Стабилизировать длительную перегрузку

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Причем тут качество, если это теоретический вопрос. А перекос фаз получается исходя из сложения векторов напряжения в звезде. С нейтралью никакого смещения векторов не получится. Нулевой провод через каждые 100м обязан иметь повторное заземление, как раз для того чтобы фазы чнхордой не скакпли от нагрузки
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

сэм писал(а): Нулевой провод через каждые 100м обязан иметь повторное заземление, как раз для того чтобы фазы чнхордой не скакпли от нагрузки
А сопротивление земли какое? Заземляется он для того что бы в месте потребителя подтянуть потенциал земли к нулевому проводу. А перекос фаз как раз и зависит от сопротивление нулевого провода.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32513
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Повторное заземление только уравнивает потенциалы. Его сопротивление на порядки больше сопротивления исправного нулевого провода.
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Сопротивление нормальной земли, кроме песчанника и камня, очень низкое. При устройстве заземления измеряют сопротивление растеканию тока, оно жолжно быть единицы Ом.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32513
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Сопротивление повторного заземления не более 10Ом, а сопротивление провода нейтрали десятые, а то и сотые доли Ома.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Сравни с сопротивлением провода.
Ещё раз говорю заземление нужно что бы потенциал земли на стороне потребителя был близок к нейтрали.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Как раз таки недавно смотрел ролик возможно пригодится, но тут нужно три фазы всеравно
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

к сожалению мнгои не понимают что в сетях ВЛ типа 04кв Y0 повторные заземлители есть лиш средствобезопасности и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАБОЧИМ НУЛЕМ
рабочий нуль обязателен это и его сечению(НЕ МЕНЕ 16мм еслли AL) посвящено аж неск разделоф ПУЭ а у васкакого сечени нул в фидере??
цитировать лень ИЗУЧАЙТИ КЛАСИКОФ В ОРИГИНАЛЕ!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32513
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

vlasovzloy писал(а):смотрел ролик
Трансформатор звезда/зигзаг-звезда обычно уже стоит в ТП питающей жилой сектор для уравнивания нагрузки на сторону ВН. Ставить дома трансформатор для выравнивания нагрузки на фидер НН не кучеряво ли? :))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Не кучеряво. Во первых ноль не так важен, во вторых если ссотрел все видео там можно две фазы нагрузить 50/50 самый простой способ. Транс 380-220

Добавлено after 31 minute 40 seconds:
Ничто не мешает поставить в 380 между фаз два транса на 220 вольт любые одинаковые, да напосмотреть на выходе скачет напряжение нет. Если нет ну и тогда большой транс думать 380/220
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4324345#p4324345"]Бодатся с энергокомпанией не получилось:
Приехали два мужика с простым вольтметром, сделали замеры в течении
40 минут, и сказали что у меня всё хорошё.[/uquote]
Для того чтоб бодаться с энергокомпанией нужна независимая экспертиза, а не мужики из энергокомпании. Мужики из энергокомпании всегда вам скажут, что у их энергокомпании всё хорошо и что так и должно быть.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

тран400 то230 решает толкка мелкие проблемы
все проблемы решает свой тран 10кв/400 ил 10кв/230 но это другой уровень и другой ценик работ и да нужен СВОЙ 10кв фидер до подстанци 10кв или распред узла 10кв
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Качество электроэнергии попадает под закон об оказании услуг. Можете подать в суд на обследование, перед этим изучите ГОСТ, , сделайте предварительные замеры с помощью электротех. лаборатории, лучше заявление писать от нескольких потребителей, пошлину в суд по этому закону платить не надо.Бодаться сложно, но возможно, как и по питьевой воде, которая в аодовине регионов практически техническая, за которую плату не должны брать. Короче, ищите единомышленников в своих домах. Сначала надо написать кучу претензий в разные инстанции, тем кому платите деньги типа жкх, энергосбыт и т.п. , прокуратура., энергонадзор. В этом случае, отмахнуться им будет сложновато. Год переписки вам обеспечен.но вода камень точит
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32513
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

musor писал(а):все проблемы решает свой тран 10кв/400 ил 10кв/230 но это другой уровень и другой ценик работ и да нужен СВОЙ 10кв фидер до подстанци 10кв или распред узла 10кв
Он решает проблемы уровня - хочу побаловаться со сваркой, электропилой, эдектроотоплением и прочей электродрочкой. :)))

Имея в эксплуатации много лет три ТП могу сказать - качество напряжения на фидерах 10кВ отвратительное, для обеспечения гарантированного питания котельной в зимний период пришлось покупать резервный дизель-генератор.
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 690
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23
Откуда: регион 37

Сообщение чугунок »

Спасибо всем неравнодушным.
Развязка истории такова:
В "сидящем" на этой-же линии швейном цехе погорело какое-то не дешёвое оборудование.
В итоге взяли энергетиков за "бубенцы". Что они делали на Т.П. не знаю, но теперь 225-235
вольт и никаких бросков.
Буду надеяться что на долго...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32513
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Дык йопт! [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4324644#p4324644"]Отгорание/плохой контакт провода нейтрали в распредустройстве более высокого уровня. Обратиться к электрикам для устранения неисправности.[/uquote]
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2022 13:18:15

Сообщение 2т3055 »

ну да все КАК ВСЕГДА!!! РАССЕЯ! пока гром не грянет никто даже не подумает чинить крышу
пока лопнула труба и не затопило ЕЕ НЕ СТАНУТ МЕНЯТЬ вон не давно девчонка ОПЯТЬ сварилась в кипятке и так кажду ЗИМУ! СК Уголовку завел...
пока не погорело чтото дорогое за что ЭНЕРГЕТКАМ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ из своих ... КОМПЕНСАЦИЮ никто не станет парится...лектрики бухают =лампы мигают а служба идет своим чередом и зарплата капает...
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 690
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23
Откуда: регион 37

Сообщение чугунок »

Не знаю как правильно цитировать.
Вообщем товарищ musor писал: "что в сетях ВЛ типа 04кв Y0 повторные заземлители есть лиш средствобезопасности и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАБОЧИМ НУЛЕМ "
В итоге оказался обрыв нуля с отгоранием на ТП ,
А то что у нас на каждом столбе "типа земля"- это лишь 1,5-2 метра проволоки 10мм
забитых в землю.
Вот такой похоже у нас ноль был.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32513
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Одна из частых типовых неисправностей - отгорание соединения на шпильке нейтрали трансформатора ТП.

Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
2т3055 писал(а):ну да все КАК ВСЕГДА!!! РАССЕЯ! пока гром не грянет никто даже не подумает
Именно так и бывает. Вместо того чтобы писать жалобу в электросети абоненты будут войдосить на кухнях, покупать и устанавливать кустарные стабилизаторы, пиздаторы и хуяторы, а виноватым будет Чубайс разумеется. Рыжий же сцуко весь!!!111
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 690
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23
Откуда: регион 37

Сообщение чугунок »

Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
2т3055 писал(а):ну да все КАК ВСЕГДА!!! РАССЕЯ! пока гром не грянет никто даже не подумает
Именно так и бывает. Вместо того чтобы писать жалобу в электросети абоненты будут войдосить на кухнях, покупать и устанавливать кустарные стабилизаторы, пиздаторы и хуяторы, а виноватым будет Чубайс разумеется. Рыжий же сцуко весь!!!111[/uquote]
Вы меня простите пожалуйста, но в данном случае виновата оказалась ЭСК.
Компания всё признала и выплатила за оборудование швейке.
а для меня(и не только) главное что нет больше проблем с сетью.
Я ещё спросил, а сколько мне можно нагружать фазу?
Сказали что не больше 25А (16А рабочее))
Я так понял что 25 несколько секунд, а 16 долговременно???
Ответить