sancio писал(а):Как по мне - на средней фотке явственно видно 0.33 Ом.
Действительно, похоже на то. Установил вместо него на 0.8 Ом (меньше в наличии не оказалось).
Как изменилось поведение БП:
- При подаче питания: один кулер вращается, другой - нет;
- При включении: вращаются оба (на средних оборотах*);
Считаю, что проблема еще не решена, есть пока пару неясностей.
И вот в чем:
- номинал великоват мягко говоря и надо ли его снизить?
- по вашему мнению стоит ли искать дальше дефектные детали, хоть явных признаков нет?
Косвенно сомнения вызваны тем, что сервер перезагрузился разок с сообщением "fail boot", потом загрузился и нашел ошибки в индексах (на всякий случай он выключен на выходные дни). Хотя не факт, что сбой из-за БП. Вероятно это последствия для ОС предыдущих сбоев в работе питания В понедельник отпишусь.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4038587#p4038587"]F1J вроде как предохранитель вообще[/uquote]
Какова роль, спасти от КЗ схему при пробое транзистора?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4038546#p4038546"]Ссылки на картинки не работают.[/uquote]
Исправил, спасибо.

---------------
* изначально подавал на кулер 3, 5 , 15В для теста и наблюдал за скоростью, но не мог замерить потом что стало на самом БП (самого же сервера у меня не было). Его я отдал уже, потом сомневаться начал, не поторопился ли.
Буду считать 5В средними оборотами. Вообще, моя практика общения с серверным оборудованием показывает, что при включениях кулеры осуществляют "продувку" кулерами на своем максимуме. Как конструктивно в конкретном случае должно работать не знаю.
Профессионально ремонтом не занимаюсь, не судите строго уж... Обычно узловым ремонтом ограничиваюсь, но особый случай - слишком стар агрегат. А сейчас всё так дорого...