3908275#p3908275"]Снова страсти!
дабы не исключить риск возгорания?
максимальный ток может быть 100А
Получается что хватает 10AWG.[/uquote]
Дабы НЕ исключить риск, ставь любой. Даже те же 10AWG (5мм2).
дабы не исключить риск возгорания?
максимальный ток может быть 100А
Получается что хватает 10AWG.[/uquote]
Дабы НЕ исключить риск, ставь любой. Даже те же 10AWG (5мм2).
Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Re: Реальный максимальный проводов?
Обычно сечение провода зависит от номинала предохранителя/автомата , который его защищает.
- covid-19
- Опытный кот
- Сообщения: 846
- Зарегистрирован: Сб авг 22, 2020 10:12:40
- Откуда: Центр вселенной, улица творцов.
- Контактная информация:
Re: Реальный максимальный проводов?
Нет там защиты и быть не может.
Re: Реальный максимальный проводов?
Используйте автозвуковые фьюзы .
Кстати можно и дистрибьюторы оттуда использовать
Кстати можно и дистрибьюторы оттуда использовать
- Реклама
- covid-19
- Опытный кот
- Сообщения: 846
- Зарегистрирован: Сб авг 22, 2020 10:12:40
- Откуда: Центр вселенной, улица творцов.
- Контактная информация:
Re: Реальный максимальный проводов?
Чего использовать и зачем? Я лишь сказал чт самый максимальный ток это 100А с натягом в режиме КЗ, но в рабочем режиме тогда может быть 90-95А.
- black_cat57
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2014 16:40:15
- Откуда: Москва
Re: Реальный максимальный проводов?
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3908275#p3908275"]Какие максимальные токи для проводов дабы исключить риск возгорания? Собственно провод менее 1м максимальный ток может быть 100А[/uquote]100 А - длительно допустимый ток для медного провода сечением 16 кв. мм, проложенного открыто. См. ПУЭ, п. 1.3.10, таблица 1.3.4.
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Реальный максимальный проводов?
Можно и термодатчик на провод поставить на всякий случай
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- covid-19
- Опытный кот
- Сообщения: 846
- Зарегистрирован: Сб авг 22, 2020 10:12:40
- Откуда: Центр вселенной, улица творцов.
- Контактная информация:
Re: Реальный максимальный проводов?
Да не 6кв хватит! 10кв уже оказалось проблематично. По условию максимум на порт 20А, хотя ограничится 15А. При 100А микшер наверняка перегреется, а если будет ток и не будет напряжения вентилятор работать не будет при условии если микшер не подключен к АКБ, микшер может давать около 60Вт заряда а так же питаться от АКБ, попутно дежурка xDD.
Re: Реальный максимальный проводов?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- covid-19
- Опытный кот
- Сообщения: 846
- Зарегистрирован: Сб авг 22, 2020 10:12:40
- Откуда: Центр вселенной, улица творцов.
- Контактная информация:
Re: Реальный максимальный проводов?
6кв не расплавится от 100А это точно. Ради интереса сегодня попробую подать 100А но точно не уверен в точности тока как регулировка тока примерная, а шунта для измерения тока нет. Но 100А быть точно не может в любом случае 80А в режиме КЗ значит в рабочем в таком случае будет ~75А.
Всё микшер собран провода впаяны, 6кв встали тяжеловато. Более мощный микшер будет рассчитан на больший ток и больше каналов. Зы оказалось всё немного не так
куча проводов, после попытки впайки 10кв стало ясно что 6кв это в этой версии предел.
Но UPS не может давать заряд 60А значит более 30А не возьмёт. Второй нагрузкой утилизатор излишков он может взять всё. Пока что 330Вт 2S2P ФЭМ на канал 4 канала.
Всё микшер собран провода впаяны, 6кв встали тяжеловато. Более мощный микшер будет рассчитан на больший ток и больше каналов. Зы оказалось всё немного не так
Но UPS не может давать заряд 60А значит более 30А не возьмёт. Второй нагрузкой утилизатор излишков он может взять всё. Пока что 330Вт 2S2P ФЭМ на канал 4 канала.