Помогите пожалуйста с подключением электропривода

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить
Встал на лапы
Сообщения: 82
Зарегистрирован: Вт дек 14, 2021 23:57:26
Откуда: Да все мы оттуда.

Сообщение qustar »

Правильно ли нарисовал схему подключения через таймер, с учетом того, когда замыкаю контакт №3 привод начнёт вращение в одну сторону и остановится (так устроен), а при размыкании этого контакта привод начнёт вращение назад и остановится.
Вложения
Подключение привода воздушной заслонки DA08N220.jpg
(177.33 КБ) 95 скачиваний
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4178869#p4178869"]когда замыкаю контакт №3 привод начнёт вращение в одну сторону и остановится (так устроен), а при размыкании этого контакта привод начнёт вращение назад и остановится.[/uquote]

Если верить описанию https://www.vc-systems.ru/catalog/avtom ... l?sku=6811 то вроде всё правильно.
Реклама
Встал на лапы
Сообщения: 82
Зарегистрирован: Вт дек 14, 2021 23:57:26
Откуда: Да все мы оттуда.

Сообщение qustar »

спасибо
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4178901#p4178901"][/uquote]

Хотя нет, подождите. У вас на контактах нарисована полярность, а на самом деле питание от сети.
По описанию на 1 контакте должна быть нейтраль, ФАЗА на контакте 2, а коммутация ФАЗЫ от таймера должна идти на контакт 3.

Изображение

Да, красный и синий провода поменяйте местами. Синий - НОЛЬ на контакт 1, а красный - ФАЗА на контакт 2. Коммутироваться контактом реле должна ФАЗА и идти на контакт 3.

А на вашем рисунке колодка почему-то зеркально нарисована, это неправильно, коммутация в цепи НОЛЯ это не по правилам.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Встал на лапы
Сообщения: 82
Зарегистрирован: Вт дек 14, 2021 23:57:26
Откуда: Да все мы оттуда.

Сообщение qustar »

Подскажите пожалуйста, как вставить картинку прямо в пост?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

qustar,
В редакторе есть IMG.
Реклама
Встал на лапы
Сообщения: 82
Зарегистрирован: Вт дек 14, 2021 23:57:26
Откуда: Да все мы оттуда.

Сообщение qustar »

Есть. И как вставить с компьютера?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

Прямо с компьютера никак. У сайта есть свой собственный фотохостинг, поэтому сначала туда, а потом оттуда.
Встал на лапы
Сообщения: 82
Зарегистрирован: Вт дек 14, 2021 23:57:26
Откуда: Да все мы оттуда.

Сообщение qustar »

Изображение
Посмотрите пожалуёста схему плавного вкл/выкл на работоспособность. Особенно в левом верхнем углу. RC блок.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

Схема как схема. Сильно устаревшее решение на основе аналога динистора. Не рекомендую такое делать. Если нужен обычный плавный пуск, то лучше делать на фазорегуляторе К1182ПМ1.
Вложения
К1182ПМ1Р.pdf
(565.76 КБ) 46 скачиваний
Встал на лапы
Сообщения: 82
Зарегистрирован: Вт дек 14, 2021 23:57:26
Откуда: Да все мы оттуда.

Сообщение qustar »

Да. Видел такую. Прочитал, что эта микросхема жутко ненадёжная и обязательно выбьет раз в году. И мне больше нужно плавное затухание, нежели чем плавный пуск.
В Инете очень скудно представлены схемы подобной тематики. Штук 5 от силы, и многие из них это не плавный пуск, а мягкий старт в 2 сек.
А чем плох аналог динистора?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7083
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Откуда: Сердце Пармы

Сообщение Ivanoff-iv »

нестабильностью, есть вероятность, что в самом конце затухания будет хаотичное вспыхивание лампы
Для тех, кто не учил магию мир полон физики :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Встал на лапы
Сообщения: 82
Зарегистрирован: Вт дек 14, 2021 23:57:26
Откуда: Да все мы оттуда.

Сообщение qustar »

Понятно. А вот предлагают мс ILA1185AN белорусская, для этих целей. Пойдёт? И надёжна ли?
Изображение
Вот на такой схеме.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4232542#p4232542"]А чем плох аналог динистора?[/uquote]
Ничем не плох. Самая лучшая схема та, которая работает так как вам нужно.
Встал на лапы
Сообщения: 82
Зарегистрирован: Вт дек 14, 2021 23:57:26
Откуда: Да все мы оттуда.

Сообщение qustar »

А если аналог динистора заменить на сам динистор, то что будет? Например на DB3
Эта схема взята из журнала, а значит она рабочая. Просто тот автор видоизменил (упростил) левый верхний угол схемы. В оригинале было ещё два диода. Поэтому я и спросил.
Изображение
Вот так было.
Ответить

Вернуться в «Практика»