Зачастую при ремонте UPSов можно встретить картину припоем по печатной плате в виде двух, а то и четырех параллельно включенных предохранителей. Как понимаю ток срабатывания равен сумме токов срабатывания или всё хитрее. Почему не поставить один поядренее.
Теперь ситуация - имеем UPS с пробитыми транзисторами одного из плечи инвертора (классика жанра). Предохранители сгорели... причем вместе с держателями и участком платы. А фиг-ли если вместо штатного 7Ач стояло 55 Ач
подтверждаю ставят паралклно но токи считаются НЕ ТАК
тип акб не влияет на пыр он обязан сгореть при кз независимо от источника
рекоменду ставить то что стояло
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
То есть надо менять на столько-же параллельных предохранителей такого-же типа ? (что удивительно спасти инвертор-то они не спасли - прогар в плате огроменный и минус 3 транзистора, 2 резистора и вопрос по 3525 пока открытый)
Перефразирую вопрос - что туда ставить. Штатное место крепления предохранителей восстановлению не подлежит + желательно иметь возможность отключения батареи АКБ от бесреперебойника для ТО и зарядки
Батарея внешняя. 72 вольта. Штатно стояло 2х25А предохранителя - тип установить не дулось ф6 L=50, но как уже сказал на штаное место уже не установить...
Гы электролит параллельный АКБ 2200х100В авнулся из платы, оставив там свои выводы - отгорели от обкладок внутри - интересно почему - переменная составляюшая такая была - там лдо АКЮ идет 2х10мм^2 на каждый полюс примерно 2 метра с учетом загиба в корпусе UPS ????
Сколько я видел КЗ и погоревших удлинителей - сдужат - ли эти китайские изделия реальный сверхток и не начнут-ли провода гореть. Я вот склоняюсь в сторону АЗС - Автомат Защиты Сети - используется в авиации - в прнцмпе тепловой защитный автомат в исполнении большого тумблера.
Типа вот АЗСГК-50
Добавлено after 1 minute:
Максимум на АКБ - 87 вольт - довольно так серьезно.
Wladimir_TS писал(а):(что удивительно спасти инвертор-то они не спасли
Как это не спасли, спасли. Если бы не было предохранителя ты бы не задавал эти вопросы потому что восстанавливать было не чего и возможно и квартиры не было.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3983547#p3983547"]Как понимаю ток срабатывания равен сумме токов срабатывания или всё хитрее.[/uquote]
Хитрее.
Ток течёт по пути наименьшего сопротивления. Именно по этой причине вменяемые разработчики параллельное включение предохранителей никогда не используют. Использование автоматов в данной цепи невозможно - слишком большой пусковой ток по отношению к рабочему. В качестве замены подойдут автомобильные предохранители соответствующего номинала.
фраза " ток течет по наименьшему сопротивлению" никакого смысла вообще не имеет. Ток течет по всем сопротивлениям. обратно пропорционально их величине. Кто-то ляпнул, другие бездумно повторяют. Лучше Ома никто не сказал и не скажет.
и тем не мене 10а +10а это не равно 20а угатай чему равет ток уставки такой// пары
условно считаем пыры абсолютными клонами(хотя это утопия)
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
и да при напруге80-110V DC дуга знатная нужны специзделия с дугогашением-пыры вакумного типа или наполненые кварцевым писком
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
скорее постоянная... обратной полярности...[/uquote]
Точно не могла - перевернуть разъем внешней батареи невозможно конструктивно. Там вода попала в работающий от аккумуляторов бесперебойник. Здание горело, его тушили (этажем выше) - стекало в серверную.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3983864#p3983864"]Хитрее.
Ток течёт по пути наименьшего сопротивления. Именно по этой причине вменяемые разработчики параллельное включение предохранителей никогда не используют. Использование автоматов в данной цепи невозможно - слишком большой пусковой ток по отношению к рабочему. В качестве замены подойдут автомобильные предохранители соответствующего номинала.[/uquote]
С какого перепуга там большой пусковой ток ?
Автоматы вообще-то тепловые бывают - переживают очень большие пусковые токи.
Если что - это онлайн бесперебойник - преобразование там на ВЧ идет и ферритовом трансе. 20 кГц, по выходу преобразователя - дроссели
ЗЫ такую практику встречал повсеместно в куче ИБП, как с НЧ, так и с ВЧ преобразованием. А вот "автоматы" видел только раз в ооооччень старом бесперебойнике из 90х. Кстати сделанном по системе - преобразование "вверх" на ВЧ и далее переменка полным мостом (на биполярах кстати весь).
"Мелкие" предохранители впараллель предпочтительнее предохранителя одиночного в виде "гвоздя" из за меньшего количества материала на их ихготовление и на большую чувствительность к нагреву из за их меньшей линейной разрывной прочности, а отсюда и быстродействием.
Чтобы не было дуги делают предохранитель на натянутой пружине. При его сгорании пружина растягивает его остатки на нужное расстояние.
Такое иногда применяют электровелосипедисты.