Есть насос на напряжение 6кВ, качающий воду и в нормальном режиме потребляющий 40-45 ампер. Надо как-то детектить падение тока, когда насос завоздушивается и включать сирену.
Вообще, возможно ли мерить ток в бронированном, трехфазном кабеле? У меня нет токоизмерительных клещей, я даже не знаю работают ли такие средства с трехфазными кабелями.
Если возможно - какой датчик можно купить под это дело, чтобы подключить его к МК?
vlasovzloy, Maykill, К кабелю есть доступ только в броне. А если поверх брони мотнуть несколько витков провода и мерить ардуиной напряжение на этой обмотке? Мерить какую-то норму и отклонения от неё, это будет работать?
Не понял, почему тему колбасит. Куда-то делись предыдущие сообщения
musor писал(а):ток мерится толка ПОФАЗНО В КАЖДОЙ ФАЗЕ-правилное решени 3 ВВ6кв ТТ на 50/5 или 100/5а
клеши можно применять до 1квтолка размешается это в шкафу/сборке где кабель(фидер) подключен к сжемам управления им (впрочем нормалная пускозащитная арматура шкафа уже обячно содержит все необходимое для сработка АЗ при любых отклонениях в работе -перегруз/неполнофазка /перекос/сухой ход/утечка в изо/ и да мерить поверх кабеля бестолку -это общая рекомендация для такого
(сума токоф всегда 0 закон Кирыча однака!) странно чт ТС не в курсе мож не своим делом занят яб неучей и погружному оборудованию не подпускал
я так понял нассос погружной глубиный охлаждаемый самой прокачиваемолй средой
обычно кабели идушие к таким приборам имеют дополнителные жилы для опережающего аварийног отключения и замеры температуры обмоток при нарушени изо каба или моторы
(но это не всегда и не точно!)к апаратам АЗ шкафа управы
(весма дорогия кабы)
пс кто потер мой ответ он был 1 и единствено тут верным и палезным
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
matrasa писал(а):Есть насос на напряжение 6кВ, качающий воду
Электроконтактный манометр на выход, не? До безумия простая схема из двух (трёх) деталей - электроконтактный манометр, звонок громкого боя (и опционально лампочка).
ну да датчик давления потока с выбираемой уставкой можно если насос не на напорную магистрал с танком качает иначе это не прокатит
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
да имено так все контроли толка так черпез ТТ с заземленой вторичкой
причем РТ там обчно уже стоят надо толка все настроить правилно под конкретный мотор на отключени при сухом ходе (АЗ)и включение сирены
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4297445#p4297445"]Есть насос на напряжение 6кВ, качающий воду и в нормальном режиме потребляющий 40-45 ампер.[/uquote]
С ваших слов при напряжении 6000V ваш насос потребляет 40-45А, то есть потребляемая мощность насосом 240 - 270 кВт?
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
gsmart, что вас так удивило нефте/ газопрокачивающие погружные насосы для скважин примерно таки и есть если еже кос фи учесть (и стоят ка мешок золота)
поэтому меняи уивило что к такому оборудованию пустили явно дилетанта не знающего даде осноф курса релейная защита и автоматика
кстати некоторы ответы меня силно посмешили например этот https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4297475
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4297610#p4297610"][uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4297445#p4297445"]Есть насос на напряжение 6кВ, качающий воду и в нормальном режиме потребляющий 40-45 ампер.[/uquote]
С ваших слов при напряжении 6000V ваш насос потребляет 40-45А, то есть потребляемая мощность насосом 240 - 270 кВт?[/uquote]
Он же трёхфазный, так что за 300 будет.
И тогда он погружным вряд ли будет, такой мощности при возможности осушить скважину - это не по кошачьи. Да и судя по уровню обслуживающего персонала. Тут что-то сильно не так.
Система осушения шахты 19 века ?
Датчик давления в некоторых реальных сочетаний условий имеет нехилый шанс не сработать вовремя.
ваше мутная тема чем там где качает и шо ТС... многие неглубокозалежаемые пласты скважин ка наводу так и на СПГ осушить очень легко и там надо четко следить за техпроцесом не превышая отбор
кстати да насос осушения шахты крупной тоже кстати на 6кв и полностью газо/водозащищеный и мощный
а вот персонал увы туда набирают из кого попало и это печално всеже хотелось надеятся что электрики у них грамотные и шкаф апаратоф защиты открытым рубилнитком не заменяют
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=4297846#p4297846"]У нас в одной из котельных насосы тоже 6кВ, мощностью 400кВт.[/uquote]
В больших городах возможно и так. В нашей деревне (маленькой англомирации с числом жителей всего под 400 000 человек), насосоы на 6 кВ я не наблюдал, возможно они и есть такие, на нашей городской ТЭЦ, я не знаю доступа на данный, тоже режинный объект нет.
Но на сколько знаю, на домовых (которые питают 9-ти этажки и прочие высотки с теплоцентрали) ТЦП насосы стоят на 3х380/400V с частотными приводами
А у нас в конторе, где на данный момент я работаю, идёт связка допустим ПС35/10кВ (подстанция силовая), далее ТП 10/0,38(0,4) кВ.
И ток на лини ВЛ/ВЛИ (до ТП 10/038(0,4) кВ) обычно не превышает 40 А на фазу.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Токовый трансформатор ставить прямо в клеммную коробку двигателя. Возможно используя шпильку силы в качестве витка первичной обмотки. Т.е вторичная обмотка ТТ просто одевается на силовую шпильку.