Стоит задача запитать 100 3Вт светодиода. Рабочий ток 700mA, падение напряжения 3.3 - 3.6v (у части светодиодов при том же токе 2.2 - 2.6в).
Очень хочется иметь контроль тока, чтобы можно было подать к примеру 350mA.
Посмотрев что предлагается на рынке - пришла мысль что самый удобный и выгодный вариант использовать понижающие DC-DC преобразователи с контролем напряжения и тока.
На Али довольно большой выбор, к примеру за 270 руб. можно взять с такими характеристиками:
Входное напряжение: от 6 В до 40 В постоянного тока (рекомендуется от 10 В до 40 В)
Выходное напряжение: от 1,2 В до 36 В постоянного тока
Выходной ток: 20A (макс.), 15A (рекомендуется)
Эффективность: 95% (от 24 В до 12 В, 20 А)
Пульсация на выходе: ≤ 50 мВ
соотвественно на 70A выходного тока потребуется 5 шт.
Возникает 2 вопроса: во-первых, как лучше подключать светодиоды?
Можно подключать по одному параллельно - но тогда получается что на гирлянде из 10 led будет 7A при стандартном падении напряжения. если 1 диод сгорит - другие получат перегрузку по току - значит уже нужно управлять не током а поддерживать постоянное напряжение (3.5в)?
Другой вариант - последовательно - тогда можно управлять током на цепочке 700мА, но упираемся в верхний предел напряжения (напряжение на входе). для 24в это всего 7шт. если сгорает диод в такой цепочке - выключаются все, но если он закоротит, то другие не сгорят благодаря контролю тока в 700мА.
В общем не знаю как лучше сделать чтобы получить наиболее отказоустойчивый вариант
Второй вопрос: как подключить несколько DC-DC преобразователей вместе, чтобы они работали как единое целое: чтобы можно было 1й крутилкой точно устанавиливать требуемое напряжение и ток?