Извиняюсь каждый конвектор по 2000 Вт, вообщем 4 КВт. На сколько Ампер нужно ставить двух полосный Автомат? Узо и контактор
Подскажите обязательно однополосные автоматы 25 а или можно двух полосные?
Нет, можно и двухполюсные, но смысла особого в них, в данном случае, нет. Только удорожание конструкции.SAMBO70 писал(а):обязательно однополосные автоматы
Не пойдёт, надо так.SAMBO70 писал(а):хочу сделать так
Так не пойдёт. Вот схема.SAMBO70 писал(а):если я сделаю так по схеме