UPS ROSTEC подключили вход на выход. Сгорели мосфеты IRF3205

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Chysti
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 21:28:27
Откуда: Israel

UPS ROSTEC подключили вход на выход. Сгорели мосфеты IRF3205

Сообщение Chysti »

Здравствуйте.

UPS ROSTEC model Platinum 1000 подключили вход на выход.
Сгорели мосфеты IRF3205.

После замены снова сгорели.
Плата с монтажом с обеих сторон.
Не видно наминалов на smd транзисторах.
Схема отсутствует.
Помогите найти схему. Можно от подобного аппарата.




Изображение Изображение
yor
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1677
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2008 23:57:27

Re: UPS ROSTEC подключили вход на выход. Сгорели мосфеты IRF

Сообщение yor »

Это как надо умудриться, там разъёмы одинаковые, что-ли?
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: UPS ROSTEC подключили вход на выход. Сгорели мосфеты IRF

Сообщение Дмитрий М »

Да конец ему при таком включении, ключи, драйверы управления, смд фиг различишь при таком пробое... проходили. Или разрисовывать долго долго и восстанавливать (и возможно выяснить что проц управления затворами помер) или выкинуть. При его цене и сложности ремонта имхо это дешевле.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Аватара пользователя
covid-19
Опытный кот
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2020 10:12:40
Откуда: Центр вселенной, улица творцов.
Контактная информация:

Re: UPS ROSTEC подключили вход на выход. Сгорели мосфеты IRF

Сообщение covid-19 »

Реле пригорели большая вероятность. Поменяй реле все и проблема решиться.
Это как надо умудриться, там разъёмы одинаковые, что-ли?
Да, в Ippon тоже пихай как хошь.
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: UPS ROSTEC подключили вход на выход. Сгорели мосфеты IRF

Сообщение charchyard »

исчё "закольцевать" можно юпс штатным кобельком. тож неплохо получаеца :beer:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Аватара пользователя
covid-19
Опытный кот
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2020 10:12:40
Откуда: Центр вселенной, улица творцов.
Контактная информация:

Re: UPS ROSTEC подключили вход на выход. Сгорели мосфеты IRF

Сообщение covid-19 »

Закольцевать так никак. Вообще там схема проста до безобразия классика всех таких UPS схема там не нужна. Если МК там живой а он точно живой то все проблемы связанные с ремонтом надуманные и раздутые.