Имеется 3-х фазный нагреватель на спиралях, около 3.6 кВт. Нужна схема контроля перегорания спиралей. Поделитесь опытом.
Реклама
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1368
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22
Откуда: Беларусь

Сообщение dr.doc »

Если спирали одинаковой мощности и соединены в звезду (см.схему) то все решается очень просто. Вместо реле можно подключать зуммер. Настройка заключается в подборе Rогр при отключенной одной фазе. Единственное условие - необходимо чтобы точка нулевого потенциала в звезде не была подключена к "земле"(что как правило соблюдается).
Вложения
1.GIF
(7.18 КБ) 456 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Реклама
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 21:28:50

Сообщение azzi »

Спирали могут незначительно отличаться по мощности и точка нулевого потенциала в звезде всегда соединена с землей.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Сообщение ublhjnt »

Если незначительно все равно подойдет. Но как правило трехфазные нагреватели одинаковой мощности, что бы пе было перекоса фаз.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1368
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22
Откуда: Беларусь

Сообщение dr.doc »

azzi писал(а):Спирали могут незначительно отличаться по мощности и точка нулевого потенциала в звезде всегда соединена с землей.
Фактически это нужно для того, чтобы обеспечить защитное зануление. С тем же успехом можно отключить нулевой провод от точки нулевого потенциала и подключить его к копусу нагревателя, использовав для контроля предложенную схему.
Кстати, подобный метод очень широко применяют в промышленных изделиях.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Реклама
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 21:28:50

Сообщение azzi »

Есть некоторые нюансы усложняющие этот метод. Я подумываю о применении датчиков тока на эффекте Холла.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Сообщение Барсик »

А чем трансформаторы тока не подходят?
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 21:28:50

Сообщение azzi »

Можно конечно и шунты применить, но хочется поменьше врезаться в систему.
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1368
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22
Откуда: Беларусь

Сообщение dr.doc »

Примени один трансформатор тока, одетый сразу на три фазных вывода - аналог УЗО. При симметричной нагрузке на выходе ТТ будет нулевой потенциал. При отключении одного из ТЭНов появится ЭДС, тем большее, чем больше мощность нагрузки.
P.S. Тот же эффект достигается, если ТТ будет находится на "нулевом" проводе.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 21:28:50

Сообщение azzi »

Над этим надо подумать!