Взорвался симистр, необьяснимо

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Открыл глаза
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2024 17:33:51

Сообщение ponomarevap1093 »

Хотел пощелкать ступенями на релейном стабилизаторе напряжения, подключил через симисторный регулятор мощности и симистор взорвался, симистор на 100 Вт. Откуда у стабилизатора на автотрансформаторе такой ток без нагрузки? Что за физическое явление?
Последний раз редактировалось ponomarevap1093 Сб фев 01, 2025 17:38:45, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Неправильно ты щелкал ступенями. Там есть измерительный вход, нужно туда было с лбп подавать крутить. Само собой сначала отключить автотрансформатор от сети, ибо может сгореть

Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Ну и запитать еще схему электроники отдельным питальником. Там не знаю стабилизатор 7812 обычно, можно вольт 15-20 наверно
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Открыл глаза
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2024 17:33:51

Сообщение ponomarevap1093 »

[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4678051#p4678051"]Неправильно ты щелкал ступенями. Там есть измерительный вход, нужно туда было с лбп подавать крутить. Само собой сначала отключить автотрансформатор от сети, ибо может сгореть

Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Ну и запитать еще схему электроники отдельным питальником. Там не знаю стабилизатор 7812 обычно, можно вольт 15-20 наверно[/uquote]

Я не понимаю, ток холостого хода автотрансформатора не может быть 100 Вт, там же нет нагрузки
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Не надо понимать. Надо соображать. Никто в здравом уме через симисторный регулятор трансформаторы не подключает

Добавлено after 36 seconds:
Почему? Гугли сам
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7081
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Откуда: Сердце Пармы

Сообщение Ivanoff-iv »

vlasovzloy, тут не регулирование....

а взорвался из-за того, что щёлкал слишком быстро - предыдущая ступень по какойпето причине не успела закрыться, а следующая уже открылась (тиристоры/симисторы закрываются не сразу, а только при переходе тока через 0 (в стабилизаторе через них даже без нагрузки ток течёт, например в фильтры)

Необъяснимо зорвался симистор, воткнутый в сеть... :))) :facepalm: вот если бы он просто на полочке лежал и взорвался, вот тогда было бы труднообъяснимо...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 7722
Зарегистрирован: Вс июл 24, 2011 11:38:09

Сообщение 74LS00 »

Не понял что куда включили.
Я когда школьный латр включаю то лампочки просаживаются в хате, от сварки они не просаживаются.
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5056
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Сообщение jonpim »

Пошли "необьяснимые " темы о сгорании деталей ))
Если бы я в процессе ремонтов создавал по теме на каждую деталь - сайт бы упал от перегрузки , бгг ...

Дурной пример заразителен . :)
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)