Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ingener1970
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2021 10:49:27

Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение Ingener1970 »

IMG_20211114_214721.jpg
(255.38 КБ) 277 скачиваний
Добрый день.
Блок Zumax zu-1850w, напряжение 8 вольт по линии 12вольт.(Резонансный ИП на CM6901Т (резонансный ИП + синхронный выпрямитель), PFC на CM6502). При Ps ON на 0 блок на секунду запускается и в защиту.
Что сделано. Проверено КЗ по всем линиям (нет), проверенна дежурка (5 и 20 вольт есть), AFPC поднимает напруру до 390 вольт, подкидывал сторонний блок на 12в на шину 12 вольт для проверки Dc - DC преобразователей на 3,3 и 5 вольт (напряжения есть). Померял напряжение на супкрвизоре 8313 с доп блоком все доходят. Проверил все мощные ключи явного пробоя нет. Отключил доп. блок , и помолившись замкнул 2 и 3 ноги на супервизоре 8313 , блок запустился напряжения поднялись 390 в на корректоре 3,3 и 5 вольт на линиях, а вместо 12в 7,9-8,2в. Естественно PG нет, напряжения питания на 8313 14вольт , напряжения на 6901т, Vcc 14 вольт, VRef 7,5 вольт, Vfb 1.6в вместо 2,5в , на токовом датчике 0,6 вольт,

Добавлено after 36 minutes 21 second:
atx4.jpg
(227.87 КБ) 411 скачиваний
Забыл добавить, конденсатор в мосту выпаивал и проверял схема моста приблизительно такая
Asaba
Друг Кота
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Откуда: постнурсултанат Боратистан

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение Asaba »

Имхо на токовом датчике многовато. Не подгорел ли? А если подпаяться к нему вторым резистором?
Ingener1970
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2021 10:49:27

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение Ingener1970 »

IMG_20211123_094922.jpg
(225.8 КБ) 245 скачиваний
Я сначала думал вообще закоротить но потом посмотрел там по дата шиту до 1 вольта это норма
Asaba
Друг Кота
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Откуда: постнурсултанат Боратистан

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение Asaba »

Норма при нагрузке. На холостую нет.
Аватара пользователя
korob
Друг Кота
Сообщения: 6643
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39
Откуда: Ливны

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение korob »

Ingener1970 писал(а): блок запустился напряжения поднялись 390 в на корректоре 3,3 и 5 вольт на линиях, а вместо 12в 7,9-8,2в.
Синхронный выпрямитель в норме?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20162
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение Martin76 »

Синхронный выпрямитель без нагрузки даже неуправляемый будет работать как обычный на диодах, т к паразитные диоды мосфетов включаются в нужном направлении все равно.
Аватара пользователя
korob
Друг Кота
Сообщения: 6643
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39
Откуда: Ливны

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение korob »

Это то понятно. Я предположил ситуацию обрыва одного из транзисторов. :roll: :dont_know:
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение musor »

тамкакие серые сопли на плате помой прочисти пропаяй подозрителные резисторы лучше сразу заменить
насчет Синхронный выпрямитель Martin76, праф....но при пробое или открывани не вовремя тго плеча что должно быть закрыто ка раз и будет занижение а первичный ток иныертора занижен...
осла надо напрячь а блок запитать черз ТГР 230/230
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ingener1970
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2021 10:49:27

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение Ingener1970 »

IMG_20211122_204526.jpg
(208.44 КБ) 403 скачивания
IMG_20211126_162432.jpg
(124.03 КБ) 249 скачиваний
Не дождавшись прихода ослика решил все таки поднять выпрямитель , как не странно все транзисторы целые. Почесав репу придумал альтернативный способ проверки , покопавшись в хламе нашел две диодные сборки (причем разные но это не важно). Припаяв вместо транзисторов проверю какая часть схемы козлит, Включаю и! и! и! тоже самое как мне показалось на первый взгляд, но не все так просто , замкнув супервизор 2 и 3 ногу на линии 12 вольт 12,38 вольт, на 5 - 5,21в, на 3,3 - 3,36в. Но почемуто супервизор не дает PG.

Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
IMG_20211122_204526.jpg
(208.44 КБ) 403 скачивания
Нашел !! На супервизор не доходит 3.3 вольта хотя на плате они есть . По контролю 3.3в на линии супервизора стоит транзистор который зачем то коротит эти 3.3в на корпус. Кто знает что это за цепь и почему она только на 3.3в.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение musor »

ябы выяснил что за цепь и куда шла и почему не давала повергуда...
ну а потьом востановите CВ
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Asaba
Друг Кота
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Откуда: постнурсултанат Боратистан

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение Asaba »

Если это транзистор, то к его базе идут то ли стабилитроны, то ли диоды. Вот они и могли выйти из строя. Возможно дополнительная защита от превышения напряжения каких то цепей.
Ingener1970
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2021 10:49:27

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение Ingener1970 »

IMG_20211122_202442.jpg
(194.97 КБ) 223 скачивания
На вход этого транзистора приходит 5в и -8.5в (откуда пока непонятно разбираюсь по дорогам), на базе в окурат 0.68в. Транзистор открыт и коротит 3.3в на супервизор.
На второй ноге 6901 2.5в как и должно быть на токовом датчике теперь (без нагрузки) 0.01в.
За чем нужен этот транзистор.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение musor »

ыозможно на нем сделан контроль минусовых питаний их чип супервайзера мониторить сам не умет...
возможно там подох диот или банка и блок не дает -5 и-12
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ingener1970
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2021 10:49:27

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение Ingener1970 »

Нашел по дорогам это -12 вольт, теперь надо разбираться почему там -8,58в.
Кто нибудь знает как формируются -12в на подобных блоках
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение musor »

либо также ка +12 в 2т ПХ либо с 2 омотки ДГС на ОХ через диот в 1т ПХ...
либо ваше от отделной обмотки ТПИ чезей свой дрос
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20162
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение Martin76 »

musor писал(а):ПХ либо с 2 омотки ДГС
Тут резонансный преобразователь. Минус 12 с тех же обмоток, что и 12 и должны получаться.
Ingener1970
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2021 10:49:27

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение Ingener1970 »

Блин , вся плата залита силиконом я тут уже 100 зубачисток поломал.
Asaba
Друг Кота
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Откуда: постнурсултанат Боратистан

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение Asaba »

-8,58в не такое уж смертельное отклонение. Это может быть от перегруза канала, от прохудившегося конденсатора.
Может просто тот транзистор сгорел.
Минус 12 вольт может формироваться и от отдельного небольшого преобразователя с дросселем..
Ingener1970
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2021 10:49:27

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение Ingener1970 »

IMG_20211126_194003.jpg
(162.71 КБ) 240 скачиваний
Нашел откуда ноги растут, пришлось пол платы расчистить, доп обмотка на трансе выпрямителя причем только на -12в(кто бы мог подумать).
Диоду кранты, но это большая загадка нагрузка всего 1Ком.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.

Сообщение musor »

шотки легко вышибает обраткой так что ничонеобычного особено если учесть что снабера не наблюдается от слова савсем....
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ответить