Сообщение boris-003 »

Выполнен на модуле PS21964-T. При работе отключается гаснет индикация ни подает не каких признаков жизни, немного постоит и снова работает???
Последние сработкки на дисплее код Р72,73,74 - 02, (перенапряжение) но скорей всего это не имеет отношения к полному отключению, это происходит именно под нагрузкой, без нагрузки работает.
Вложения
1.jpg
(87.55 КБ) 115 скачиваний
PS21964-T номер-.PDF
(183.4 КБ) 129 скачиваний
электроника это наука о контактах
Реклама
Опытный кот
Сообщения: 859
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 20:07:54
Откуда: Томск

Сообщение pavel2000 »

Спасибо за бесполезную информацию.

Сопереживаем вашей проблеме.
Реклама
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2022 03:20:18
Откуда: Kazaxstan Pavlodar

Сообщение boris-003 »

[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4200317#p4200317"]Спасибо за бесполезную информацию.

Сопереживаем вашей проблеме.[/uquote]

Я смотрю у Вас не форум, а социально-психологический тренинг. Спасибо - я получил от Вас ценную информацию!

Добавлено after 12 minutes 17 seconds:
Ладно по теме, при вскрытии пациента был обнаружен заводской дефект, а именно: на силовом модуле крепления к радиатору с одной стороны была не дорезана резьба, болты длинные, соответственно с одной стороны у модуля было не плотное прилегание к радиатору (изменения цвета медной подложки выходного модуля), проблему устранил, отключения продолжИлись, тогда я уменьшил напряжения выхода и увеличил номинальный ток эл. двигателя - пациент ожил и пару дней, потом опять отключился.
Вопрос для знатоков - по какой причине происходит отключение ПЧ с исчезновением питания, данное отключение не заносится в интерфейс ПЧ. Схемы как таковой нет. Руководство имеется но фирменную дельту, что навояли друзья китайцы - это вопрос.

Добавлено after 15 minutes 41 second:
хотел удалить модуль, но замены под рукой не оказалось, замастырил старый
Вложения
1,4.jpg
(167.07 КБ) 87 скачиваний
1,3.jpg
(213.87 КБ) 89 скачиваний
1,2.jpg
(206.97 КБ) 73 скачивания
1,1.jpg
(181.23 КБ) 72 скачивания
электроника это наука о контактах
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6626
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий М »

Ну из простого наверно стоит контролировать питание в этот момент. Чисто навскидку может быть перегрев с отказом блока питания (по каналу какому-то например, от которого питается и индикатор) или срабатывает глобальная защита по перегреву скажем выходного модуля, но смущает погасание индикатора, обычно ошибка вылетает в таком случае. Больше пока никаких мыслей нет.