Проверка на обрыв датчика ионизации

Дисплеи, датчики и прочие функциональные узлы, управляемые МК.
Ответить
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вт май 07, 2019 14:50:34

Сообщение Рай »

Добрый день товарищи коты!
Мне нужно сделать датчик ионизации для горелки.
С этим всё у меня вроде как получилось, но необходимо добавить проверку на обрыв датчик ионизации, а как это сделать, ума не приложу! :cry:
Если кто то с этим сталкивался или знает как это реализовать, помогите пожалуйста!
Буду очень благодарен вам ребята!

Напряжение питания 24В.

Схему датчик приложил.
Вложения
Безымянный.png
(21.94 КБ) 101 скачивание
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 73964
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
Откуда: Петроград

Сообщение Maykill »

если мы про ЭТО
https://shamrin.ru/proverka-datchika-io ... ltimetrom/
то в принципе надо отслеживать ТОК через цепь датчика ( но это сложно, потому наверное есть смысл смотреть на падение напряжения на резисторе в цепи датчика)
в качестве одного из вариантов
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15679
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Сообщение BOB51 »

Ионный диод без корпуса. Высоковольтный...
Там больше вопрос будет как с помехами бороться..
8)
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вт май 07, 2019 14:50:34

Сообщение Рай »

Суть в том что нужно проверить на обрыв до запуска.
Во время работы не сложно проверить, значение АЦП максимальное - обрыв, минимальное - КЗ.

Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4304389#p4304389"]если мы про ЭТО
https://shamrin.ru/proverka-datchika-io ... ltimetrom/
то в принципе надо отслеживать ТОК через цепь датчика ( но это сложно, потому наверное есть смысл смотреть на падение напряжения на резисторе в цепи датчика)
в качестве одного из вариантов[/uquote]

В принципе я так и делаю через ОУ.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 73964
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
Откуда: Петроград

Сообщение Maykill »

ДО запуска -разве что на " горячем" конце закоротку вешать может даже пережигаемую
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
Контактная информация:
Реклама
u37
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1346
Зарегистрирован: Пн май 01, 2017 20:01:45

Сообщение u37 »

Если я правильно понял, "датчик" = свободно висящий 'гвоздь'. Задача стоит в том, чтобы определить, посоединен ли он. Так?
Тогда, два варианта:
1. воздействовать чем-то на датчик и получить отклик в проводе. Вариант - запустить поджиг и поймать всплеск напряжения.
2. померить (оценить) емкость цепи. Если датчик подключен, емкость больше. Самый простой способ оценки емкости - по задержке передачи короткого импульса (точнее - с резким фронтом). Так можно отождествить емкость где-то в 2 раза, т.е. емкость провода должна быть не больше, чем емкость датчика ... иначе будут Очень Большие проблемы с адекватностью оценки. Скорее всего, с этим будут трудности.
Реклама
VNS
Говорящий с текстолитом
Аватара пользователя
Сообщения: 1633
Зарегистрирован: Пт дек 10, 2021 12:48:46
Откуда: Тюмень

Сообщение VNS »

[uquote="Рай",url="/forum/viewtopic.php?p=4306037#p4306037"]Суть в том что нужно проверить на обрыв до запуска.[/uquote]
В схему датчика вникать не стал… но вот приблизительное направление могу подсказать… если для подключения датчика использовать не один провод, а два (один провод основной, другой вспомогательный для проверки), то можно было бы осуществить такую проверку как на обрыв так и на КЗ. Только на вспомогательном проводе последовательно необходимо возле самого датчика установить диод… при подаче напряжения на вспомогательный провод, необходимо получить это напряжение (с учётом падения напряжения на диоде) на основном проводе – это будет говорить, что обрыва нет. А чтобы проверить не КЗ ли это, необходимо сделать переполюсовку… то есть подать напряжение на основной провод, а читать это напряжение на вспомогательном проводе… если напряжения на вспомогательном проводе отсутствует, то значит КЗ нет, а если напряжение появилось значит на линии КЗ. :)
Ответить

Вернуться в «Периферия»