Высоковольтный щуп 60-150кВ
-
dimka-1982
- Родился
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Чт сен 29, 2022 21:45:54
Высоковольтный щуп 60-150кВ
Подскажите, нужен высоковольтный щуп к мультиметру для измирения 60-150кВ идиально до 450-500кВ.
Пастаянае нопряжение, по погрешности устроят и каких 1-2%. Жилательно, чтобы сильна не грузил измиряемую цепь, ну до 0.5мА допустимо.
Как их искать на али?
Пастаянае нопряжение, по погрешности устроят и каких 1-2%. Жилательно, чтобы сильна не грузил измиряемую цепь, ну до 0.5мА допустимо.
Как их искать на али?
- Реклама
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
может, лучше сразу в МЯУ ???? или дальше...))
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
dimka-1982 писал(а):высоковольтный щуп к мультиметру для измирения 60-150кВ идиально до 450-500кВ.
Ищи по названию товары для самоубийстваdimka-1982 писал(а):Как их искать на али?
-
dimka-1982
- Родился
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Чт сен 29, 2022 21:45:54
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
На али нашел на 40кВ - он небальшой. У америкосов нашел на 100кВ, там всиго 50см, мне пойдет, но цена в 900 баксов это для меня дорого 
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Мне для помещений, если что. Нужно наприжение на рентгеновскай трубке измирять. К ЛЭП же требования другие.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Мне для помещений, если что. Нужно наприжение на рентгеновскай трубке измирять. К ЛЭП же требования другие.
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
[uquote="dimka-1982",url="/forum/viewtopic.php?p=4456817#p4456817"]Нужно наприжение на рентгеновскай трубке измирять[/uquote]
Ого, комбинированные способы суицида тут еще не обсуждались.
Ого, комбинированные способы суицида тут еще не обсуждались.
Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
- Реклама
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
покупай 4 штdimka-1982 писал(а):нашел на 40кВ
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
Штуки 3-10 КЭВ-5. А потом начнется самое интересное - как сделать "щуп".
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
dimka-1982 писал(а):по погрешности устроят и каких 1-2%
cамое оно...))u37 писал(а):Штуки 3-10 КЭВ-5
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
я посмотрел сообщения dimka-1982 на радиокоте.
сообщений мало, но вполне грамотная речь и технически адекватен.
А тут вдруг внезапно в этой теме стал Пастаянае нопряжение, Жилательно, чтобы сильна
В связи с этим вспоминается один феномен на авито. Когда покупать-продавать советские приборы, КМки и прочее золотишко внезапно и дружно стали.... Анастасии. Да еще со смазливыми фотками.
При этом "Анастасия" даже в чате не стесняется писать "упаковал, отправил". Я уже не говорю, отвечает по телефону басом.
Почему так - видимо оно лучше продает на практике. Может меньше каверзных вопросов задают по проверке работоспособности, и вообще, "она же девочка".
сообщений мало, но вполне грамотная речь и технически адекватен.
А тут вдруг внезапно в этой теме стал Пастаянае нопряжение, Жилательно, чтобы сильна
В связи с этим вспоминается один феномен на авито. Когда покупать-продавать советские приборы, КМки и прочее золотишко внезапно и дружно стали.... Анастасии. Да еще со смазливыми фотками.
При этом "Анастасия" даже в чате не стесняется писать "упаковал, отправил". Я уже не говорю, отвечает по телефону басом.
Почему так - видимо оно лучше продает на практике. Может меньше каверзных вопросов задают по проверке работоспособности, и вообще, "она же девочка".
...наверное.
-
dimka-1982
- Родился
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Чт сен 29, 2022 21:45:54
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4456896#p4456896"]Штуки 3-10 КЭВ-5. А потом начнется самое интересное - как сделать "щуп".[/uquote]
Спасибо! Похоже то что надо. Щуп попробую сделать из пластикавай трубы. Думаю пока на 5 резисторах.
Спасибо! Похоже то что надо. Щуп попробую сделать из пластикавай трубы. Думаю пока на 5 резисторах.
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
...Вот только вчера Ютуб подкинул ролик с оригинальным способом получения "растительного" узора на листе фанеры: к противоположным углам чуть смоченного листа подключили трансформатор от микроволновки и возникший разряд очень быстро выжег красивый рисунок... Это я к чему? Да всё к той же конструкции датчика: его же в руки брать нельзя будет! По отпечаткам пальцев пойдет дуговой разряд при таком напряжении... 
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
Насколько я понимаю делители на напряжение 100 киловольт в виде щупов не делают. Такого рода прибамбасы подключают к обесточенным контролируемым цепям и лишь потом подают питание, после чего руками туда не лезут. А измериловку к делителю подключенную заземляют. Или используют измерительные трансформаторы напряжения. Есть еще штанги, но это уже далеко не щупы и не на 100 КВ.
Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
[uquote="dimka-1982",url="/forum/viewtopic.php?p=4456817#p4456817"]На али нашел на 40кВ[/uquote]
Ссылку в студию плиз.
Ссылку в студию плиз.
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
Темка анекдотичная, конечно. Щуп на 0,5 миллиона вольт (в идеале) для мультиметра 
Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
Я такой щуп когда-то видел, ещё советский... Чемоданчик довольно удобный с ним был. Чемодан, возможно, сохранился, а вот щупа давно нет...

Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4457369#p4457369"]Чемоданчик довольно удобный с ним был. Чемодан, возможно, сохранился, а вот щупа давно нет...
[/uquote]
"Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл /
"Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
"Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
-
dimka-1982
- Родился
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Чт сен 29, 2022 21:45:54
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
Сабрал на КЭВ-5 делитель. Взял 20МОм 5 штук, засунул их в пластикавую трубу. В качестве нижнего резистора - входное сопротивление мультиметра типа DT830 (если пробьёт, то и не жалко). Работает, измерял пока до 80кВ, одно неудобство - результат нада помножить на коэффициент.
Re: Высоковольтный щуп 60-150кВ
Вообще, номинал КЭВ'ов надо было подобрать изначально. Впрочем, это ерунда - вы всегда можете поставить резистор параллельно входу мультиметра. Не будете же делать "щуп" как насадку на штатный кабель, в самом деле. Тогда и калибровочный резистор добавить не трудно.