Схема подключения расцепителей (QPV 1-10) в приложенной картинке. Схему сам рисовал, если что не так, критикуйте.
С платы А33 приходит постоянное напряжение 23,3В на плату А25. На плате А24 установлено реле, которое по команде на отключение дважды замыкает контакты, длительность импульсов 40 мс.
Характеристики расцепителей: номинальное напряжение DC 24 В, импульсная потребляемая мощность 150 Вт (согласно каталога).
При очередной проверке отключения автоматов с кнопки аварийного отключения выяснилось, что отключаются не все автоматы (не отключаются от 3-х до 7 автоматов, каждый раз по-разному). Так как оборудование китайское, с производителем связаться нет возможности.
Были проведены следующие замеры (все замеры мультиметром, более точного оборудования нет):
1. Напряжение на контактах платы А33 составило 23,3В, при нажатии кнопки аварийного отключения просадка до 23 В.
2. Напряжение на конденсаторах С1 и С2 23,3В, при нажатии кнопки аварийного отключения просадка до 17,1 В.
3. На контактах расцепителей QPV 1-10 напряжение измерить не удалось, мультиметр не смог зафиксировать напряжение, видимо из-за короткого импульса.
4. Активное сопротивление катушек отключения расцепителей QPV 4 Ом. Конструкция простая, механически не заедают.
5. Проверено напряжение срабатывания всех расцепителей. Расцепители срабатывают при подаче на них от 9 до 14 В.
Прихожу к выводу, что в схеме допущен конструктивный недостаток и при таком исполнении на катушки приходит напряжение значительно ниже 24 В и даже ниже 14 В. Повышенное падение напряжение на проводах, плюс много разъёмных контактных соединений, возможно не хватает ёмкости конденсаторов для все расцепителей.
Прошу подсказать, как можно доработать схему, что бы все автоматы стабильно отключались, при этом что бы не навредить основному оборудованию, платам и т.д. Плюс ещё места, в оборудовании, где это всё смонтировано, не очень много.
Сам думаю в таком направлении:
1. Добавить ещё пару конденсаторов. Из минусов – если падение напряжения в проводах, то это может не сработать, при этом подобные конденсаторы (установлены AISHI ENR1VM104TA5A00C 35VDC 100000 μF) сложно купить, долгая доставка и стоят они не дёшево.
2. Заменить провода сечением 0,7 мм2 на провода 2,5 мм2. Из минусов - трудоёмкая работа, все провода связаны в пучки с другими проводами, проложены в коробах внутри оборудования. При этом нет уверенности, что это полностью решит проблему.
3. Повысить напряжение перед входом на плату А25 с 23,3 до 30-35 В (конденсаторы C1 и C2 35В) преобразователем постоянного тока DC-DC, которые за 300 руб. продаются на алиэкспресс. Из недостатков – есть опасения, что указанный преобразователь при появлении какой-либо неисправности или в каком-либо переходном процессе «убьёт» основную плату А33 или конденсаторы C1 и C2 и потребуется дорогостоящий ремонт/замена платы А33, либо конденсаторов.
Третий вариант мне нравится больше всего, но в электронике не очень разбираюсь, поэтому есть сомнения.