Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение Compressor »

Всем хай!

Купил на алике трансформаторы ZMPT107-1, ток входа 2 мА ток выхода 2 мА. Вообщем такая проблема - не могу получить на вторичной обмотке наряжение выше 1,6В переменки. Схема обычная - последовательно с первичной обмоткой сопротивление 150кОм примерно, на вторичной обмотке параллельно ей сопротивление в районе 4кОм.

Эти сопротивления менял в широких пределах и хоть бы что, потолок 1,6Вольт. Размыкал даже вторичку, хотя это не правильно ожидая получить дохера вольт, ну а в результате даже меньше вольта имеем. Таких трансформаторов 5 штук, у всех симптомы одинаковые. Склоняюсь к тому, что это все брак.
Бывают еще трансформаторы ZMPT101b, характеристики те-же, только корпус кубической формы и голубого цвета. Может их заказать лучше, их и в модули для ардуино ставят.
Может кто подскажет, что за ерунда?
Вложения
images.jpg
(3.16 КБ) 197 скачиваний
12943
Друг Кота
Сообщения: 3702
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 13:51:03

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение 12943 »

Какое напряжение измеряешь?
Compressor
Открыл глаза
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 09:38:45

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение Compressor »

[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4181577#p4181577"]Какое напряжение измеряешь?[/uquote]
Cетевое 220В
12943
Друг Кота
Сообщения: 3702
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 13:51:03

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение 12943 »

Какое напряжение на первичной обмотке?
Compressor
Открыл глаза
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 09:38:45

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение Compressor »

1,6В где-то тоже. Кстати интересно что менял сопротивление в первичке, но на самой первичной обмотке напряжение не менялось практически
12943
Друг Кота
Сообщения: 3702
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 13:51:03

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение 12943 »

На сколько менял сопротивление?
На сколько практически не менялось напряжение?

Добавлено after 6 minutes 51 second:
В соответствии с даташитом при напряжении сети 220 В, сопротивлении ограничительного резистора 110 КОм, на нагрузочном резисторе 200 Ом должно быть 0,4 вольта.
Я сделал модельку этого хозяйства, на нагрузочном резисторе 4 К, должно быть 1,5 вольта.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение Телекот »

Compressor писал(а):на вторичной обмотке параллельно ей сопротивление в районе 4кОм.
По моему максимальное сопротивление нагрузочного резистора у него 200 Ом, а вообще расчитан на 50 Ом.
Обычно эти трансформатор работают совместно с инвертирующим усилителем с практически нулевым входным сопротивлением.
Изображение
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Compressor
Открыл глаза
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 09:38:45

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение Compressor »

Только от лабораторного стола)
Менял в первичке сопротивления от 30 кОм (грелся, но для эксперимента ставил) до мегаома толку 0
Во вторичке от полукилоома до 30 где-то да и размыкал толку 0
Максимум увидел 1,9 вольт
Скорее всего данные трансформаторы не могут выше или я тупой
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение Телекот »

Compressor писал(а):Скорее всего данные трансформаторы не могут выше или я тупой
Если максимальное сопротивление нагрузки 200 Ом то максимальное выходное напряжение при токе 2мА 200*2= 400мВ. 1,9в это для него запредельное напряжение при котором он показывает погоду на марсе.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Compressor
Открыл глаза
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 09:38:45

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение Compressor »

Нарыл еще один документ, вообщем все стало на свои места, жаль раньше не увидел
Изображение
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение Телекот »

Я же тебе таблицу характеристик из этого документа вчера показывал. :))
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
12943
Друг Кота
Сообщения: 3702
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 13:51:03

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение 12943 »

Та таблица ничего не объясняет. Понимание даёт верхний график. Или симулятор.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение Телекот »

Ну если для вас она не чего не объясняет то тогда ладно. Хотя там явно обозначено максимальное сопротивление нагрузки 200 Ом.
А для достоверных показаний сопротивление должно быть 50 Ом и меньше.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
12943
Друг Кота
Сообщения: 3702
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 13:51:03

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение 12943 »

Вот об этом я и говорю - табличка есть, а толку нет. Вы тоже ничего не поняли.
А если посмотреть на график или ещё лучше в симулятор, то хорошо видно, что достоверность показаний абсолютно не зависит от сопротивления нагрузки.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение Телекот »

Посмотри на нижний график там ошибка зависит от сопротивления. Если таблица не о чём тебе не говорит.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
12943
Друг Кота
Сообщения: 3702
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 13:51:03

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение 12943 »

Разница в 0,2 градуса, чо смеяться?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение Телекот »

В таблице русским по белому написано что нагрузка должна быть ≤ 200 Ом.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
12943
Друг Кота
Сообщения: 3702
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 13:51:03

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение 12943 »

А что будет, если на это наплевать, написано? И совсем не интересненько?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Проблема с трансформатором ZMPT

Сообщение Телекот »

Ты и наплевал, и что получил? :))
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Ответить

Вернуться в «Питание»