Схема инвертерной электростанции

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
fffas
Прорезались зубы
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 17:13:34

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение fffas »

selan61,
разумеется вход . контроль выходного напряжения . а скорее всего еще и регулировка выходного напряжения .
Реклама
ser.vs
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2020 20:04:30

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение ser.vs »

Мне кажется это выход. Мега замыкает его на землю. Посмотрите там обратные диоды обвязке меги, как на светодиодах.
Реклама
fffas
Прорезались зубы
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 17:13:34

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение fffas »

нет , это вход ! обратный диод это классическая защита входа . сами прикиньте - что ей там замыкать по высокому )))
ser.vs
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2020 20:04:30

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение ser.vs »

Вот не понимаю, что ей замыкать. Но и 0,6в мне не нравится, на уровне помехи. Прежде чем подавать туда напряжение, пощупайте что там. Может эта нога на земле.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
selan61
Встал на лапы
Сообщения: 138
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 08:58:09
Откуда: деревня

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение selan61 »

Моё некомпетентное мнение, это аналоговый вход контроля 220В. Расчетное 0,6В мне тоже не нравится. Пробовал подавать от 0,4 до 1В, через 0,2В. Пока толку нет. Видимо там должно быть какое то точное напряжение, соответствующее 220В, не даром же там подсроечник, для точной установки. Но для точного расчета, надо понять, как второй полюс 220В идет на землю. Через драйвер? Кстати о драйвере, при включении на ногах L02, L03 появляются импульсы, а на выходах H02, H03 ничего нет.
Реклама
ser.vs
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2020 20:04:30

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение ser.vs »

При 280 вольтах на делителе будет 0,8в. Разница в десятую долю вольта. Чё то больно высокоточное оборудование наш аппарат. Любая говенная лампочка в сеть будет больше стать.
Реклама
selan61
Встал на лапы
Сообщения: 138
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 08:58:09
Откуда: деревня

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение selan61 »

Почему 280В? На выходе должно быть четко 220В.
ser.vs
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2020 20:04:30

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение ser.vs »

[uquote="selan61",url="/forum/viewtopic.php?p=4366656#p4366656"]а на выходах H02, H03 ничего нет.[/uquote]
Резисторы R25, R26 проверьте. Они дают питание этим выводам.

Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="selan61",url="/forum/viewtopic.php?p=4366661#p4366661"]Почему 280В? На выходе должно быть четко 220В.[/uquote]
Допустим при перегрузке.
selan61
Встал на лапы
Сообщения: 138
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 08:58:09
Откуда: деревня

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение selan61 »

Прозвонил R25,R26 и диоды D11,D12. Все нормальные.
При перегрузке ток большой, а напряжение наоборот должно падать. Кстати, подскажите, а где на схеме цепь контроля выходного тока?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение Телекот »

selan61 писал(а): Кстати о драйвере, при включении на ногах L02, L03 появляются импульсы, а на выходах H02, H03 ничего нет.
Без нижних ключей там импульсов и не должно быть. Что бы их увидеть нужно замкнуть К-Э нижних ключей, тогда появится питания С27,С28. Естественно верхние ключи в это время должны отсутствовать.
selan61 писал(а):Кстати, подскажите, а где на схеме цепь контроля выходного тока?
R28.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
selan61
Встал на лапы
Сообщения: 138
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 08:58:09
Откуда: деревня

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение selan61 »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4366686#p4366686"]Без нижних ключей там импульсов и не должно быть. Что бы их увидеть нужно замкнуть К-Э нижних ключей, тогда появится питания С27,С28. Естественно верхние ключи в это время должны отсутствовать.[/uquote]
Т.е. для проверки H02, H03 их можно замкнуть?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4366686#p4366686"]R28.[/uquote]
Это понятно, а по какой цепи мега контролирует выходной ток?
fffas
Прорезались зубы
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 17:13:34

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение fffas »

а теперь пересчитайте на амплитудное и тогда будет уже вполне нормальное напряжение для входа .

ток ))) сразу ищем мощный низкоомный резистор ... R28 ))) мега ток не контролирует , а по превышению вырубает драйвер

R25,R26 это не питание , а первоначальный подхват .там плавающие драйвера верхних ключей .
и схема не дорисована - средние точки плеч должны заходить в драйвер
а еще лучше поднять даташит на драйвер и глянуть условия запуска
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение Телекот »

selan61 писал(а):Т.е. для проверки H02, H03 их можно замкнуть?
Нужно поставить перемычки К-Э транзисторов Q7, Q8.
И по моему на схеме нет 2х проводников. Выводы 29,35 должны быть соединены с средними точками ключей.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
fffas
Прорезались зубы
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 17:13:34

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение fffas »

Телекот,
ничего там не нужно замыкать - все и так запустится ! если драйвер живой

там хитрая схема . начальный пуск дают включения нижних ключей . они заряжают танталовые конденсаторы , а потом уже эти конденсаторы обеспечивают включение верхних плеч
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение Телекот »

А если нижние ключи отсутвуют.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
fffas
Прорезались зубы
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 17:13:34

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение fffas »

зачем им отсутствовать ? все должно присутствовать штатно - весь смысл в этом ( заодно и ключи проверят ) а так конечно , без нижних ключей верхний канал не работает
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение Телекот »

насколько я помню у автора вопроса с ключами были проблемы, возможно они не отсутствуют.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
selan61
Встал на лапы
Сообщения: 138
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 08:58:09
Откуда: деревня

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение selan61 »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4366741#p4366741"]А если нижние ключи отсутвуют.[/uquote]
Да отсутствуют.
fffas писал(а):схема не дорисована
Вот последняя версия схемы, здесь надеюсь, всё дорисовано.
https://img.radiokot.ru/files/112652/31y07fqlu5.jpg
fffas писал(а):а теперь пересчитайте на амплитудное
А почему амплитудное? Там же на вход меги подается переменное действующее.
fffas писал(а):мега ток не контролирует
Почему же не контролирует? Она же в зависимости от нагрузки добавляет обороты.

Осталось только попросить ser.vs, что бы измерял напряжения на высоковольтных кондерах, на 19 и 25 ногах меги.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение Телекот »

selan61 писал(а):Да отсутствуют.
Вот замкни нижние ключи и должен найти недостающие импульсы с драйвера. Или просто поставь нижние ключи.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
ser.vs
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2020 20:04:30

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение ser.vs »

[uquote="selan61",url="/forum/viewtopic.php?p=4366830#p4366830"]Осталось только попросить ser.vs, что бы измерял напряжения на высоковольтных кондерах, на 19 и 25 ногах меги.[/uquote]
На кондерах в районе 400 вольт. В остальном не май месяц проводить эксперименты. Холодно у нас.

Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
[uquote="selan61",url="/forum/viewtopic.php?p=4366830#p4366830"]Почему же не контролирует? Она же в зависимости от нагрузки добавляет обороты.[/uquote]
Скорее всего об изменениях тока меге сообщает драйвер по 24 ноге.
Ответить

Вернуться в «Питание»