Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
- Spider
- Опытный кот
- Сообщения: 732
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
- Откуда: Омск
- Контактная информация:
Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
Всем привет.
Выключился и более не включается упс. Самое элементарное, то как преды и аккумуляторы проверил.
Разобрал и обнаружил там мервый конденсатор 15uF на много вольт.
Может есть какое то "шаблонное" решение по симптомам?
Ну или вдруг схема наинего есть? Я че то по монитру и гуглу подшарил и не нашёл...
Выключился и более не включается упс. Самое элементарное, то как преды и аккумуляторы проверил.
Разобрал и обнаружил там мервый конденсатор 15uF на много вольт.
Может есть какое то "шаблонное" решение по симптомам?
Ну или вдруг схема наинего есть? Я че то по монитру и гуглу подшарил и не нашёл...
- Вложения
-
- IMG_20240908_124018_585.jpg
- (179.11 КБ) 135 скачиваний
-
- IMG_20240908_124021_538.jpg
- (96.01 КБ) 116 скачиваний
- Серёга
- Прорезались зубы
- Сообщения: 232
- Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 23:02:07
- Откуда: Беларусь,Минск
- Контактная информация:
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
ДД, думаю, гасящий конденсатор надо и поменять, вероятно на нем и собрана дежурка. Нет питания дежурки- нет старта.
Арфы нет, возьмите бубин
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20067
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
А без этого конденсатора прибор должен работать? Как сам думаешь?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
Вы оба реально думаете, что в такой сложной штуке с чистым синусом на выходе дежурка на балластном конденсаторе сделана? 
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20067
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
Не оба, а трое))) надо кому то взрослому на ремонт отдать я думаю
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- Серёга
- Прорезались зубы
- Сообщения: 232
- Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 23:02:07
- Откуда: Беларусь,Минск
- Контактная информация:
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4623475#p4623475"]Вы оба реально думаете, что в такой сложной штуке с чистым синусом на выходе дежурка на балластном конденсаторе сделана?
[/uquote]
да, и даже не одна.
если вы знаете что этот конденстатор с такой емкостью и напряжением может использоваться для чего то другого, расскажите нам, ну или покажите фрагмент схемы. Я не шаман, гадать не умею, я лишь предположил
да, и даже не одна.
если вы знаете что этот конденстатор с такой емкостью и напряжением может использоваться для чего то другого, расскажите нам, ну или покажите фрагмент схемы. Я не шаман, гадать не умею, я лишь предположил
Арфы нет, возьмите бубин
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
Это сглаживаящая емкоcть LC фильтра на выходе преобразователя.
- Spider
- Опытный кот
- Сообщения: 732
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
- Откуда: Омск
- Контактная информация:
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
Заменить не проблема. Но ёмкость редкая и дорогая в моих ебенях. Если бахнет очередная будет крайне неприятно. Вот и спрашиваю может коллективный разум знает ещё что-то...
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
Так она в кз или вздулся?
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20067
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
Попробуй на время пусковой поставь, или батарею собери из пленочных
https://www.chipdip.ru/product0/8004256132
На сколько вольт твой кондер?
https://www.chipdip.ru/product0/8004256132
На сколько вольт твой кондер?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
-
fedyaok
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2260
- Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
- Откуда: Новосибирск
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
А встречные электролиты с диодами?
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
Там точно 15, а не 1,5?
-
fedyaok
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2260
- Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
- Откуда: Новосибирск
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
При токе 5А и длительности импульса 5мкС конденсатор в 1 мкФ изменит свой вольтаж на 25В. Так что емкость в 1.5мкФ вполне подходит
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
Там огибающая синусоидальной формы 50Гц, и небольшая ВЧ пульсация, всю ШИМ нарезку синуса отсекает дроссель.
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20067
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
Ладно уговорили, не ставьте конденсатор, он там лишний. Да и там еще на фотке смотрю дофига лишних запчастей. Разработчики д*ибилы вечно всякую фигню понадобавляют
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
Обычно,при выходе этого конднсатора,"..Мигает изображение синусоиды и горит байпас. Раз в пол-минуты щелкает реле и вспыхивает индикатор перегрузки. Через пол-часа такой жизни загорается красный крест и все индикаторы в правой колонке ==Оборван конденсатор - 15мкф х 400В (большой желтый)...".Так что как говорится ,без него ".. и не туды- и не сюды..".На нём формируется так называемая "условная нейтраль" идущая на выходной клемник на клему "N" и требования к нему "не хилые":сама ёмкость полипропиленовая 15 МКФ .но лучше ставить полиэтиленфталатную Здесь ёмкость конденсатора не критична с точки зрения его работы на сглаживание. Критична частотность конденсатора, нужен хороший плёночный, а не бумажный, МБГО не пойдёт. А вот с точки зрения мощности рассеивания последовательного сопротивления , ёмкость очень важна - резистор будет греться тем сильнее, чем больше ёмкость. Так что для проверки лучше применить современный пусковой 14мкф/400v, включая его ненадолго (не знаете его частотные свойства? вот и я не знаю, но недолго он сможет проработать). Следите за его нагревом, если будет греться - то срочно выключайтесь и прекращайте его использование в этом месте.Вот так как на схеме во вложении!
- Вложения
-
- На этом фрагменте схемы С2.zip
- (105.11 КБ) 76 скачиваний
Re: Не включается APC Smart UPS RT 1000VA SURT1000XLI
Вообще то пропилен лучше лавсана практически по всем параметрам, кроме диэлектрической проницаемости.Sla70 писал(а):сама ёмкость полипропиленовая 15 МКФ .но лучше ставить полиэтиленфталатную