Стабилизировать длительную перегрузку
Причем тут качество, если это теоретический вопрос. А перекос фаз получается исходя из сложения векторов напряжения в звезде. С нейтралью никакого смещения векторов не получится. Нулевой провод через каждые 100м обязан иметь повторное заземление, как раз для того чтобы фазы чнхордой не скакпли от нагрузки
- Реклама
А сопротивление земли какое? Заземляется он для того что бы в месте потребителя подтянуть потенциал земли к нулевому проводу. А перекос фаз как раз и зависит от сопротивление нулевого провода.сэм писал(а): Нулевой провод через каждые 100м обязан иметь повторное заземление, как раз для того чтобы фазы чнхордой не скакпли от нагрузки
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Повторное заземление только уравнивает потенциалы. Его сопротивление на порядки больше сопротивления исправного нулевого провода.
Сопротивление нормальной земли, кроме песчанника и камня, очень низкое. При устройстве заземления измеряют сопротивление растеканию тока, оно жолжно быть единицы Ом.
Сопротивление повторного заземления не более 10Ом, а сопротивление провода нейтрали десятые, а то и сотые доли Ома.
- Реклама
Сравни с сопротивлением провода.сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Ещё раз говорю заземление нужно что бы потенциал земли на стороне потребителя был близок к нейтрали.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Как раз таки недавно смотрел ролик возможно пригодится, но тут нужно три фазы всеравно
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
к сожалению мнгои не понимают что в сетях ВЛ типа 04кв Y0 повторные заземлители есть лиш средствобезопасности и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАБОЧИМ НУЛЕМ
рабочий нуль обязателен это и его сечению(НЕ МЕНЕ 16мм еслли AL) посвящено аж неск разделоф ПУЭ а у васкакого сечени нул в фидере??
цитировать лень ИЗУЧАЙТИ КЛАСИКОФ В ОРИГИНАЛЕ!
рабочий нуль обязателен это и его сечению(НЕ МЕНЕ 16мм еслли AL) посвящено аж неск разделоф ПУЭ а у васкакого сечени нул в фидере??
цитировать лень ИЗУЧАЙТИ КЛАСИКОФ В ОРИГИНАЛЕ!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Трансформатор звезда/зигзаг-звезда обычно уже стоит в ТП питающей жилой сектор для уравнивания нагрузки на сторону ВН. Ставить дома трансформатор для выравнивания нагрузки на фидер НН не кучеряво ли?vlasovzloy писал(а):смотрел ролик
Не кучеряво. Во первых ноль не так важен, во вторых если ссотрел все видео там можно две фазы нагрузить 50/50 самый простой способ. Транс 380-220
Добавлено after 31 minute 40 seconds:
Ничто не мешает поставить в 380 между фаз два транса на 220 вольт любые одинаковые, да напосмотреть на выходе скачет напряжение нет. Если нет ну и тогда большой транс думать 380/220
Добавлено after 31 minute 40 seconds:
Ничто не мешает поставить в 380 между фаз два транса на 220 вольт любые одинаковые, да напосмотреть на выходе скачет напряжение нет. Если нет ну и тогда большой транс думать 380/220
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4324345#p4324345"]Бодатся с энергокомпанией не получилось:
Приехали два мужика с простым вольтметром, сделали замеры в течении
40 минут, и сказали что у меня всё хорошё.[/uquote]
Для того чтоб бодаться с энергокомпанией нужна независимая экспертиза, а не мужики из энергокомпании. Мужики из энергокомпании всегда вам скажут, что у их энергокомпании всё хорошо и что так и должно быть.
Приехали два мужика с простым вольтметром, сделали замеры в течении
40 минут, и сказали что у меня всё хорошё.[/uquote]
Для того чтоб бодаться с энергокомпанией нужна независимая экспертиза, а не мужики из энергокомпании. Мужики из энергокомпании всегда вам скажут, что у их энергокомпании всё хорошо и что так и должно быть.
тран400 то230 решает толкка мелкие проблемы
все проблемы решает свой тран 10кв/400 ил 10кв/230 но это другой уровень и другой ценик работ и да нужен СВОЙ 10кв фидер до подстанци 10кв или распред узла 10кв
все проблемы решает свой тран 10кв/400 ил 10кв/230 но это другой уровень и другой ценик работ и да нужен СВОЙ 10кв фидер до подстанци 10кв или распред узла 10кв
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Качество электроэнергии попадает под закон об оказании услуг. Можете подать в суд на обследование, перед этим изучите ГОСТ, , сделайте предварительные замеры с помощью электротех. лаборатории, лучше заявление писать от нескольких потребителей, пошлину в суд по этому закону платить не надо.Бодаться сложно, но возможно, как и по питьевой воде, которая в аодовине регионов практически техническая, за которую плату не должны брать. Короче, ищите единомышленников в своих домах. Сначала надо написать кучу претензий в разные инстанции, тем кому платите деньги типа жкх, энергосбыт и т.п. , прокуратура., энергонадзор. В этом случае, отмахнуться им будет сложновато. Год переписки вам обеспечен.но вода камень точит
Он решает проблемы уровня - хочу побаловаться со сваркой, электропилой, эдектроотоплением и прочей электродрочкой.musor писал(а):все проблемы решает свой тран 10кв/400 ил 10кв/230 но это другой уровень и другой ценик работ и да нужен СВОЙ 10кв фидер до подстанци 10кв или распред узла 10кв
Имея в эксплуатации много лет три ТП могу сказать - качество напряжения на фидерах 10кВ отвратительное, для обеспечения гарантированного питания котельной в зимний период пришлось покупать резервный дизель-генератор.
Спасибо всем неравнодушным.
Развязка истории такова:
В "сидящем" на этой-же линии швейном цехе погорело какое-то не дешёвое оборудование.
В итоге взяли энергетиков за "бубенцы". Что они делали на Т.П. не знаю, но теперь 225-235
вольт и никаких бросков.
Буду надеяться что на долго...
Развязка истории такова:
В "сидящем" на этой-же линии швейном цехе погорело какое-то не дешёвое оборудование.
В итоге взяли энергетиков за "бубенцы". Что они делали на Т.П. не знаю, но теперь 225-235
вольт и никаких бросков.
Буду надеяться что на долго...
Дык йопт! [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4324644#p4324644"]Отгорание/плохой контакт провода нейтрали в распредустройстве более высокого уровня. Обратиться к электрикам для устранения неисправности.[/uquote]
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2022 13:18:15
ну да все КАК ВСЕГДА!!! РАССЕЯ! пока гром не грянет никто даже не подумает чинить крышу
пока лопнула труба и не затопило ЕЕ НЕ СТАНУТ МЕНЯТЬ вон не давно девчонка ОПЯТЬ сварилась в кипятке и так кажду ЗИМУ! СК Уголовку завел...
пока не погорело чтото дорогое за что ЭНЕРГЕТКАМ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ из своих ... КОМПЕНСАЦИЮ никто не станет парится...лектрики бухают =лампы мигают а служба идет своим чередом и зарплата капает...
пока лопнула труба и не затопило ЕЕ НЕ СТАНУТ МЕНЯТЬ вон не давно девчонка ОПЯТЬ сварилась в кипятке и так кажду ЗИМУ! СК Уголовку завел...
пока не погорело чтото дорогое за что ЭНЕРГЕТКАМ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ из своих ... КОМПЕНСАЦИЮ никто не станет парится...лектрики бухают =лампы мигают а служба идет своим чередом и зарплата капает...
Не знаю как правильно цитировать.
Вообщем товарищ musor писал: "что в сетях ВЛ типа 04кв Y0 повторные заземлители есть лиш средствобезопасности и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАБОЧИМ НУЛЕМ "
В итоге оказался обрыв нуля с отгоранием на ТП ,
А то что у нас на каждом столбе "типа земля"- это лишь 1,5-2 метра проволоки 10мм
забитых в землю.
Вот такой похоже у нас ноль был.
Вообщем товарищ musor писал: "что в сетях ВЛ типа 04кв Y0 повторные заземлители есть лиш средствобезопасности и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАБОЧИМ НУЛЕМ "
В итоге оказался обрыв нуля с отгоранием на ТП ,
А то что у нас на каждом столбе "типа земля"- это лишь 1,5-2 метра проволоки 10мм
забитых в землю.
Вот такой похоже у нас ноль был.
Одна из частых типовых неисправностей - отгорание соединения на шпильке нейтрали трансформатора ТП.
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
Именно так и бывает. Вместо того чтобы писать жалобу в электросети абоненты будут войдосить на кухнях, покупать и устанавливать кустарные стабилизаторы, пиздаторы и хуяторы, а виноватым будет Чубайс разумеется. Рыжий же сцуко весь!!!1112т3055 писал(а):ну да все КАК ВСЕГДА!!! РАССЕЯ! пока гром не грянет никто даже не подумает
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
Вы меня простите пожалуйста, но в данном случае виновата оказалась ЭСК.
Компания всё признала и выплатила за оборудование швейке.
а для меня(и не только) главное что нет больше проблем с сетью.
Я ещё спросил, а сколько мне можно нагружать фазу?
Сказали что не больше 25А (16А рабочее))
Я так понял что 25 несколько секунд, а 16 долговременно???
Именно так и бывает. Вместо того чтобы писать жалобу в электросети абоненты будут войдосить на кухнях, покупать и устанавливать кустарные стабилизаторы, пиздаторы и хуяторы, а виноватым будет Чубайс разумеется. Рыжий же сцуко весь!!!111[/uquote]2т3055 писал(а):ну да все КАК ВСЕГДА!!! РАССЕЯ! пока гром не грянет никто даже не подумает
Вы меня простите пожалуйста, но в данном случае виновата оказалась ЭСК.
Компания всё признала и выплатила за оборудование швейке.
а для меня(и не только) главное что нет больше проблем с сетью.
Я ещё спросил, а сколько мне можно нагружать фазу?
Сказали что не больше 25А (16А рабочее))
Я так понял что 25 несколько секунд, а 16 долговременно???