а делитель высокоомный или низкоомный создаёт минимальные шумы ?
или там без разницы
и есть ли практический смысл делителем занизить сигнал в 10 или 100 раз для снижения шумов или это всё баловство
возможно ли разделить два датчика гальванически PH и EC
- Реклама
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: возможно ли разделить два датчика гальванически PH и EC
На выходе схемы стоит простейший однозвенный ФНЧ R12C12. Номинал конденсатора С12 на схеме указан неправильно: должно быть 20мкФ. Вот на каком уровне этот ФНЧ "шумы" срежет, такими они на выходе схемы и будут. Номиналы для делителя напряжения следует выбирать значениями в десятки килоом, такими чтоб в сумме они давали примерно килоом 100.