ippon back office 400 как запустить без аккумулятора?

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Аватара пользователя
Amper36
Вымогатель припоя
Сообщения: 536
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2014 19:31:13

ippon back office 400 как запустить без аккумулятора?

Сообщение Amper36 »

Всем привет!
Имею бесперебойник без аккумулятора ippon back office 400, как запустить без аккумулятора, то есть как обмануть его?
Релюшку снял и припаял перемычки в рабочее положение пинов 220V при якобы поданной на обмотку 12V, не помогло, не запускается.
Схемы прилагаю.
https://radikalfoto.host/i/Blazer-400-8 ... 0001.rmPgy
https://radikalfoto.host/i/Blazer-400-8 ... 0002.rmSXk
https://radikalfoto.host/i/Blazer-400-8 ... 0003.rmHlA
Вложения
Blazer 400-800 service manual.rar
Схемы в двух листах.
(528.54 КБ) 113 скачиваний
Последний раз редактировалось Amper36 Вс июн 30, 2024 22:12:07, всего редактировалось 2 раза.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Реклама
Martian
Друг Кота
Сообщения: 12867
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Контактная информация:

Re: ippon back office 400 как запустить без аккумулятора?

Сообщение Martian »

Сообщить его микроконтроллеру, что аккумулятор есть. Телодвижения с реле совершенно непонятны.
Реклама
Аватара пользователя
Amper36
Вымогатель припоя
Сообщения: 536
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2014 19:31:13

Re: ippon back office 400 как запустить без аккумулятора?

Сообщение Amper36 »

Ну манипуляцию с реле делал думая что так переключится на включение.
Как сообщить мк что акб есть если нет акб? Может бп на 12V подать к клеммам акб платы или как?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: ippon back office 400 как запустить без аккумулятора?

Сообщение vlasovzloy »

А смысл? Ну поставь конденсаторов тысяч 200 или больше

Добавлено after 33 seconds:
Ну и самотест и тест при включении как то отключи
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Amper36
Вымогатель припоя
Сообщения: 536
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2014 19:31:13

Re: ippon back office 400 как запустить без аккумулятора?

Сообщение Amper36 »

Не поможет замена ёмкостей?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Реклама
Аватара пользователя
>TEHb<
Друг Кота
Сообщения: 5744
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: ippon back office 400 как запустить без аккумулятора?

Сообщение >TEHb< »

Да, достаточно мощный блок питания на 12 В поможет. Но всё же поддержу вопрос: чтобы что? Без аккумулятора ИБП превращается в ИПП. Источник перебивающегося питания.
"Привет!" - соврал он.
Реклама
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: ippon back office 400 как запустить без аккумулятора?

Сообщение vlasovzloy »

Вместо аккума конденсаторы
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
Amper36
Вымогатель припоя
Сообщения: 536
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2014 19:31:13

Re: ippon back office 400 как запустить без аккумулятора?

Сообщение Amper36 »

Тьфу, по конденсаторам не сюда ответил.
По поводу мощного бп, попробовал подключить, работает и без подключения ибп к сети как и должно быть. Покопался в плате, понял как устроена схема. По сути плату можно использовать к мобильному автомобильному варианту.
Интересно, а если вынуть импульсный трансформатор и использовать в другой схеме как понижающий импульсный бп на 12-14V от сети ~230V, можно ли так использовать без перемотки?
И еще хотел спросить, я давно купил осциллограф DSO6022BL и использовал в измерениях низковольтных цепях. Но хотел бы посмотреть измерения и на 230-315V импульсных сигналов импульсного трансформатора и его цепей, но боюсь спалить осцилограф, хоть он и бюджетный но не дешевый. В мануале https://static.chipdip.ru/lib/735/DOC002735983.pdf на 79 странице написано что может измерять Максимальное входное напряжение 400В (DC+AC пик), правда мануал на HT6004BX, есть мануал на DSO6022BL только на английском, там я не пойму буржуйский язык, 66 страница https://static.chipdip.ru/lib/335/DOC014335950.pdf . Так вот, как его подключить к измерению и что надо сделать? Да, и еще, на щупе есть переключатель 1Х и 10Х.
Последний раз редактировалось Amper36 Пн июл 01, 2024 06:33:13, всего редактировалось 1 раз.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
yor
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1679
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2008 23:57:27

Re: ippon back office 400 как запустить без аккумулятора?

Сообщение yor »

[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4597079#p4597079"]Да, достаточно мощный блок питания на 12 В поможет[/uquote]Ампер на 40

[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4597079#p4597079"]чтобы что? Без аккумулятора ИБП превращается в ИПП. Источник перебивающегося питания.[/uquote]Чтобы проверить работоспособность, наверное, стоит ли покупать новый АКБ
Аватара пользователя
Amper36
Вымогатель припоя
Сообщения: 536
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2014 19:31:13

Re: ippon back office 400 как запустить без аккумулятора?

Сообщение Amper36 »

Предыдущий пост исправил, можете ответить если не трудно?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Ответить

Вернуться в «Питание»