Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Аватара пользователя
Spider
Опытный кот
Сообщения: 732
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
Откуда: Омск
Контактная информация:

Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение Spider »

Всем привет.

Выключился и более не включается упс. Самое элементарное, то как преды и аккумуляторы проверил.
Разобрал и обнаружил там мервый конденсатор 15uF на много вольт.
Может есть какое то "шаблонное" решение по симптомам?

Ну или вдруг схема наинего есть? Я че то по монитру и гуглу подшарил и не нашёл...
Вложения
IMG_20240908_124018_585.jpg
(179.11 КБ) 135 скачиваний
IMG_20240908_124021_538.jpg
(96.01 КБ) 116 скачиваний
Аватара пользователя
Серёга
Прорезались зубы
Сообщения: 232
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 23:02:07
Откуда: Беларусь,Минск
Контактная информация:

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение Серёга »

ДД, думаю, гасящий конденсатор надо и поменять, вероятно на нем и собрана дежурка. Нет питания дежурки- нет старта.
Арфы нет, возьмите бубин
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20067
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение vlasovzloy »

А без этого конденсатора прибор должен работать? Как сам думаешь?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20159
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение Martin76 »

Вы оба реально думаете, что в такой сложной штуке с чистым синусом на выходе дежурка на балластном конденсаторе сделана? :))
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20067
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение vlasovzloy »

Не оба, а трое))) надо кому то взрослому на ремонт отдать я думаю
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
Серёга
Прорезались зубы
Сообщения: 232
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 23:02:07
Откуда: Беларусь,Минск
Контактная информация:

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение Серёга »

[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4623475#p4623475"]Вы оба реально думаете, что в такой сложной штуке с чистым синусом на выходе дежурка на балластном конденсаторе сделана? :))[/uquote]
да, и даже не одна.
если вы знаете что этот конденстатор с такой емкостью и напряжением может использоваться для чего то другого, расскажите нам, ну или покажите фрагмент схемы. Я не шаман, гадать не умею, я лишь предположил
Арфы нет, возьмите бубин
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20159
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение Martin76 »

Это сглаживаящая емкоcть LC фильтра на выходе преобразователя.
Аватара пользователя
Spider
Опытный кот
Сообщения: 732
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
Откуда: Омск
Контактная информация:

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение Spider »

Заменить не проблема. Но ёмкость редкая и дорогая в моих ебенях. Если бахнет очередная будет крайне неприятно. Вот и спрашиваю может коллективный разум знает ещё что-то...
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20159
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение Martin76 »

Так она в кз или вздулся?
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20067
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение vlasovzloy »

Попробуй на время пусковой поставь, или батарею собери из пленочных
https://www.chipdip.ru/product0/8004256132
На сколько вольт твой кондер?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
fedyaok
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2260
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
Откуда: Новосибирск

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение fedyaok »

А встречные электролиты с диодами?
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20159
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение Martin76 »

Там точно 15, а не 1,5?
fedyaok
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2260
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
Откуда: Новосибирск

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение fedyaok »

При токе 5А и длительности импульса 5мкС конденсатор в 1 мкФ изменит свой вольтаж на 25В. Так что емкость в 1.5мкФ вполне подходит
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20159
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение Martin76 »

Там огибающая синусоидальной формы 50Гц, и небольшая ВЧ пульсация, всю ШИМ нарезку синуса отсекает дроссель.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20067
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение vlasovzloy »

Ладно уговорили, не ставьте конденсатор, он там лишний. Да и там еще на фотке смотрю дофига лишних запчастей. Разработчики д*ибилы вечно всякую фигню понадобавляют
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Sla70
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 151
Зарегистрирован: Вт июн 04, 2013 11:02:12

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение Sla70 »

Обычно,при выходе этого конднсатора,"..Мигает изображение синусоиды и горит байпас. Раз в пол-минуты щелкает реле и вспыхивает индикатор перегрузки. Через пол-часа такой жизни загорается красный крест и все индикаторы в правой колонке ==Оборван конденсатор - 15мкф х 400В (большой желтый)...".Так что как говорится ,без него ".. и не туды- и не сюды..".На нём формируется так называемая "условная нейтраль" идущая на выходной клемник на клему "N" и требования к нему "не хилые":сама ёмкость полипропиленовая 15 МКФ .но лучше ставить полиэтиленфталатную Здесь ёмкость конденсатора не критична с точки зрения его работы на сглаживание. Критична частотность конденсатора, нужен хороший плёночный, а не бумажный, МБГО не пойдёт. А вот с точки зрения мощности рассеивания последовательного сопротивления , ёмкость очень важна - резистор будет греться тем сильнее, чем больше ёмкость. Так что для проверки лучше применить современный пусковой 14мкф/400v, включая его ненадолго (не знаете его частотные свойства? вот и я не знаю, но недолго он сможет проработать). Следите за его нагревом, если будет греться - то срочно выключайтесь и прекращайте его использование в этом месте.Вот так как на схеме во вложении!
Вложения
На этом фрагменте схемы С2.zip
(105.11 КБ) 76 скачиваний
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20159
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Сообщение Martin76 »

Sla70 писал(а):сама ёмкость полипропиленовая 15 МКФ .но лучше ставить полиэтиленфталатную
Вообще то пропилен лучше лавсана практически по всем параметрам, кроме диэлектрической проницаемости.