Имеется 3-х фазный нагреватель на спиралях, около 3.6 кВт. Нужна схема контроля перегорания спиралей. Поделитесь опытом.
Реклама
Аватара пользователя
dr.doc
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1368
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22
Откуда: Беларусь

Re: Контроль тока

Сообщение dr.doc »

Если спирали одинаковой мощности и соединены в звезду (см.схему) то все решается очень просто. Вместо реле можно подключать зуммер. Настройка заключается в подборе Rогр при отключенной одной фазе. Единственное условие - необходимо чтобы точка нулевого потенциала в звезде не была подключена к "земле"(что как правило соблюдается).
Вложения
1.GIF
(7.18 КБ) 455 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Реклама
azzi
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 21:28:50

Re: Контроль тока

Сообщение azzi »

Спирали могут незначительно отличаться по мощности и точка нулевого потенциала в звезде всегда соединена с землей.
Аватара пользователя
ublhjnt
Друг Кота
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Re: Контроль тока

Сообщение ublhjnt »

Если незначительно все равно подойдет. Но как правило трехфазные нагреватели одинаковой мощности, что бы пе было перекоса фаз.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
dr.doc
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1368
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22
Откуда: Беларусь

Re: Контроль тока

Сообщение dr.doc »

azzi писал(а):Спирали могут незначительно отличаться по мощности и точка нулевого потенциала в звезде всегда соединена с землей.
Фактически это нужно для того, чтобы обеспечить защитное зануление. С тем же успехом можно отключить нулевой провод от точки нулевого потенциала и подключить его к копусу нагревателя, использовав для контроля предложенную схему.
Кстати, подобный метод очень широко применяют в промышленных изделиях.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Реклама
azzi
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 21:28:50

Re: Контроль тока

Сообщение azzi »

Есть некоторые нюансы усложняющие этот метод. Я подумываю о применении датчиков тока на эффекте Холла.
Реклама
Аватара пользователя
Барсик
Друг Кота
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Re: Контроль тока

Сообщение Барсик »

А чем трансформаторы тока не подходят?
azzi
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 21:28:50

Re: Контроль тока

Сообщение azzi »

Можно конечно и шунты применить, но хочется поменьше врезаться в систему.
Аватара пользователя
dr.doc
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1368
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22
Откуда: Беларусь

Re: Контроль тока

Сообщение dr.doc »

Примени один трансформатор тока, одетый сразу на три фазных вывода - аналог УЗО. При симметричной нагрузке на выходе ТТ будет нулевой потенциал. При отключении одного из ТЭНов появится ЭДС, тем большее, чем больше мощность нагрузки.
P.S. Тот же эффект достигается, если ТТ будет находится на "нулевом" проводе.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
azzi
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 21:28:50

Re: Контроль тока

Сообщение azzi »

Над этим надо подумать!