Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Вс ноя 24, 2024 16:50:01

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  1, , ,  
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2023 23:49:09 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Сб апр 08, 2023 09:04:06
Сообщений: 75
Рейтинг сообщения: 0
Дорогие друзья помогите решить элементарную задачу правильно.
Так получилось, что понадобилась такая схема, чтобы включать транзистор одной кнопкой, а выключать другой.
При этом если нажаты сразу две кнопки, транзистор должен быть выключен.
Вроде задача простая, а туплю уже целый вечер, может кто поможет мне замкнуть разболтавшийся контур реальности.

И да, в гугле не забанили, однако там столько чуши , и в основном встречаются схемы для управления одной кнопкой,
среди гор информации не найти не чего адекватного, а хочется правильную, хорошую схему, чтобы не чего не коротить, не замыкать и без реле.
Схема нужна на транзисторе(транзисторах)
Может кто набросает или ссылку скинет, сил уже нету искать это в интернете и недоумевать от того, что не получается найти или придумать казалось бы такую элементарщину
в интернете найдено было вот это
Изображение
уже чувствую запах палёной изоляции
так же была найдена схема от дедушки на неведомой микросхеме
Изображение
Поиски продолжаются, надеюсь кто ни будь поможет.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 00:04:25 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 70
Рейтинг сообщений: 1900
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Сообщений: 12726
Рейтинг сообщения: 0
подобное поведение называется триггером.
В данном случае RS-триггер. https://www.hobbyprojects.com/flip_flop ... _Flop.html
Когда же Вы прочтете пару книжек для начинающих... пара книжек. миллион вопросов не пришлось бы задавать.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 00:16:50 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Сб апр 08, 2023 09:04:06
Сообщений: 75
Рейтинг сообщения: 0
А у меня психануть получилось довольно быстро.
Получилось вот такая схемка. Жду комментариев по ней
правильная ли она и можно ли сделать ещё лучше.
Оставляю её тут, для счастливых людей, которые будут её искать и найдут.
Схема управления нагрузкой двумя кнопками
Схема включения нагрузки двумя кнопками на транзисторе
Управление двумя кнопками.
Изображение
Наслаждайтесь.

Добавлено after 9 minutes 1 second:
Martian, Ух ты, а вот про триггер тоже спасибо, почитаю, может подойдёт и окажется лучше моей выдумки.
Изображение
Большое Вам спасибо!


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 00:19:55 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8436
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Сообщений: 41011
Откуда: Нерезиновая
Рейтинг сообщения: 0
Изображение

зы..
Кристиночкакиса писал(а):
так же была найдена схема от дедушки на неведомой микросхеме
Сейчас эта микросхема называется CD4013, HEF4013..


Вложения:
RS триггер.JPG [64.85 KiB]
Скачиваний: 562
Вернуться наверх
 
Приглашаем на вебинар «Решения SUNCO для силовой электроники. Выбираем идеальный силовой модуль»

Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 01:04:24 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Сб апр 08, 2023 09:04:06
Сообщений: 75
Рейтинг сообщения: 0
Нет, всётаки это не то, нужно чтобы при нажатии на первую кнопку транзистор срабатывал и пока не нажмёшь вторую кнопку независимо от того, что с первой кнопкой транзистор работал.
а после нажатия на вторую кнопку независимо от того, что со второй кнопкой транзистор не работал до нажатия на первую.
такой вот гистерезис нужен, сейчас буду придумывать, может тригер Шмидта мне в этом поможет.

Добавлено after 1 minute 20 seconds:
АлександрЛ, Спасибо огромное за науку, сейчас в эмуляторе накидаю, проверю что получится, выглядит, как логика)

Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
Ух ты, Микросхема 4011 представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ. Аналогом этой микросхемы является микросхема K561ЛА7.

https://www.microshemca.ru/4011/

Элемент 2И-НЕту у меня такой)) аххх зато нашлась K561ЛА3 аж 3 штуки ииии это Логическая микросхема К561ЛА3 / DIP-14, (2и-не)х4

А значит скорее всего это аналог и у меня всё получится, СПАСИБО!!!!!!!!!!!

Добавлено after 58 seconds:
Буду паять Жуков


Вернуться наверх
 
Решения SUNCO для надежной защиты сигнальных цепей интерфейсов от электростатических разрядов

Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 01:18:34 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8436
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Сообщений: 41011
Откуда: Нерезиновая
Рейтинг сообщения: 0
Кристиночкакиса писал(а):
Элемент 2И-НЕту у меня такой)) аххх зато нашлась K561ЛА3 аж 3 штуки ииии это Логическая микросхема К561ЛА3 / DIP-14, (2и-не)х4

В 561 серии НЕТ микросхемы ЛА3!!!! Смотрите внимательнее, что именно там написано! Скорее 531ЛА3, ещё может быть 155ЛА3, 555ЛА3, 1531ЛА3 или 1530 ЛА3.. А это ТТЛ логика с питанием 5 вольт!!!!
А что у вас есть из 561ЛА? Или 176ЛА?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 01:44:59 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Сб апр 08, 2023 09:04:06
Сообщений: 75
Рейтинг сообщения: 0
Действительно, К554СА3 не то)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 01:46:57 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 70
Рейтинг сообщений: 1900
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Сообщений: 12726
Рейтинг сообщения: 0
а вот если прочитать книжку, то было бы сразу понятно, что в данном случае подойдут любые И-НЕ, то есть, ЛА


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 01:53:55 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8436
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Сообщений: 41011
Откуда: Нерезиновая
Рейтинг сообщения: 3
Martian писал(а):
в данном случае подойдут любые И-НЕ, то есть, ЛА

А так же можно использовать ЛЕ, то есть ИЛИ-НЕ..
Martian писал(а):
а вот если прочитать книжку,

Кто же сейчас книжки читает? проще "давить батоны"- написал вопрос, получил ответ... :facepalm:


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 02:15:54 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 70
Рейтинг сообщений: 1900
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Сообщений: 12726
Рейтинг сообщения: 0
проще, да. но неинтересно же, и это мне непонятно. Изучить и самостоятельно найти решение задачи - это 90% от всего удовольствия, равносильно свершению открытия.... почему от такого добровольно отказываются - очень странно.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 03:17:18 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8436
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Сообщений: 41011
Откуда: Нерезиновая
Рейтинг сообщения: 1
Действительно, К554СА3 не то)

Ну, почему.. Тоже можно использовать, только "обвески" будет побольше-
Вот схема:
СпойлерИзображение

Выводы пронумерованы по справочнику на 554СА3-
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/554/ca3.html
Сама симуляция сделана на компараторе NJM311D, который, вроде бы как "функциональный аналог"..
P-канальный мосфет можно поставить любой, который вас устраивает по току, напряжению, и по мощности..


Вложения:
Переключатель на компараторе.png [68.32 KiB]
Скачиваний: 208
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 03:29:28 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 70
Рейтинг сообщений: 1900
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Сообщений: 12726
Рейтинг сообщения: 0
с компараторами/оу есть риск получить генератор...


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 07:13:44 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 58
Рейтинг сообщений: 2099
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Сообщений: 17310
Откуда: Таксимо
Рейтинг сообщения: 0
Аналог тиристора на двух комплементарных. На уэ включение, для выключения базу нижнего транзистора коротить на землю. Понадобится 2 транзистора и немножко резисторов

_________________
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 11:12:00 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2021 22:33:21
Сообщений: 2315
Рейтинг сообщения: 0
А вообще тиристор?

_________________
Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 11:32:41 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 58
Рейтинг сообщений: 2099
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Сообщений: 17310
Откуда: Таксимо
Рейтинг сообщения: 0
Тиристор просто так не выключишь, надо цепь рвать. Или коротить его. Хотя есть гдето схемы мигалок на ку202 в машину, но чото схема не понравилась мне

Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Хотя, если кнопку на размыкание в цепь, может и взлетит. Но я как понял схема нужна на обычных слабомощных тактовых кнопках

_________________
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 13:18:27 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1543
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 14:44:34
Сообщений: 3673
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Мявтор 3-й степени (1)
Кристиночкакиса писал(а):
...нужно чтобы при нажатии на первую кнопку транзистор срабатывал и пока не нажмёшь вторую кнопку независимо от того, что с первой кнопкой транзистор работал.
а после нажатия на вторую кнопку независимо от того, что со второй кнопкой транзистор не работал до нажатия на первую.
Это легко делается на таймере NE555. Первая кнопка на TRIG (активный 0), вторая - на RESET (активный 0), THR на ноль.

_________________
Like the eyes of a cat in the black and blue...


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 13:20:03 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 70
Рейтинг сообщений: 1900
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Сообщений: 12726
Рейтинг сообщения: 0
на микроконтроллерах еще легче, потому что на любом.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 13:23:11 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1543
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 14:44:34
Сообщений: 3673
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Мявтор 3-й степени (1)
Не легче, контроллер еще запрограммировать надо. А если еще и питание вольт 10-15?

_________________
Like the eyes of a cat in the black and blue...


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 13:29:27 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 70
Рейтинг сообщений: 1900
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Сообщений: 12726
Рейтинг сообщения: 0
тогда придется добавить резистор и стабилитрон.
у меня вот полтыщи микроконтроллеров и ни одной 555. Так что, мне - легче ;)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 13:34:06 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Сб апр 08, 2023 09:04:06
Сообщений: 75
Рейтинг сообщения: 0
Нужна вот такая по принципу схема, только без реле, чтоб не щёлкало и без кз чтоб не загорелась.
Изображение


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  1, , ,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Maks_S, mickbell и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y