Ремонт релейного стабилизатора напряжения
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45
Пытаюсь наладить стабилизатор VoTo pc-tzm5000va(фото и схемы тут https://ixbt.photo/?id=photo:1493979 ). Как бы работает, выходное напряжение по дисплею 220в, но, при проверке мультиметром, выходное при 1кВт нагрузки(электрообогреватель) 245в, а при 2 кВт - 250в, при входном 185-190в. При входном 215-220в, на выходе тоже 215-220в. Разобрал. Заменил все элекролиты, три из которых (25в 100мф), были ваще мертвые. Собрал. Ничего не изменилось, от слова совсем. Серьезную диагностику провести не смогу, есть только мультиметр. Может кто сталкивался, подскажите, возможную причину.
- Реклама
[uquote="Transkom",url="/forum/viewtopic.php?p=4606260#p4606260"]фото и схемы тут https://ixbt.photo/?id=photo:1493979[/uquote]
Там полной схемы нет . А главные детали это трансформатор и переключающие реле если стаб на них .
Вот реле , вероятно их 5 шт , могут подгореть
Там полной схемы нет . А главные детали это трансформатор и переключающие реле если стаб на них .
Вот реле , вероятно их 5 шт , могут подгореть
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45
там 4 реле. Если подгорели контакты, будет выдавать повышенное напряжение?
Просто будет нестабильная работа .
Повышенное напряжение будет когда контакты залипли .
А схема несложная , всем рулит мк . Можно еще поменять счетверенный оу U1 , после проверки реле .
Два подстроечных резистора меняют напряжение на выходе . Можно покрутить но для этого нужно подавать вход с ЛАТРа для изменения входа .
Повышенное напряжение будет когда контакты залипли .
А схема несложная , всем рулит мк . Можно еще поменять счетверенный оу U1 , после проверки реле .
Два подстроечных резистора меняют напряжение на выходе . Можно покрутить но для этого нужно подавать вход с ЛАТРа для изменения входа .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45
ОУ стоит НА17324А, попробую поменять на LM324.
ЛАТРа нет, подаю через китайский регулятор 50-220в 2кВт.
ЛАТРа нет, подаю через китайский регулятор 50-220в 2кВт.
- Реклама
Симисторный? Тогда там может происходить всякая фигня.
Усложнять просто. Упрощать сложно.
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45
Китайский регулятор какого типа?
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Ага, так и думал. Очень плохо влияет, вот как. Он же тупо кусок синусоиды отрезает. Что при этом будет "видеть" стабилизатор или мультиметр зависит уже от них самих. Тут хотя бы осциллографом посмотреть стоит, но лучше всего и правда ЛАТР.
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Только ЛАТР....
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45
Он и мультиметр вводит в заблуждение? По факту выходное другое?
Не обязательно, но вероятность такого события весьма высока.
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Зависит от мультимера, простые обязательно. Вернее правильно показывает только при максимальном напряжении.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45
Купил сегодня ЛАТР-1М. Завтра разберу сделаю профилактику, потом проверю стабилизатор. Отпишусь.
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45
Наладил ЛАТР. Подскажите, заявленные 9А, это при любом выходном напряжении, или? Можно ли грузить проверяемый стабилизатор двумя кВт-ми, при выходном ЛАТРа 170-180В?
- Сообщения: 974
- Зарегистрирован: Пн май 27, 2024 14:45:54
а это обязательно ?????.....короткое время можно, потом пойдёт дым....долговременно такой ЛАТР может через ролик 3-4 А пропускать...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45
- Сообщения: 974
- Зарегистрирован: Пн май 27, 2024 14:45:54
ролик по обмотке везде катится, не скользит ?
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45
Я обмотку и ролик почистил, подрегулировал поджим, ролик катится легко, напряжение меняется плавно, на каждом витке, от 4 до 252В.