Схема управления асинхронного двигателя одним переключателем

Сообщение RamZis »

Всем привет. Имеется такая схема которая позволяет управлять 3-х фазным асинхронным двигателем в однофазной сети 220В одним переключателем (включение, пуск и реверс). Знающие люди помогите пожалуйста с электромагнитным реле. Катушка должна быть на 220В?, замыкающие контакты должны быть от 400В и более? Логически пусковой и рабочий конденсатор будут на 400В. И вместо реле должен же подойти контактор или пускатель? т.к. во всех трех аппаратах принцип одинаков? Поправьте пожалуйста если я где то ошибся. Также вопрос про конденсатор С1, он должен быть такого же типа что и пусковой и рабочий? а напряжение у этого конденсатора достаточно на 250В? Спасибо.
Автор схемы не я.
СпойлерИзображение
Реклама
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Схема управления асинхронного двигателя одним переключат

Сообщение vlasovzloy »

Все три конденсатора на 400 вольт. Реле постоянного тока, пускатель не пойдет. Конденсатором в цепи реле настраиваем длительность запуска, больше емкость больше воемени пусковой подключен. Диодик неважно хоть 1n4007. Расскажи какая мощность двигателя

Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Re: Схема управления асинхронного двигателя одним переключателем
Да, реле на какое напряжение не подскажу, предполагаю на 100 вольт или 160, на 220 быстро отпустит
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Аватара пользователя
Муркиз
Друг Кота
Сообщения: 25981
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Re: Схема управления асинхронного двигателя одним переключат

Сообщение Муркиз »

Если схема управления на реле, то вместо переключателя надо использовать кнопки без фиксации, с добавлением кнопки "Стоп".
Бареттор
Прорезались зубы
Сообщения: 238
Зарегистрирован: Чт май 19, 2022 04:12:01

Re: Схема управления асинхронного двигателя одним переключат

Сообщение Бареттор »

Может я ошибаюсь, но думаю что реле должно быть переменного тока. У них большее время отпускания, за счёт короткозамкнутого витка. Реле постоянного тока будет дребезжать. Я как то пробовал реле постоянного тока 12в питать от переменки 24в через диод, не чего хорошего не получилось.
Изображение
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Муркиз
Друг Кота
Сообщения: 25981
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Re: Схема управления асинхронного двигателя одним переключат

Сообщение Муркиз »

Безусловно.
Реклама
Аватара пользователя
Asmodey
Друг Кота
Сообщения: 6369
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2006 22:47:24

Re: Схема управления асинхронного двигателя одним переключат

Сообщение Asmodey »

Главное не забывать, что реле, пускатели или контакторы в реверсивном включении двигателя должны защищать друг друга от совместного включения. Т.е. пока включен один контактор, другой не должен включиться никак, в каком бы положении переключатель не находился и какие бы кнопки не были нажаты. Для этого у контакторов есть контакты для самоблокировки во включенном состоянии, и отдельные контакты разрывающие в этом положении питание обмотки другого контактора.

Контактор или реле могут не успеть отпустить до того, как включится другое реле или контактор. Я как-то наблюдал, как электрик в металлообрабатывающем цеху целый день раз за разом контакторы в гибочной машине менял :)) Мне же на самом первом месте работы в самую первую очередь мужики показали как надо делать, а как не надо.
Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Реклама
сэм
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Re: Схема управления асинхронного двигателя одним переключат

Сообщение сэм »

Есть специальные контакторы, спаренные, с мех блокировкой
RamZis
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн май 15, 2023 08:58:08

Re: Схема управления асинхронного двигателя одним переключат

Сообщение RamZis »

[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4416221#p4416221"]Расскажи какая мощность двигателя[/uquote]
СпойлерИзображение
Всем спасибо за отзывчивость. Что будет если не использовать диод?
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Схема управления асинхронного двигателя одним переключат

Сообщение vlasovzloy »

Реле постоянно будет прижато
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
RamZis
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн май 15, 2023 08:58:08

Re: Схема управления асинхронного двигателя одним переключат

Сообщение RamZis »

По факту если поставить просто диод и замерить напряжение то примерно 195В показывает тестер. При след схеме на выходе получил два разных напряжения при измерении в режиме переменки 130В в режиме измерения постоянки 104В. Если подключить пускатель с катушкой 220В то дребезжит, если помощь руками прижаться катушке то схватывается, и если после схватывания замерить напряжение на катушке то при режиме переменки 183В а при постоянке 38В, но при этом через время не отпускает, возможно из за того что схема не полная или пускатель не подходит. Релюшку на какое напряжение использовать?
СпойлерИзображение
Аватара пользователя
Ivanoff-iv
Друг Кота
Сообщения: 7077
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Откуда: Сердце Пармы

Re: Схема управления асинхронного двигателя одним переключат

Сообщение Ivanoff-iv »

[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4416236#p4416236"]Может я ошибаюсь, но думаю что реле должно быть переменного тока...[/uquote] у реле переменного тока сопротивление катушки не рассчитано на такое высокое напряжение т.к. там ещё индуктивное сопротивление есть... при питании постоянным током индуктивное сопротивление обращается в ноль, ток многократно превышает расчетную величину и катушка перегорает...... а после диода и конденсатора ток как-раз постоянный.

Добавлено after 1 minute 41 second:
Re: Схема управления асинхронного двигателя одним переключателем
а на эти колечки рассчитывать не надо - они держат не дольше 10-20 мс...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Бареттор
Прорезались зубы
Сообщения: 238
Зарегистрирован: Чт май 19, 2022 04:12:01

Re: Схема управления асинхронного двигателя одним переключат

Сообщение Бареттор »

Ivanoff-iv писал(а): ток многократно превышает расчетную величину и катушка перегорает.
Кто иешает поставить последовательно проволочный резистор?
Ivanoff-iv писал(а):они держат не дольше 10-20 мс
А этого как раз и достаточно при частоте 50Гц. Я пробовал реле постоянного тока питать от переменки через диод. И хоть и напряжение было в 2 раза больше паспортного реле дребезжит. У большенства реле постоянного тока время отпускания меньше 20мС, один период частоты 50Гц. К тому же время работы реле 1-2 секунды, оно и и без резистора не сгорит.
Но я бы эту мутную схему не стал делать, достаточно купить пусковое реле от старого холодильника и им подключать конденсатор. Там стоит токовое реле. Пока обороты не достигли номинала ток большой реле замыкает контакты. Как только двигатель разгонится ток падает и реле отпускает. Очень полезная штука, если перегрузить двигатель он остановится и при этой схеме не сможет запуститься повторно без вмешательства человека. При использовании реле от холодильника оно опять его запустит, а если не запустит то сработает встроенный термо контакт.