Индикатор

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Аватара пользователя
Борисович
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1966
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11
Откуда: Тверская область

Re: Индикатор

Сообщение Борисович »

electroget,
Они хорошие , но гальванической развязки не обеспечивают.Не для этого они назначения.
А какую электроника, схему выше нарисовал.
Ему по всё равно ,что 15 в ,что 215 в.Что фаза,что от батарейки.А слово "гальваническая развязка" даже не слышал.
электроника, лучше не делай схем с неонками.Током убьёт ,из розетки.Насмерть
Реклама
электроника
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 339
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2021 18:07:08

Re: Индикатор

Сообщение электроника »

Гальваническая разрязка это трансформатор.
А если отдельные транзисторы использовать? Они должны быть полевые или биполярные? Или любые?

Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221104#p4221104"]electroget,
электроника, лучше не делай схем с неонками.Током убьёт ,из розетки.Насмерть[/uquote]

Ну если лапы в схему под напряжением совать. :facepalm: :dont_know:
Реклама
Аватара пользователя
Борисович
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1966
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11
Откуда: Тверская область

Re: Индикатор

Сообщение Борисович »

электроника,
Ты неонки от трансформатора подключать собираешься,у которого на вторичной обмотке 200-250 в имеется или как?
Если такого трансформатора у тебя нет,то и гальваноразвязки никакой нет.Током убьёт из розетки.Может из любого места схемы.Это уж как повезёт.И от входа может.
Аватара пользователя
electroget
Друг Кота
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Re: Индикатор

Сообщение electroget »

[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221106#p4221106"]А если отдельные транзисторы использовать?
Ну если лапы в схему под напряжением совать.[/uquote]

Для подключения неонок следует использовать оптопары.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
электроника
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 339
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2021 18:07:08

Re: Индикатор

Сообщение электроника »

[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221119#p4221119"]электроника,
Ты неонки от трансформатора подключать собираешься,у которого на вторичной обмотке 200-250 в имеется или как?
Если такого трансформатора у тебя нет,то и гальваноразвязки никакой нет.[/uquote]

У дросселя гальваноразвязки нет?
Только у трансформатора?

Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4221122#p4221122"][uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221106#p4221106"]А если отдельные транзисторы использовать?
Ну если лапы в схему под напряжением совать.[/uquote]

Для подключения неонок следует использовать оптопары.[/uquote]

А как их в схему включать?
Реклама
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Индикатор

Сообщение musor »

[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221140#p4221140"][
У дросселя гальваноразвязки нет?
Только у трансформатора?[/uquote]
:shock: :oops: :cry: :facepalm: :kill:
убьет его точно скоро от его неонок ему в лапы чтото питаюшееся волше чем от9в батарейки брать противапаказано
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
электроника
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 339
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2021 18:07:08

Re: Индикатор

Сообщение электроника »

[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221119#p4221119"]электроника,
Ты неонки от трансформатора подключать собираешься,у которого на вторичной обмотке 200-250 в имеется или как?[/uquote]

А зачем неонке 200 вольт если она питается ~ 100 вольт?
Аватара пользователя
Борисович
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1966
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11
Откуда: Тверская область

Re: Индикатор

Сообщение Борисович »

электроника,
А про ~100 вольт у тебя откуда информация то.С видосиков, с ютубиков или как?
электроника
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 339
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2021 18:07:08

Re: Индикатор

Сообщение электроника »

Из документации.
Написано в районе 100 вольт , хотя ниже есть строчка что можно вроде как и от 220 питать если сопротивление поставить побольше.
Другие неонки я думаю тоже ~ то же самое по характеристикам.
in-21-mehlz.jpg
(115.11 КБ) 75 скачиваний
Но! Зачем искать трансформатор 220-220 если неонки будут работать от ~ 100 вольт?
Может тогда надо 220-110?
Даже меньше 100 можно.
DOC000273377.pdf
(89.15 КБ) 144 скачивания
DOC000074697.pdf
(32.47 КБ) 82 скачивания
Аватара пользователя
Борисович
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1966
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11
Откуда: Тверская область

Re: Индикатор

Сообщение Борисович »

электроника,
Описание матчасти ты нашёл,это плюс.
Но понять,что там написано не смог,это минус.
Musor правильную картинку показывает " Учиться,учиться,учиться"
Напряжение зажигания и напряжение рабочее для неонки - это две большие разницы.
Минимальное рабочее 127 в с указанным там резистором.
А у тебя что,трансформатор есть на 100 вольт?
электроника
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 339
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2021 18:07:08

Re: Индикатор

Сообщение электроника »

[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221409#p4221409"]электроника,
А у тебя что,трансформатор есть на 100 вольт?[/uquote]

У меня нет , но можно купить\перемотать/найти.
Аватара пользователя
АлександрЛ
Друг Кота
Сообщения: 43909
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Re: Индикатор

Сообщение АлександрЛ »

электроника писал(а): Зачем искать трансформатор 220-220 если неонки будут работать от ~ 100 вольт?
Вы не всё и недостаточно внимательно прочитали-
СпойлерИзображение
Написано- НЕ МЕНЕЕ!!!!
Вложения
Этикетка.jpg
(149.59 КБ) 108 скачиваний
электроника
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 339
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2021 18:07:08

Re: Индикатор

Сообщение электроника »

Для ин-21 да действительно не менее 120 , но для инс-1 или ne-2 указано меньшее напряжение.
Аватара пользователя
Борисович
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1966
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11
Откуда: Тверская область

Re: Индикатор

Сообщение Борисович »

электроника,
Ты с дедушками спорить будешь ?
Дедушкам пока забавно прикалываться.
Слушай пока им не надоело
Аватара пользователя
electroget
Друг Кота
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Re: Индикатор

Сообщение electroget »

[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221140#p4221140"]У дросселя гальваноразвязки нет? Только у трансформатора?[/uquote]

Вы всё же почитайте какой-нибудь простенький учебник, как вам здесь правильно советуют. Правда не пожалеете.
pcb432
Мудрый кот
Сообщения: 1808
Зарегистрирован: Пт мар 26, 2010 17:16:52
Откуда: Kazan

Re: Индикатор

Сообщение pcb432 »

Не морочте друг другу мозг :facepalm: .
Человек вааааще ноль, а вы ему оптрон, напряжение зажигания, про гальваноразвязку и прочие неизведанности.
Последний совет от electroget, только дельный засесть за книжки и изучить с азов.
Аватара пользователя
Борисович
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1966
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11
Откуда: Тверская область

Re: Индикатор

Сообщение Борисович »

pcb432,
Вы нюанс ТБ не учли.Пока болтали,он в розетку руками не лез.Чисто вопрос спасения мелких котов
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Индикатор

Сообщение musor »

беда в том что походу он не дорос до понимания тб в теории
ЕМУ НУЖНЫ РОЛИКЕ ПО ПРАКТИКЕ в бытность мою такие были что происходит и во что преврацается тело человека при попадани под 6 10 25 35кв АС50гц... очень наглядно и поучително действително мативиерует мы эти ролики показывали всем электромонтерам и электромеханикам... желающих плевать НА ТБ/ЭБ становилось в 10ки раз меншеше -по 10 раз все проверяли -каждый шак каждое движение под напряжением а некотры сразу в кадры с просбой перевести в слесаря -сразу видно ЭТО НЕ ИХ!!!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
электроника
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 339
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2021 18:07:08

Re: Индикатор

Сообщение электроника »

Выше 1000 вольт это совсем другое.
Хотя и не исключает того факта что при 220 вольт технику безопасности тоже надо соблюдать.
Да и слесарь не соблюдающий тб тоже может травмироватся если будет работать в перчатках на сверлильном станке или работать без очков болгаркой и т.д

А если делать не на lm3915 , а на мощных полевиках мосфетах?
У них рабочее напряжение может быть в районе 100 вольт.
И не надо ставить оптопару как для lm 3915.
Ведь lm3915 работает на 12-20 вольт.
Аватара пользователя
electroget
Друг Кота
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Re: Индикатор

Сообщение electroget »

[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4228936#p4228936"]А если делать не на lm3915 , а на мощных полевиках мосфетах? У них рабочее напряжение может быть в районе 100 вольт.
И не надо ставить оптопару как для lm 3915.[/uquote]

Существуют mosfet и на 1000 Вольт. Только общем случае, ПТ не предназначены для коммутации переменного тока. Существуют вообще специальные решения, но они сложные и стоят дорого.
Ответить