- Вложения
-
- 3f_tir.jpg
- (175.73 КБ) 56 скачиваний
самопроизвольное включение mоc3063
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Вт июл 09, 2019 22:05:14
Добрый всем день! Помогите разобраться! Собран стандартный 3х фазный мост Ларионова, внизу диоды, вверху тиристоры, для того что бы избежать броска тока при подаче питания для зарядки С используются диоды с резисторами параллельно тиристорам, после зарядки С до определенного уровня тиристоры открываются. В реальной работе, при подаче 380В происходит самопроизвольное открытие мос3063 ну и как следствие бросок тока, при отключении управляющего электрода тиристора, броска тока нет, то есть открывается именно мос и еще один нюанс, если на емкостях присутствует более 100В все заряжается плавно, то есть мос сам не открывается. Упрощенная схема в приложении.

Последний раз редактировалось vkt Сб авг 13, 2022 14:04:44, всего редактировалось 2 раза.
- Реклама
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: Чт июн 25, 2020 16:12:34
что то не помню чтобы оптопара само произвольно включала
попробуйте управление с ее снять и снова включить
попробуйте управление с ее снять и снова включить
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Вт июл 09, 2019 22:05:14
При подаче 380В на устройство питание электроники отключено, то есть вход мос отключен, пробовал: снаберную RC цепь параллельно тиристору, резистор упр.электрод - катод тиристора, не помогает. Повторюсь при отключении управ. электрода тиристора от мос тиристор не открывается, то есть открывается именно мос
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: Вс авг 07, 2022 16:27:38
а если анод ВД5 переключить на 6-ю МОС ? (а вообще проверял сколько В держит закрытая ?, может, перемаркер ? )...3083...
просьба не банить больше, чем на 3 дня, а то надоела бессмысленная перерегистрация...)))))
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
- Реклама
У mоc3063 максимальное напряжение 600в, сейчас в сети уже не 380, а 400, плюс 10% уже 440в. Амплитудное значение 440*1,41= 620в. Вот и получается
для 3х фазной сети нужны более высоковольтные оптопары.vkt писал(а): если на емкостях присутствует более 100В все заряжается плавно,
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Вт июл 09, 2019 22:05:14
[uquote="vkt",url="/forum/viewtopic.php?p=4272708#p4272708"]мос видимо включение все таки имеет значение[/uquote]
6 вывод МОС должен быть подключен к УЭ.
6 вывод МОС должен быть подключен к УЭ.
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Вт июл 09, 2019 22:05:14
На данный момент у нас 4 на УЭ, в понедельник проверим эту версию
не те оптопары юзает ТС.... МОС на триак заточены к томуже подтяг нужон...
вобше яб ТГР развязвал такую силовуху.
вобше яб ТГР развязвал такую силовуху.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Обычно в таких схемах управляющий электрод тиристоров шунтируют резистором 200-300 Ом.vkt писал(а):попробовали используя два полумоста включится на 220В, эффект остался.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: Вс авг 07, 2022 16:27:38
можно и конденсатор 22n УЭ-К
учитывая мощность резистора22Cаtоk писал(а):анод ВД5 переключить на 6-ю МОС ?
просьба не банить больше, чем на 3 дня, а то надоела бессмысленная перерегистрация...)))))
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Вт июл 09, 2019 22:05:14
Формально резистор может стоять с любой стороны симистора оптрона.. Это ограничитель тока через симистор оптрона. Номинал резистора должен примерно соответствовать номинальному току управляющего электрода тиристора.
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: Вс авг 07, 2022 16:27:38
просьба не банить больше, чем на 3 дня, а то надоела бессмысленная перерегистрация...)))))
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
Схема нарисована неправильно. Так не должно работать.
И оптопара для такой схемы нужна без Zero-Cross.
И оптопара для такой схемы нужна без Zero-Cross.
Последний раз редактировалось electroget Вс авг 14, 2022 10:13:40, всего редактировалось 1 раз.
Надо документацию внимательно читать:
и
Второй фактор время между отключением и повторным включением оптрона - а оное зависит в том числе и от типа/характеристик нагрузки.

- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Вт июл 09, 2019 22:05:14
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Вт июл 09, 2019 22:05:14
сегодня:
- менял местами выводы 4 и 6. Не помогло никак
- Поскольку проверка шла от 220В, менял оптроны на 3021, 3023, 3041, 3061. Не помогло никак.
Фото с различными вариантами включения мос, я так понимаю зависит от того на каком участке синусоиды происходит включение, везде 1 клетка - 50В:

- менял местами выводы 4 и 6. Не помогло никак
- Поскольку проверка шла от 220В, менял оптроны на 3021, 3023, 3041, 3061. Не помогло никак.
Фото с различными вариантами включения мос, я так понимаю зависит от того на каком участке синусоиды происходит включение, везде 1 клетка - 50В:
Последний раз редактировалось vkt Пн авг 15, 2022 20:40:27, всего редактировалось 2 раза.