1. Рабочий режим 242 - 198В (+- %10)
2. При понижении до 154В (по ITIC) отключить через 0,5 сек. Здесь дискусионно. Я так думаю, что при этом напряжении можно отключать без задержки.
3. При понижении до 176В (-20%) отключить, если это напряжение держится более 10 сек (пропустить провалы по напряжению при старте мощьных потребителей)
4. При повышении напряжения выше 264В отключить, если напряжение держится свыше 0.5сек
5 При повышени напряжения свыше 300В отключить без задержки (задержка обусловлена скоростью самих елементов схемы). Как писал Я (не в смысле я
6. При возобновлении напряжения в пределы +-10%, автоматическое включение по истечению 1 минуты (не даст "светомузыки" и немного разгрузит питающую сеть).
Почитал инфу по ссылке от Я http://www.yanviktor.ru/rele/rza/kniga_1.pdf на 200 листов
Есть следующее (дабы не исказить своим переводом привожу языком оригинала)
Max. switching voltage - 240 VAC
Max. switching Current - 12A
Surge Strength - 2000V
Operate Time - Max. 10mSec
Release Time - Min. 5 mSec (это к п.5 приведеному выше)