ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Всем добрый день. Имеется ИБП Powercom SRT-1000a на плате QUN-820 V1.3 и плате с реле QUN-821 V1.1
Покупали у нас его в 14 году, через 10 дней после покупки вернули и там он у нас и лежал в ремонте ) Решил посмотреть что с ним.
Поведение такое - при подключении в розетку он начинает заряжать аккумуляторы, вентилятор на плате крутится. При попытке включить его от розетки, сперва включается нормально, но потом видать во время самотеста начинает пищать и моргать всеми индикаторами, это перегрузка значит у него. При включении от АКБ такая же фигня.
Работал он дней 10, так что врядли там ёмкости усохли, но на всякий случай проверил их, ESR в норме и ёмкость тоже. Ключи IRF3205 проверил, КЗ нету. На выходе кз нету тоже. Как и схемы.
Подскажите куда копать пожалуйста.
Покупали у нас его в 14 году, через 10 дней после покупки вернули и там он у нас и лежал в ремонте ) Решил посмотреть что с ним.
Поведение такое - при подключении в розетку он начинает заряжать аккумуляторы, вентилятор на плате крутится. При попытке включить его от розетки, сперва включается нормально, но потом видать во время самотеста начинает пищать и моргать всеми индикаторами, это перегрузка значит у него. При включении от АКБ такая же фигня.
Работал он дней 10, так что врядли там ёмкости усохли, но на всякий случай проверил их, ESR в норме и ёмкость тоже. Ключи IRF3205 проверил, КЗ нету. На выходе кз нету тоже. Как и схемы.
Подскажите куда копать пожалуйста.
- Реклама
- Николай_С
- Друг Кота
- Сообщения: 6279
- Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
- Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
- Контактная информация:
Re: ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4474382#p4474382"]Всем добрый день. Имеется ИБП Powercom SRT-1000a на плате QUN-820 V1.3 и плате с реле QUN-821 V1.1
Покупали у нас его в 14 году, через 10 дней после покупки вернули и там он у нас и лежал в ремонте ) Решил посмотреть что с ним.[/uquote]
Долго же вы готовились к его ремонту!
Не с того начали ремонт. В самую первую очередь нужно проверять аккумуляторы.
Покупали у нас его в 14 году, через 10 дней после покупки вернули и там он у нас и лежал в ремонте ) Решил посмотреть что с ним.[/uquote]
Долго же вы готовились к его ремонту!
Не с того начали ремонт. В самую первую очередь нужно проверять аккумуляторы.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Re: ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Николай_С, конечно же новые поставил ))) Я ж понимаю что 10 лет это не 10 дней
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Кстати добавлю, во время самотеста при включении от розетки трансформатор главный издает короткий треск 1-2 секунды примерно.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Кстати добавлю, во время самотеста при включении от розетки трансформатор главный издает короткий треск 1-2 секунды примерно.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5742
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Может и трансформатор развалился, конечно. Но маловероятно. Стоит попробовать заменить.
"Привет!" - соврал он.
Re: ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Может кто подсказать, как реализована защита от перегрузки в Powercom? Схемы нету блин, что проверять то не пойму.
- Реклама
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5742
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Так вот же она схема, на плате вся. Или по низковольтной стороне шунты или по высоковольтной. Там могут и трансформаторы тока быть.
Добавлено after 52 seconds:
А, так он не на железном трансформаторе. Тогда могут быть ещё шунты в высоковольтном звене постоянного тока.
Добавлено after 52 seconds:
А, так он не на железном трансформаторе. Тогда могут быть ещё шунты в высоковольтном звене постоянного тока.
"Привет!" - соврал он.
Re: ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
>TEHb<, плату с реле и датчиками тока облазили всю вдоль и поперёк. Тут либо процессор балует или цепочка от датчиков тока до него. В понедельник будем уже дальше ковырять цепочку. Кстати вопрос знатокам: если ИБП стартует и делает самотест, то прошивка жива и отрабатывает как надо? Или не факт?
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5742
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Во-во. Примерно это и имел в виду.Elfy писал(а):цепочка от датчиков тока до него
На моей довольно скудной практике аппаратная проблема процессора встречалась всего один раз. Но зато сразу на всей партии. Прошивка не слетала ни разу, только весь процессор мёртвый сразу. Но из-за аппаратных проблем на плате. А вот сами повреждения компонентов на плате сплошь и рядом. Ну то есть 99%, что сломалось что-то внешнее, а процессор ещё походит. Тут осциллограф лучший друг.
"Привет!" - соврал он.
Re: ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
>TEHb<, тут еще проблема в том, что плата двухсторонняя, мягко говоря замучился вертеть туда-сюда ее, высматривая дорожки куда идут, так что осциллографом тяжеловато тыкаться, да и монтаж ну очень плотный.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5742
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Обязательно плотный и обязательно плата минимум (и чаще всего) двусторонняя. Но это такое увлекательное занятие, что стоит начать и потом за уши не оттянешь! Но это будет бесить. И по-первости будет сложно.
"Привет!" - соврал он.
Re: ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
В общем это или слет прошивки, или процессор сдох. Тему можно закрывать.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5742
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Очень выборочно прошивка слетела. Ну-ну.
"Привет!" - соврал он.
Re: ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Всем добрый день. В общем дошли руки опять до этого агрегата. При прозвонке трансформаторов на плате с реле выявил обрыв одной из обмоток у одного трансформатора. Походу от сильного удара ножки дернулись и оторвался проводник. В общем теперь ИБП включается нормально.
Появилась иная проблема. При отключении 220В и переходе на работу от батарей, начинает сильно трещать тороидальный трансформатор большой, причем звук сильно похожий на искру. Но при этом как бы всё работает. Выдает 220В. Сняли его, подкрутили гайки у стойки, они там вообще болтались - толку ноль. Включали в розетку чисто один трансформатор - не трещит, выдает с обмоток заявленной напряжение.
Подскажите пожалуйста, что это такое и как лечить.
Появилась иная проблема. При отключении 220В и переходе на работу от батарей, начинает сильно трещать тороидальный трансформатор большой, причем звук сильно похожий на искру. Но при этом как бы всё работает. Выдает 220В. Сняли его, подкрутили гайки у стойки, они там вообще болтались - толку ноль. Включали в розетку чисто один трансформатор - не трещит, выдает с обмоток заявленной напряжение.
Подскажите пожалуйста, что это такое и как лечить.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5742
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Там, небось, квадратный сигнал, имеет право трещать. Можно пропитать трансформатор лаком каким-нибудь. Это немного уберёт звук, но сути происходящего не поменяет. Ничего страшного в этом нет.
"Привет!" - соврал он.
Re: ИБП Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
>TEHb<, понятно, спасибо