Transformer-V писал(а):не известен уровень топикстартера: радиолюбитель или радиоинженер
радиолюбитель
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4160908#p4160908"]хотелось бы более подробного рассказа о девайсе, чтобы не гадать.[/uquote]
musor писал(а):думаю ТС лелает автоматизированый перегоный апарат для перегона ... самогона в очищеный ректифиц -этанол
Плата будет управлять нагревом пароводяного котла. Объем теплоносителя 10±5 литров. Объем нагреваемого продукта от 10 до 90 литров. Т.е. будет большая тепловая инерция. Так же будет возможность задействовать один или больше ТЭНов, возможно с разной мощностью. Первый регулируется симистором, второй просто вкл/выкл. В связи со всем этим, помимо информации с датчиков температуры интересно учитывать подводимую энергию для большей предсказуемости процесса. Например: знаю температуру продукта и теплоносителя считаю температуры системы, знаю Т окружающей среды, знаю теплопотери, желаемое время и температуру нагрева,теоретически могу посчитать сколько и когда энергии надо подвести.
Transformer-V писал(а):Воспользуйся и не мучайся - ACS758LCB-100B а в МК через ADC получай результат.
musor писал(а):существуют цифровые щетчики где замеряентся в реалтайме куча параметроф
КРАМ писал(а):есть готовые токовые мониторы у Diodes типа 1081 или аналогичные
я смотрел специализированные микросхемы ADE7754 и подобные, которые есть в счётчиках энергомера у стм такие же есть, датчики тока acs712 и подобные - понимаю, что это всё хорошие готовые решения,
но хочется не готовое, чтоб научиться базовые вещи понимать и делать самостоятельно. Для понимания многих ваших советов мне приходится сначала почитать статей некоторое количество - так знаний и прибавляется ))
КРАМ писал(а):
Реализация у ТС имеется. Обычный православный шунт с дифусилителем смещенным по выходу на половину питания.
православный шунт - это мне нравится ) если с ним получится, то в другой раз со всем остальным - тем более.
tonyk писал(а):Нельзя отсекать постоянную составляющую! Ты, тупо, мощность не правильно измеришь. Я уже говорил, что в реальных сетях есть, иногда не маленькая, постоянная составляющая. Последний раз на фоне 225В переменки была постоянка в 10В. Изучай математику, чтобы правильно считать.
electroget писал(а):
Если вы проанализируете ту свою схему, то увидите, что из-за особенности построения входных цепей, переменная составляющая из сети может попадать на линию питания +5В и на вывод питания ОУ, что недопустимо. Поэтому я и написал вам, что той схеме необходим блокировочный конденсатор по входу.
Понял, надо вернуться на первую страницу ветки и подумать как доработать схему с учётом вышесказанного.