F0-10 Maximum frequency = макс. доступная частота привода, определяющая верхние пределы для других параметров, например, F0-12 Upper limiting frequency (верхняя граница частоты). Т.е. значение F0-12 не может быть больше, чем F0-10, поэтому начинайте с увеличения F0-10. 75Гц в оба параметра пропишите - уже ощутимо будет, полагаю.
F0-19 Acceleration/deceleration time unit = единица измерения темпов разгона / торможения для параметров F0-17 Acceleration time 1 (разгон) и F0-18 Deceleration time 1 (торможение). Т.е. при F0-19 = 1 и требуемом времени разгона 5 сек в параметр F0-17 надо прописать 50 (50*0,1). То же самое получится при F0-19 = 0 и F0-17 = 5 (5*1)
Еще, наверно, будет интересно F0-08 Preset frequency (предустановленная частота) - частота, к старту на которой привод будет готов после включения без рукоприкладства.
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)