почитай про измерение переменного напряжения и про TRUE RMS вольтметры
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
мультиметр рассчитан на измерение синусоидального напряжения и начинает врать при искажении формы. для этого нужно среднеквадратичный вольтметр. Так что мультиметр будет врать даже после симисторного регулятора.Aleksii писал(а):А мультиметр показывает, наверное, не то, что в действительности.

вы серьёзно думаете что трансформатор подстанции мощностью 100-400КВт допустит сильную просадку одной полу волны?Aleksii писал(а): Знатоки в интернетах утверждают, что ограничение напряжения диодом вносит сильные искажения в сеть переменного того, за счет того, что одна полуволна просаживается под нагрузкой, а другая нет.
Это утверждение неверно! В два раза меньше мощность, а эффективное напряжение меньше в √2АлександрЛ писал(а):По идее, эффективное напряжение после диода- в 2 раза меньше, чем без диода- он же ровно один полупериод отсекает!
kentgaryk писал(а):В два раза меньше мощность, а эффективное напряжение меньше в √2
Хорошо.. Продолжаем разговор..Martian писал(а):Действующее (эффективное) значение переменного тока равно