Помогите пожалуйста с подключением электропривода
-
qustar
- Встал на лапы
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: Вт дек 14, 2021 23:57:26
- Откуда: Да все мы оттуда.
Помогите пожалуйста с подключением электропривода
Правильно ли нарисовал схему подключения через таймер, с учетом того, когда замыкаю контакт №3 привод начнёт вращение в одну сторону и остановится (так устроен), а при размыкании этого контакта привод начнёт вращение назад и остановится.
- Вложения
-
- Подключение привода воздушной заслонки DA08N220.jpg
- (177.33 КБ) 92 скачивания
- Реклама
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: Помогите пожалуйста с подключением электропривода
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4178869#p4178869"]когда замыкаю контакт №3 привод начнёт вращение в одну сторону и остановится (так устроен), а при размыкании этого контакта привод начнёт вращение назад и остановится.[/uquote]
Если верить описанию https://www.vc-systems.ru/catalog/avtom ... l?sku=6811 то вроде всё правильно.
Если верить описанию https://www.vc-systems.ru/catalog/avtom ... l?sku=6811 то вроде всё правильно.
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: Помогите пожалуйста с подключением электропривода
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4178901#p4178901"][/uquote]
Хотя нет, подождите. У вас на контактах нарисована полярность, а на самом деле питание от сети.
По описанию на 1 контакте должна быть нейтраль, ФАЗА на контакте 2, а коммутация ФАЗЫ от таймера должна идти на контакт 3.

Да, красный и синий провода поменяйте местами. Синий - НОЛЬ на контакт 1, а красный - ФАЗА на контакт 2. Коммутироваться контактом реле должна ФАЗА и идти на контакт 3.
А на вашем рисунке колодка почему-то зеркально нарисована, это неправильно, коммутация в цепи НОЛЯ это не по правилам.
Хотя нет, подождите. У вас на контактах нарисована полярность, а на самом деле питание от сети.
По описанию на 1 контакте должна быть нейтраль, ФАЗА на контакте 2, а коммутация ФАЗЫ от таймера должна идти на контакт 3.

Да, красный и синий провода поменяйте местами. Синий - НОЛЬ на контакт 1, а красный - ФАЗА на контакт 2. Коммутироваться контактом реле должна ФАЗА и идти на контакт 3.
А на вашем рисунке колодка почему-то зеркально нарисована, это неправильно, коммутация в цепи НОЛЯ это не по правилам.
-
qustar
- Встал на лапы
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: Вт дек 14, 2021 23:57:26
- Откуда: Да все мы оттуда.
Re: Помогите пожалуйста с подключением электропривода
Подскажите пожалуйста, как вставить картинку прямо в пост?
- Реклама
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: Помогите пожалуйста с подключением электропривода
qustar,
В редакторе есть IMG.
В редакторе есть IMG.
-
qustar
- Встал на лапы
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: Вт дек 14, 2021 23:57:26
- Откуда: Да все мы оттуда.
Re: Помогите пожалуйста с подключением электропривода
Есть. И как вставить с компьютера?
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: Помогите пожалуйста с подключением электропривода
Прямо с компьютера никак. У сайта есть свой собственный фотохостинг, поэтому сначала туда, а потом оттуда.
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: Помогите пожалуйста с подключением электропривода
Схема как схема. Сильно устаревшее решение на основе аналога динистора. Не рекомендую такое делать. Если нужен обычный плавный пуск, то лучше делать на фазорегуляторе К1182ПМ1.
- Вложения
-
- К1182ПМ1Р.pdf
- (565.76 КБ) 43 скачивания
-
qustar
- Встал на лапы
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: Вт дек 14, 2021 23:57:26
- Откуда: Да все мы оттуда.
Re: Помогите пожалуйста с подключением электропривода
Да. Видел такую. Прочитал, что эта микросхема жутко ненадёжная и обязательно выбьет раз в году. И мне больше нужно плавное затухание, нежели чем плавный пуск.
В Инете очень скудно представлены схемы подобной тематики. Штук 5 от силы, и многие из них это не плавный пуск, а мягкий старт в 2 сек.
А чем плох аналог динистора?
В Инете очень скудно представлены схемы подобной тематики. Штук 5 от силы, и многие из них это не плавный пуск, а мягкий старт в 2 сек.
А чем плох аналог динистора?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
- Сообщения: 7077
- Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
- Откуда: Сердце Пармы
Re: Помогите пожалуйста с подключением электропривода
нестабильностью, есть вероятность, что в самом конце затухания будет хаотичное вспыхивание лампы
Для тех, кто не учил магию мир полон физики 
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: Помогите пожалуйста с подключением электропривода
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4232542#p4232542"]А чем плох аналог динистора?[/uquote]
Ничем не плох. Самая лучшая схема та, которая работает так как вам нужно.
Ничем не плох. Самая лучшая схема та, которая работает так как вам нужно.