Слесарь писал(а):1. rs-485 для управления частотными преобразователями, водяным насосом и вентилятором. А так же водяным моторизированным вентилем.
2. 1-wire, для ds18b20 несколько термометров
3. Водомер с импульсным выходом 0,014815 литр/импульс, до 2000 литр/час.
4. 4 логик входа, замыкаемые контакты, реле давления и комнатный термостат.
5. 5 реле выходов ~220В, для управления тремя электро клапанами и контактором компрессора.
6. Содержит на борту true-rms вольтметр сетевого напряжения.
7. Так же на борту true-rms амперметр с трансформатором тока.
8. присоединение кнопок управления и дисплей.
9. собственный источник питания.
LOGO! 12/24 RCE
8 входов, 4 могут быть аналоговыми 0-10в
4 выхода реле или транзисторы с током 300ма
RCE - буква е означает ethernet, а ethernet означает modbus tcp
на али продаются адаптеры rs485-tcp евров по 20 наверное
есть модули расширения для лого
LOGO! AM2 RTD термометр -50 +200 градусов на термопаре
LOGO! AM2 AQ аналоговый выход 2 канала 0-10в или токовая петля 4-20ма
есть такой же модуль, только для входов таких
LOGO! CMR2040 модуль для связи через лте\гпрс
все в корпусах под дин рейки, питание 12-24, есть модули расширений выходов и входов
можно соединять по сети 2 и более контроллеров
есть контроллер без экрана и выносной экран с кнопками для монтирования на крышку щита в качестве панели оператора
либо можно подключить панель оператора любую, которая работает через сетевой модбас
можно в центральном блоке сделать вебморду
поиск гуглокартинок показывает, что давно уже на лого делались управление тепловым насосом
вот
https://www.bsd-energy.com/produkte/heizungssysteme/
готовый шкаф управления для обогрева здания, включая управление тепловым насосом
вот еще один проект, тут показан тот самый индикатор и котел
https://www.holzheizer-forum.de/forum/t ... mens-logo/
вот еще готовый фирменный шкаф для насоса
https://www.kelvin-kaelte.ch/service/al ... eizen.html
по поводу
6. Содержит на борту true-rms вольтметр сетевого напряжения.
7. Так же на борту true-rms амперметр с трансформатором тока.
на али есть под дин рейку готовые блоки с рс485
я же себе просто купил pz-014 с токовым резистором для небольших мощностей и рс485 + модбас
прилепил туда есп8266, засунул в красивый корпус, там встроеная розетка есть
получился такой энергомонитор с подключением по сети и вебмордой