Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Килиманджаро
Собутыльник Кота
Сообщения: 2749
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2021 17:56:15

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение Килиманджаро »

Это схема если правильно выражаться - двухполупериодныая со средней точкой.
Здесь "обратный" диод ставится один, катод его соединен с катодами диодов а анод на минус.

Тот дроссель с минимальной индуктивностью на выходе можно поставить разве что для отработки защиты от КЗ на время пару микросекунд.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пт мар 12, 2021 14:49:49, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение Телекот »

Так до Килиманджаро, дошло.
Изображение
Где ставился резистор для измерения тока? я надеюсь на холодном конце первичной обмотке.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Килиманджаро
Собутыльник Кота
Сообщения: 2749
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2021 17:56:15

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение Килиманджаро »

Телекот,
Однополярное напряжение может быть только на нагрузке выпрямителя, схема выпрямления - двухполупериодная, в данном случае со средней точкой.

Ток хоть на горячем конце, хоть на холодном, он и в Африке ток один и тот же.
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение charchyard »

я надеюсь на холодном конце первичной обмотке
около кондесатора разделительного 1мк или хде?
Почему она такая?
а какая индуктивность рассеяния первичной обмотки и длина выводов трансформатора?
или вся схема "чисто на проводках" собрана... километровых... где фото макетницы? а то тут на соседнем форуме один "мастер" жаловался на странности... потом фоту попросили и все прям оцепенели, как там вообще то чего то заработало :)))
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение Телекот »

Килиманджаро, вот тебя больше недели не было, как спокойно и хорошо было, не кто глупости не писал.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
pinchemierda
Встал на лапы
Сообщения: 130
Зарегистрирован: Ср мар 22, 2017 09:52:52

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение pinchemierda »

Телекот писал(а):Где ставился резистор для измерения тока?
Вот тут. Особо не задумывался на счёт этого, сюда удобней было просто. А разве будет разница, если например с другой стороны первички (на выходе полумоста)?
Вложения
измерение тока в первичке.jpg
(74.97 КБ) 216 скачиваний
Реклама
Килиманджаро
Собутыльник Кота
Сообщения: 2749
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2021 17:56:15

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение Килиманджаро »

Телекот,
Наша песня хороша. начинай сначала)))).
А по делу?
Почитай за название выпрямителей и за ток, который в любой точке одной ветви одинаков где бы то ни было, хоть в горячем конце. хоть в холодном.

charchyard,
Я ж почему автору и предложил откинуть все выпрямители на выходе и поцепить нагрузку прямо на трансформатор чтобы определиться где идет "утечка")))))
pinchemierda
Встал на лапы
Сообщения: 130
Зарегистрирован: Ср мар 22, 2017 09:52:52

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение pinchemierda »

charchyard писал(а):вся схема "чисто на проводках" собрана... километровых
К большому сожалению всё именно так((( ну почти так. Из-за того что пришлось добавлять снаббер, добавлять шунт и экспериментировать с трансформатором, провода от первичной обмотки достаточно длинные получились.
А как индуктивность рассеяния измерить? При закороченной вторичной обмотке измерить индуктивность первичной?

Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
Кстати, вторичка намотана одножильным проводом сечением 1,5 кв.мм (в тестовом варианте). В готовом блоке естественно буду использовать литцендрат. Может это сказаться на форме тока в первичной обмотке?
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение charchyard »

:))) так называемый "холодный конец" это прям за разделительным конденсатром 1u... этот "типа холодный конец" заземлен на +/- фильтра выпрямителя через баночки 220u... померяй её родимую и зацени соотношенье Lm /Ls... если больше чем 1/10 реальная, то "дело шеллак"... выбросы не от толстомясого кабелька... от него только перегрев обмотки и щелушенье лаковой изоляции :))) выбросы от Ls pri и длины верёвок от ключигов до транформера...
//-----------------
поставь снабберы прям на транзисторы лучше ds, трансформеру снабберы фиолетово есть они иль нет...
Последний раз редактировалось charchyard Пт мар 12, 2021 15:56:32, всего редактировалось 1 раз.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение Телекот »

pinchemierda писал(а):А разве будет разница, если например с другой стороны первички (на выходе полумоста)?
Разница будет, потому как из за большой амплитуды изменения напряжения на горячем конце появляются ошибки измерения.
pinchemierda писал(а):К большому сожалению всё именно так
Возможно из за этого тоже быть. Длинный концы работают как антенны и могут навести помеху на щуп осциллографа.
Попробуй ткнуть щупом осциллографа в то же место где стоит земленой конец щупа, если наводок нет то на экране должна быть ровная полоса.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Килиманджаро
Собутыльник Кота
Сообщения: 2749
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2021 17:56:15

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение Килиманджаро »

На форме тока на такой частоте и такой мощности хоть серебрянными хоть железными проводами намотать - это не скажется. Ну разве что на опустошееие кармана повлияет.

Опыты то не все еще проведены.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение musor »

Килиманджаро, тыв в своем репертуаре ну если ты упоротый неуч то оставь это на своей совести зачем постить тут свой БРЕД???
и к сведению теория киргофа и равенства тока в разных концах обмотки на часторах выше 10-20кгц уже перестает работать а на частотах выше 1мгц.... я вобще промолчу что там можно намерить
Килиманджаро писал(а):на такой частоте и такой мощности хоть серебрянными хоть железными проводами намотать - это не скажется. Ну разве что на опустошееие кармана повлияет.
а насчет серебряное vs железо лучшеб промолчал глядишь за боле умного сошел ...про СКИН даже школота в 6 класе в курсе...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Килиманджаро
Собутыльник Кота
Сообщения: 2749
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2021 17:56:15

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение Килиманджаро »

musor,
Твои теории устарели как сказки моей бабушки - ты б еще скорость света сюда приплел и сравнил ее со скоростью движения электронов а не только Киргофа, от которого ты кстати далек.
Какие наводки, Киргофы, антенны и остальная фигня? У тебя осциллограф зашунтирован 0,2 омами.
Всплески тока это переключение диодов Шоттки с их большой емкостью - я больше чем уверен.

На кой человеку твой скин эффект на частоте 50 кгц и мощности 500 ватт?
Какой скин эффект, какой литцендрат?)))))

Люди на сотню мегагерц на такую мощность таким сечением и проводом мотают и работает все на ура.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение kentgaryk »

Килиманджаро писал(а):Твои теории устарели как сказки моей бабушки - ты б еще скорость света сюда приплел и сравнил ее со скоростью движения электронов а не только Киргофа, от которого ты кстати далек.
Какие наводки, Киргофы, антенны и остальная фигня? У тебя осциллограф зашунтирован 0,2 омами.
Всплески тока это переключение диодов Шоттки с их большой емкостью - я больше чем уверен.
Тебе надо в тему к трехпрограммнегу! Он такой же бред пишет, будете с ним на пару конденсаторы менять....на водку. :)))
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение charchyard »

pinchemierda раз у тебя там всё на сопельках, то предлагаю укороить верёвочки трансформаторные до предела и шун перенести прям за разделительный к точке соединья баночек сетевого фильтра. пленочка 1мк шунтирует питанье мостка прям на транзисторах? или там от мостка до баночек тож веревки километровые?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
pinchemierda
Встал на лапы
Сообщения: 130
Зарегистрирован: Ср мар 22, 2017 09:52:52

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение pinchemierda »

Пробовал впаивать шунт сразу после выхода полумоста и со стороны двух конденсаторов 220 мкФ, осциллограмма тока абсолютно одинаковая получается.
charchyard писал(а):померяй её родимую и зацени соотношенье Lm /Ls... если больше чем 1/10 реальная, то "дело шеллак"
Индуктивность первичной обмотки 3,38 мГн, индуктивность рассеяния 6 мкГн (больше чем в 500 раз различаются).
Телекот писал(а):Попробуй ткнуть щупом осциллографа в то же место где стоит земленой конец щупа, если наводок нет то на экране должна быть ровная полоса.
Попробовал. Абсолютно ровной полосы конечно нет, но амплитуда этих помех максимум 2-5% от полезного сигнала.

В общем сейчас буду пробовать отключать выпрямитель...
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение charchyard »

надо ткнуца щупом на выходные обмотки относительно центра на аноды шоток... может шотки пробиваются всплесками... у 100в шоток блокируемое максимальное переменное не выше 70...75в амплитуда... может надо уж снабберы на шотки лепить или менять на 200 вольтовые...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
pinchemierda
Встал на лапы
Сообщения: 130
Зарегистрирован: Ср мар 22, 2017 09:52:52

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение pinchemierda »

charchyard писал(а):или там от мостка до баночек тож веревки километровые?
Нет, в этом месте уже дорожка на плате.
Без выпрямителей и стабилизации получилась вот такая форма тока в первичке (осциллограмма во вложении). Сделал вывод, что проблема во вторичной цепи. Замена китайской диодной сборки на два КД213А не помогла. Решил проверить индуктивность выходного дросселя, она оказалась выше, чем расчётная в программе. Отмотал витки до расчётного значения индуктивности, но это тоже не помогло.
Вложения
ток в первичке без выпрямителя.jpg
(146.35 КБ) 142 скачивания
Килиманджаро
Собутыльник Кота
Сообщения: 2749
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2021 17:56:15

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение Килиманджаро »

Грузили нагрузку чисто на выходную обмотку трансформатора, без дросселей и всякой муры? Нагрузка не индуктивная?
КД213 на этих частртах проигрывают самым дешевым китайским шотки как два пальца обо....асфальт. Так что в их сторону даже и нечего смотреть.

Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Дроссель в этом опыте абсолютно не нужен.
pinchemierda
Встал на лапы
Сообщения: 130
Зарегистрирован: Ср мар 22, 2017 09:52:52

Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494

Сообщение pinchemierda »

Килиманджаро писал(а):Грузили нагрузку чисто на выходную обмотку трансформатора, без дросселей и всякой муры? Нагрузка не индуктивная?
Нихромовая спираль напрямую ко вторичке и больше ничего. Нагрузка около 100 Вт.
Закрыто

Вернуться в «Питание»