Самый большой тороидальный транс, который я себе сделал, рассчитывал на габаритную мощность 6кВт. Железо трансформаторное толщиной 0.12 мотали вдвоем на оправке диаметром 110мм с привареной ручкой для натяга. После расчетов получилось ок. 0.6 витков на вольт, но после намотки первички и замера ХХ пришлось смотать, так как ток ХХ был менее 10мА, в реальности вышло ок. 0.4 витков на вольт, ток ХХ 0.4А. Первичка алюминевая шина 25мм кв 90 витков, вторичка алюминевый провод 120мм кв 32 виткаХ2, первичку легко было намотать, а вот вторичку мотал часа три наверное, и потом руки болели
Самый большой тороидальный транс, который я себе сделал, рассчитывал на габаритную мощность 6кВт. Железо трансформаторное толщиной 0.12 мотали вдвоем на оправке диаметром 110мм с привареной ручкой для натяга. После расчетов получилось ок. 0.6 витков на вольт, но после намотки первички и замера ХХ пришлось смотать, так как ток ХХ был менее 10мА, в реальности вышло ок. 0.4 витков на вольт, ток ХХ 0.4А. Первичка алюминевая шина 25мм кв 90 витков, вторичка алюминевый провод 120мм кв 32 виткаХ2, первичку легко было намотать, а вот вторичку мотал часа три наверное, и потом руки болели