[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3944393#p3944393"]Как оказалось, у нас в сети почему-то не 220в а 240 и у транса на выходе, соответственно, не 120в а 130.[/uquote]
Если у вас, как вы написали,
alr5000 писал(а):Я купил к нему понижающий трансформатор 220в-120в.
То этот трансформатор устроен примерно так:

Если снимать выходное напряжение не с "нижнего" и среднего (по картинке) выводов трансформатора, а с верхнего и среднего, то там, при входном напряжении 240 вольт, будет всего 110 вольт..
зы.. Всё электрооборудование рассчитано на отклонение напряжения питания +-10%, 120 вольт +10% это 132 вольта, так, что- в принципе, можно не беспокоиться..
зызы.. Если вас ЭТО "беспокоит", то погоняйте ваш калькулятор несколько часов и наблюдайте за температурой силового трансформатора - если он нагреется выше 60 градусов, то можно начинать беспокоиться, если нет- то и ничего не случится..
Вообще "железные трансформаторы", в отличии от всяческих "импульсных БП" всегда отличались способностью довольно спокойно относиться к различным перегрузкам, он не сгорит со множеством "пиротехнических и акустических эффектов", как это показывают в различных кинофильмах, ТАМ это делается только для "зрелищности", а "в жизни" трансформатор будет долго "жаловаться", гудеть, греться, и только потом, если вы не воспримете его "сигналов", начнёт медленно помирать, постепенно расплавляя каркасы обмоток.. Правда, уже много лет, в силовые трансформаторы ставят "термопредохранитель", который перегорит и отключит первичную обмотку от сети..