Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

По идее должен жрать больше в те горла которые шире.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33302
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Жрет то он возможно в три горла, но одна фаза сильнее просаживается. Проверить несложно, надо померить клещами потребление по фазам. Ток там конечно не синусоидальный и прибор будет врать, но для сравнения сгодится.
А уж если жрет по одной фазе то надо с выпрямителем разбираться. Там ведь наверняка еще и ККМ какой нибудь навороченный стоит.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Или поменять фазы местами. Если просаживается та же фаза то виновата сеть.

Добавлено after 52 minutes:
kentgaryk писал(а):Выпрямитель Миткевича при правильной работе не грузит сердечник трансформатора постоянной составляющей, она там компенсируется, это тоже самое что выпрямитель со средней точкой.
Это спорно, подмагничивание есть, другое дело что при маленькой мощности потребления (по сравнению с мощностью трансформатора подстанции ) это не имеет значения.
Поэтому и пишут что при использовании этого выпрямителя имеется маленький коэффициент использования трансформатора.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33302
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Телекот писал(а):Это спорно, подмагничивание есть
А в обычной схеме со средней точкой оно есть или нет? :))

Изображение

Добавлено after 31 minute 11 seconds:
Маленький коэффициент использования трансформатора связан с тем что потери пропорциональны квадрату токов в обмотках. Работа обмотки один полупериод с удвоенным током с последующим отдыхом один полупериод и работа с вдвое меньшим током оба полупериода по потерям не одно и тоже, а средний ток при этом одинаков. Обмотка используется в 2 раза хуже.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Возможно, с таким выпрямителем не сталкивался, он редко используется. Но все равно даже ели подмагничивание и было то если сопоставить мощности то на трансформатор в ТП оно бы влияние не оказало.
Поменять просаженную фазу на другую и посмотреть что будет. Если просядет та же фаза то виновата сеть, если другая смотреть выпрямитель.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33302
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Такой выпрямитель используется видимо потому что при использовании выпрямителя Ларионова напряжение увеличится почти вдвое и соответственно подорожает элементная база.

Возможно там и фаза и нейтраль гнилые, вот и гуляет все под нагрузкой. Проверить не сложно.
Кстати нейтраль проверяется даже без нагрузки. Надо отключить ее от повторного заземлителя и мерить разность потенциалов между приходящей нейтралью и заземлением. Если разница значительная и периодически меняется - нейтраль неисправна.
Реклама
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 140
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2018 11:13:14

Сообщение CRCT »

Плазморез сделан на основе коммунаровского аппарата ВДУЧ-160, дедушка современных инверторов. ККМа там нет, простейшая схема ограничения тока заряда электролитов на пускателе. Выпрямитель собран на трех тиристорах Т50, если не ошибаюсь. Сейчас поиграюсь с фазами, если не поможет, придется лезть внутрь.
Изображение
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Если выпрямитель собран на тиристорах то может что в управлении тиристорами не так.
CRCT писал(а):ККМа там нет
Он там и не нужен.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2018 05:46:58

Сообщение Жерар »

[uquote="CRCT",url="/forum/viewtopic.php?p=4012439#p4012439"]нагрузка по фазам распределяется 10А на каждую фазу и 30А на нейтраль.[/uquote]
Откуда в нейтрали 30А? Должен быть небольшой небаланс. Где то косяк или неправильный замер.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33302
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Жерар писал(а):Откуда в нейтрали 30А?
От верблюда. :wink:

Изображение
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2018 05:46:58

Сообщение Жерар »

Аааа... Семён Семёныч. :)
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1410
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2014 11:11:48
Откуда: краснодарский край

Сообщение главный колбасист »

[preview]24231_j97529[/preview]
Самодельное зарядное устройство ,трансформатор размером с киловатт.
Регулировка выхода осуществлялась по сети регулятором мощности,
были такие гибридки с двумя ушами и тремя выводами в 90-е годы.
Ее выход был подключен на управляющий ТС122-25. Через сопротивление.
Сдохла. Сейчас не достать. Но работал трансформатор(зарядное) сносно.
Сейчас заменяю простым,как на картинке.Как будто один полупериод
только проходит. трансформатор рычит. На лампочке нормально регулирует.
почему ?
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33302
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

схема где?
Собутыльник Кота
Сообщения: 2804
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37

Сообщение 1en2 »

диммер китайский - его регулятор....)
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1410
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2014 11:11:48
Откуда: краснодарский край

Сообщение главный колбасист »

Изображение
Ну такая...
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33302
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

А ТС122-25 тогда каким боком?
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1410
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2014 11:11:48
Откуда: краснодарский край

Сообщение главный колбасист »

На выход гибридки через сопротивление килоома три был подключен ТС. Потому как здоровый транс сильно. Зарядно-пусковое,типа. Знаю, что индуктивные нагрузки не любят тиристорные регуляторы мощности.
Поэтому больше удивляет ни почему с моим простейшим не работает,а как он работал нормально
до поломки с гибридкой.
Ставил параллельно симистору конденсатор с резистором.Ну как вообще рекомендуют. Мало что меняет.
Симисторы пробовались BTA26/600 и ТС122-25. Одинаково неудачно.
Контактная информация:
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2021 00:56:35

Сообщение valeri40 »

Подскажите пожалуйста. Есть ли какие ограничения по расположению трансформаторов. В корпусе нет места. Ставлю два трансформатора ТПП-287. Будут располагаться рядом. Они встают почти в притык. У ТПП-287 два размера 82 и 83 мм. Последний размер обмотками друг к другу. Будет ли влияние друг на друга при таком размещении? И как их лучше разместить друг к другу?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33302
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Ставь как встанут. Ничего страшного.
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 687
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2018 19:50:20
Откуда: Питер

Сообщение Velhinho »

Лучше оси катушек перпендикулярно. Для совсем уж крутых дел можно оценить магнитную связь трансов.
Один транс включить в сеть, а к сетевой обмотке другого подключить тестер на переменных милливольтах. Двигая и вращая трансы можно выбрать лучшую позу.
Изображение
Ответить

Вернуться в «Питание»