Контроль тока
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 21:28:50
Имеется 3-х фазный нагреватель на спиралях, около 3.6 кВт. Нужна схема контроля перегорания спиралей. Поделитесь опытом.
- Реклама
Если спирали одинаковой мощности и соединены в звезду (см.схему) то все решается очень просто. Вместо реле можно подключать зуммер. Настройка заключается в подборе Rогр при отключенной одной фазе. Единственное условие - необходимо чтобы точка нулевого потенциала в звезде не была подключена к "земле"(что как правило соблюдается).
- Вложения
-
- 1.GIF
- (7.18 КБ) 456 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 21:28:50
Спирали могут незначительно отличаться по мощности и точка нулевого потенциала в звезде всегда соединена с землей.
Если незначительно все равно подойдет. Но как правило трехфазные нагреватели одинаковой мощности, что бы пе было перекоса фаз.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Фактически это нужно для того, чтобы обеспечить защитное зануление. С тем же успехом можно отключить нулевой провод от точки нулевого потенциала и подключить его к копусу нагревателя, использовав для контроля предложенную схему.azzi писал(а):Спирали могут незначительно отличаться по мощности и точка нулевого потенциала в звезде всегда соединена с землей.
Кстати, подобный метод очень широко применяют в промышленных изделиях.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
- Реклама
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 21:28:50
Есть некоторые нюансы усложняющие этот метод. Я подумываю о применении датчиков тока на эффекте Холла.
- Сообщения: 3459
- Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 21:28:50
Примени один трансформатор тока, одетый сразу на три фазных вывода - аналог УЗО. При симметричной нагрузке на выходе ТТ будет нулевой потенциал. При отключении одного из ТЭНов появится ЭДС, тем большее, чем больше мощность нагрузки.
P.S. Тот же эффект достигается, если ТТ будет находится на "нулевом" проводе.
P.S. Тот же эффект достигается, если ТТ будет находится на "нулевом" проводе.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 21:28:50