Это же не аудио транс ведь
Транс для измерения AC 0.4кВ DL-PT202G
- covid-19
- Опытный кот
- Сообщения: 846
- Зарегистрирован: Сб авг 22, 2020 10:12:40
- Откуда: Центр вселенной, улица творцов.
- Контактная информация:
Транс для измерения AC 0.4кВ DL-PT202G
Приветствую всех! Я так понимаю https://aliexpress.ru/item/100500279852 ... 9qkkr&mp=1 данные трансы как раз для этого и рассчитаны по изоляции до стандартного 0.4кВ 50Hz? Вот я не совсем понял на какое они напряжение? То есть он должен работать в токовом режиме несколько мА? Напряжение до 5В наверное допускается ведь?
Это же не аудио транс ведь
.
Это же не аудио транс ведь
- Реклама
Re: Транс для измерения AC 0.4кВ DL-PT202G
Судя по https://www.yoycart.com/Product/41007409752/ они выдерживают 1 кВ.
Re: Транс для измерения AC 0.4кВ DL-PT202G
Если я правильно понял, то на выходе этих трансов должно быть 4В под номинальным входном напряжении при нагрузке вторичной обмотки на сопротивление, приводящую к протеканию тока вторичной обмотки 2мА.
-
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1470
- Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 05:56:54
- Откуда: Киев
Re: Транс для измерения AC 0.4кВ DL-PT202G
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4119224#p4119224"]Судя по https://www.yoycart.com/Product/41007409752/ они выдерживают 1 кВ.[/uquote]Между обмотками.
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4119229#p4119229"]Если я правильно понял, то на выходе этих трансов должно быть 4В под номинальным входном напряжении[/uquote]Это же разные трансформаторы, с разными характеристиками, есть номинального напряжения и меньше 1В, есть и больше 5В. Смотрите даташит конкретного транса.
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4119229#p4119229"]Если я правильно понял, то на выходе этих трансов должно быть 4В под номинальным входном напряжении[/uquote]Это же разные трансформаторы, с разными характеристиками, есть номинального напряжения и меньше 1В, есть и больше 5В. Смотрите даташит конкретного транса.
- covid-19
- Опытный кот
- Сообщения: 846
- Зарегистрирован: Сб авг 22, 2020 10:12:40
- Откуда: Центр вселенной, улица творцов.
- Контактная информация:
Re: Транс для измерения AC 0.4кВ DL-PT202G
Не выше 4 я понял. Да норма всё вообще то мне выше 2.5В не надо в любом случае если буферы не использовать, просто добавлю буферы на ОУ если что их можно вообще не использовать а если надо там хоть 100мВ будь.Если я правильно понял, то на выходе этих трансов должно быть 4В под номинальным входном напряжении при нагрузке вторичной обмотки на сопротивление,
Но меня волновало между обмотками, а там на выходе срать всё равно подгонять.
- Реклама