Правильно-ли определяю уровень пульсации в БП ?

Что мерить, чем мерить, как мерить. И, естественно - зачем мерить...

При поддержке компании ПРИСТ


Ответить
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 592
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2018 08:41:30
Откуда: Литва

Сообщение rhouland4 »

на двух 18650 и двух отдельных DC/DC преобразователях собрал двухполярный БП от 1.. до 32 вольт.
хотелка измерить пульсации,
на одном канале, на 2 килоомном резисторе получаю 10 мА ток при 16 вольт, и вот такие осциллограммы:

Изображение
Изображение
Изображение

у измерительного шупа включен делитель х10

на осциллограмме тогда правильно и показывает напряжение 1.6 вольта
на сетке тогда один квадратик решетки равен 2 милливольт, и
реально тогда 2 х 10, один квадратик равен 20 милливольт
и тогда с пиками у меня пульсяции достигает 4 квадратика примерно,
и примерно будет 80-100 милливольт пульсаций. Правильно?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 12867
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32

Сообщение Martian »

как щупы подсоединены сначала покажи

Добавлено after 36 seconds:
и что случилось с зелёным аккумулятором?
Контактная информация:
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 592
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2018 08:41:30
Откуда: Литва

Сообщение rhouland4 »

аккумуляторы потрепаные но ток дает, а шуп на резисторе млт-2 воткнутом в синюю колодку на выходе
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Контактная информация:
Друг Кота
Сообщения: 12867
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32

Сообщение Martian »

ну, у щупа земля коротенькая, а-ля спиралька с проволочкой? Если нет, то данные неверны.

Добавлено after 1 minute 53 seconds:
потрёпанный? а впечатление, что был перегретый. "Потрёпанные" аккумуляторы, независимо от того, дают они ток или нет, должны быть утилизированы. Стоимость аккумулятора 250-600 руб. Стоимость квартиры, дома, жизни чуть дороже.
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 592
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2018 08:41:30
Откуда: Литва

Сообщение rhouland4 »

а если жирным проводом дополнительно соединю клему массы осцилограффа и плату блока питания, поможет?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 12867
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32

Сообщение Martian »

есть определённая методология измерений, её и надо придерживаться. Она требует максимально короткого пути заземления.

Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Изображение

Добавлено after 1 minute 20 seconds:
https://aliexpress.ru/item/1005005051095552.html

Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
что же касается данных сейчас, то мне кажется, это шум, а не пульсации.
Контактная информация:
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 592
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2018 08:41:30
Откуда: Литва

Сообщение rhouland4 »

у меня все шупы с крокодилами:

Изображение

ладно, коробку еще металическую найду, запихаю весь БП
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Контактная информация:
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 325
Зарегистрирован: Пн июл 13, 2020 20:41:36

Сообщение sonpul »

rhouland4,
Правильно?
Нет.

Для начала установите AC 1x в осциллографе и на щупе, установите BW 20MHz. В отображении измерений установите Pk-Pk RMS, а лучше или в дополнение Stdev. Перед этим, с отключенными щупами от прибора, прогретый минимум 40 мин прибор откалибруйте. В дальнейшем, достоверные результаты если это важно, у вас будут тоже через 40 мин прогрева.
ладно, коробку еще металическую найду, запихаю весь БП
Зачем? Вам правильно сказали, нужна пружинка. Если нет пружинки, ее можно сделать из толстой медной моножилы.

Изображение

Вы можете так же сделать из такого провода кольца и припаивать прямо на плату. Поверьте, это очень удобно.

Изображение

Далее, после калибровки, проверьте с чем минимальным вы можете иметь дело замкнув пружинку чем то небольшим металлическим. Например гайкой.
Изображение

И смотрите на 500uV что у вас насобиралось.
должно быть что то такое. Обратите внимание на смещение от нуля на моем скриншоте. Это минимальное после прогрева и калибровки для данного канала. По этому, RMS надо смотреть без учёта смещения, а именно Stdev.
Изображение
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 592
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2018 08:41:30
Откуда: Литва

Сообщение rhouland4 »

попробую расшифровать:
АС х1 - поменять режим измерения с постоянки DC на переменку AC
BW - предпологаю bandwitch - обрезать измеряемую частоту - просто может включу фильтр низкой частоты - видел в настройках
пик-пик rms, Stdev - просто выводится как прямые данные, вручную найти настроики сложновато будет
про спиральку понял, пожертвую один щуп на разрезку.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Контактная информация:
Друг Кота
Сообщения: 12867
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32

Сообщение Martian »

щуп зачем резать?! :shock:
зажим снять, спираль намотать
Контактная информация:
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 325
Зарегистрирован: Пн июл 13, 2020 20:41:36

Сообщение sonpul »

пик-пик rms, Stdev - просто выводится как прямые данные, вручную найти настроики сложновато будет
В разделе measurement выбрав канал и type
Изображение
про спиральку понял, пожертвую один щуп на разрезку.
Это еще зачем? С пробника просто снимается зажим и вместо него одеваете пружинку. Кого резать? Зачем?
У вас щуп не родной вижу кстати.

Конечно, когда пульсации лошадиные, нужна грубая оценка, можно и стандартным набором с крокодилом пользоваться. Если что то надо принципиально отслеживать, наводки от крокодила могут быть огромные, а в 10x значительно больше пульсаций источника. При больших амплитудах конечно же без 10x не обойтись. Все надо учитывать. Конечно же беречь прибор.
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2014 20:45:38

Сообщение Taxx »

Просто снимается колпак и хвост крокодила
СпойлерИзображение
Изображение
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Taxx писал(а):снимается колпак и хвост крокодила
А если покопаться в примочках от осциллографа то и пуржинка найдется. Но ТС он такой, специализд! :tea:
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 592
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2018 08:41:30
Откуда: Литва

Сообщение rhouland4 »

ну, припаял уже к щупу, да ладно, какие то китайские - их несколько и нежалко.
надел гайку, тобишь закоротил, на максимальной чувствительности, на 500 микровольт в развертке по вертикали,
результат такой:

Изображение
Изображение

а вот здеся видео: https://www.youtube.com/watch?v=lXyD_Cz-Ir4

вот несколько вопросов, встало,
при включении второго преобразователя, у первого на выходе, как и у второго в общем,
амплитуда пульсаций уменьшается но более густо становиться, гармоник больше видимо.
што лучше, меньшая амплитуда или меньше гармоник?

ну, в двухполярном все равно будет оба преобразователя работать.

подсовывал танталовые конденсаторы везде - как-то уже картины не меняло.

между каскадами фильтра дроселя на общем проводе - идея плохая?

частота пульсаций до 4 мегагерц и плавает.

и, сигнал подрагивает при работе преобразователя, в диапазоне 5 - 20 милливольт,
это напрямую отоброжает нестабильность самого преобразователя??
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Контактная информация:
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 325
Зарегистрирован: Пн июл 13, 2020 20:41:36

Сообщение sonpul »

rhouland4,
што лучше, меньшая амплитуда или меньше гармоник?
Лучше для чего? Если вы делаете первичный источник, это одна история. Если основной, то другая.
Какое устройство будет запитано.

Как работают ваши конвертеры и на чем построены я не знаю. Но повышающий преобразователь довольно скверное устройство напоминающее мусорку а не источник питания. Тут необходимость пружинки конечно выглядит смешно. Но тем не менее, это не мешает миллионам таких преобразователей служить человечеству. У вас очень хороший осциллограф для исследования данной области. Если он показывает такое, то значит так и есть.
Включите себе измерения. Делайте скриншоты.
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 592
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2018 08:41:30
Откуда: Литва

Сообщение rhouland4 »

для питания операционных усилителей, так то как лабораторный регулируемый нужен, но именно двухполярный немощный и не от сети, на 18650 как раз подошло.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Контактная информация:
Друг Кота
Сообщения: 12867
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32

Сообщение Martian »

припаял к щупу! :facepalm:
Занавес.
Контактная информация:
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 592
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2018 08:41:30
Откуда: Литва

Сообщение rhouland4 »

ой сладенький ты мой, извини, честное слово, больще такой жути не повторю.
хотя,.. когда щупов много, может из них и трансформатор намотаю таки,.. конечно, не для особо впечатлительных такое зрелище
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Контактная информация:
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 325
Зарегистрирован: Пн июл 13, 2020 20:41:36

Сообщение sonpul »

rhouland4, подобное овно на палке можно на не сильной нагрузке угомонить твердотельными полимерами и керамикой + грамотная разводка. У вас мощный FFT, все можете освоить.

Вот нагрузка 2ком 16V источник 18650. преобразователь MT3608. Это все что я смог выжать.

Изображение
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 592
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2018 08:41:30
Откуда: Литва

Сообщение rhouland4 »

ого, а что, и в моем SIGLENT SDS 1202X-E есть анализатор спектра??
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Контактная информация:
Ответить