Нашел у себя старый ИБП APC ES700 на 400 Вт, его родной аккум оказался полностью "мертвым". Решил перевести его на питание от Li-ion аккумулятором(3s сборка), режим использования ИБП в качестве инвертора для питания ноутбука, светильника, паяльника, телевизора и прочей мелочевки, та и в принципе хочется иметь на всякий случай автономный источник 220В.
Напосредственно возникла проблема с нижним порогом отключения ИБП, так как в стоке для AGM оно установлено около 10.5 вольт. Анализируя схема решил(может ошибочно) что вся защита выстроена на LM324ADT(IC3 на плате) но какой именно делитель отвечает за нижний порог я не понял.
Исследуя плату, выяснил, что напрямую на LM-ку не приходит +акб, но при запуске ИБП(при нажатии кнопки SW1), на первом компараторе(вывод 2,3 LM324), на С45, напряжение равно напряжению АКБ(10.5В). Напруга питания lm324 16 В(по замерам), при напряжении на АКБ 10.5В. Из того, что я отследил, это то, что LM-ка следит за наругой 220в. Плюс к этому в характеристиках от ИБП говориться, что при повышенном/пониженном напряжении сети он переводит питание на АКБ, грубо говоря имитация стабилизатора.
Из видео в интернете нашел только переделку другого ИБП CS500-го, там меняя сопротивление в их случае R26 получалось добиться снижения нижнего предела напряжения АКБ, но схемку под их видео я не нашел. Имея бы перед глазами схему той переделки, я смог бы сообразить что подкрутить в моем.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, какой резистор поправить ?
Вложения
123456 (1).PDF
Схема моего ИБП, которую смог найти в интернете
(4.24 МБ) 54 скачивания
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Судя по схеме на 26 ногу мк приходит, посмотри по дашиту вход ацп это или нет
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Ср сен 05, 2018 00:30:18

Сообщение bublik9511 »

[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4616202#p4616202"]Судя по схеме на 26 ногу мк приходит, посмотри по дашиту вход ацп это или нет[/uquote]

По даташиту 26пин это RB5/KBI1/PGM
Rb5 - Digital I/O.
Kbi1 - Interrupt-on-change pin
Pgm - Low-Voltage ICSPô Programming enable pin(Контакт включения программирования низкого напряжения ICSP™)

Т.е. надо менять делитель который идет к этой ноге?
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Ср сен 05, 2018 00:30:18

Сообщение bublik9511 »

По 26ноге мк перебрал все - не помогло уменьшить напряжение отключения
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Так потому что не ацп, сам же написал. Знач гдето в другом месте искать

Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
Посмотри по даташиту какиеивходы монут быть ацп и там например лбп вместо аккума и крутить туда сюда и в таблицу напряжения. Я бы так искал