Максимум, что приходит на ум, это быстрая триггерная защита ключа. Супрессор со стока тоже на токовый шунт. Если уж вдруг ключ шваркнет напряжением, то вся система тоже тухнет. Но таких защит, получается, нужно ставить буквально на каждую деталь.
Но есть некоторые манёвры, которые позволяют в среднем снизить ущерб от той или иной неисправности. Например, подпирать электролиты керамикой или плёнкой. Тогда с некоторой вероятностью деградация электролита во-первых замедлится, а во вторых блок питания перестанет выполнять свои функции раньше, чем выйдут из строя иные компоненты.
Или какие-нибудь подстроечные или внешние резисторы регулировки напряжения ставить не в верхнее, а в нижнее плечо делителя. Тогда при обрыве или шуме движка напряжение будет уходить вниз, а не вверх. Это почти всегда безопаснее. Рассчитывать, что сопротивление этого резистора может быть от нуля до бесконечности.
Это всё обычные меры, которые не требуют каких-то экстраординарных мер. А вот, например, термозащита это уже отдельный продуманный узел. Его не сделаешь мимоходом, над ним надо потрудиться. На это нужно отдельное требование, которое в итоге для покупателя выливается в очень отдельную цену. Хотите такой супернадёжный блок питания? Нет проблем, сделают. Будет и вибрации выдерживать, и солевой туман, и работа при такой температуре, что на корпусе можно яйца жарить, гарантийный срок службы 15 лет. Стоит будет стократно от обычного бытового. Надо?
Защита ключей APFC
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5729
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Защита ключей APFC
"Привет!" - соврал он.
-
aeternum69
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: Пт июл 07, 2023 11:35:39
Re: Защита ключей APFC
А вот многим надо, на самом деле.
Довольно большое количество заказчиков, которым требуется вносить БП в Морской Регистр, например -
там те самые и вибрации, и солевой туман, и температуры не бытовые.
Добавлено after 55 seconds:
Тут простые китайские свистоперделки не катят.
Довольно большое количество заказчиков, которым требуется вносить БП в Морской Регистр, например -
там те самые и вибрации, и солевой туман, и температуры не бытовые.
Добавлено after 55 seconds:
Тут простые китайские свистоперделки не катят.
- Propretor
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 322
- Зарегистрирован: Чт мар 17, 2011 16:18:40
- Откуда: Город на Волге
Re: Защита ключей APFC
Martin76, чаще всего просто так - есть термистор, если в дешмане отсутствует, его и установить можно самому. А работа от 100В вам реально нужна?
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4591170#p4591170"]Но есть некоторые манёвры, которые позволяют в среднем снизить ущерб от той или иной неисправности. Например, подпирать электролиты керамикой или плёнкой. Тогда с некоторой вероятностью деградация электролита во-первых замедлится, а во вторых блок питания перестанет выполнять свои функции раньше, чем выйдут из строя иные компоненты.[/uquote]
Правильные и известные мне мысли. Обычные электролиты давно подпираю керамикой в критических местах, а банку пленкой на несколько микрофарад, если позволяет место.
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4591170#p4591170"]Но есть некоторые манёвры, которые позволяют в среднем снизить ущерб от той или иной неисправности. Например, подпирать электролиты керамикой или плёнкой. Тогда с некоторой вероятностью деградация электролита во-первых замедлится, а во вторых блок питания перестанет выполнять свои функции раньше, чем выйдут из строя иные компоненты.[/uquote]
Правильные и известные мне мысли. Обычные электролиты давно подпираю керамикой в критических местах, а банку пленкой на несколько микрофарад, если позволяет место.
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я