у "братьев" на али лучше полупроводники НЕ заказывать!
(конечно, каждый приходит к этой мысли после некоторой большой суммы денег потраченных за зря)



Можно, есть ещё сети где всего 2 провода и земли нет.Fazinur писал(а):Можно ли для теста на столе запустить частотник без Y конденсаторов и заземляющего проводника?

Прошивка на 4кВт выдает определённое напряжение на низких частотах, которое в среднем подходит для моторов до 4кВт. Для мотора на 5,5кВт напряжение будет излишним, будет выше ток и более скорый перегрев на низких частотах.Fazinur писал(а):Можно ли подключить к частотнику 220-380 мотор на 5.5кВт? Так как прошивка на 4кВт, то мощность на моторе выше 4кВт не получить?
НетFazinur писал(а):Можно ли параллельно питанию реле подцепить вентиляторы?
На какой-нибудь ресурс можно, а сюда ссылки. Варианты плат лучше конечно в формат lay, в архив и прям вложить сюда на форум.Fazinur писал(а):Куда мне сбросить свои наработки
К тормозному модулю идут 3 (три) провода, два силовых с конденсаторов и один питающий с +24В, поэтому шунт никак не может быть закорочен. Земля питания тормозного модуля - это его внутренняя земля, она никуда не подключается. Запитка схемы идёт по силовому проводнику -DC. Всё обозначено на силовой схеме.Hund писал(а):через тормозной модуль при некоторой невнимательности можно закоротить токовый шунт