Помогите понять предохранитель

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт фев 06, 2025 14:48:16

Сообщение zzzvlad »

Привет!

Пытаюсь разобраться с предохранителем, кажется простая штука, кусок проволоки который перегорает при сверхтоке.
Но нет.

Например берём предохранитель L50QS035 https://www.littelfuse.com/assetdocs/l5 ... 6b0b14c5ad
И вот параметр I2T не дает покоя.
Он показывает энергию которую нужно пропустить через предохранитель в единицу времени чтобы он перегорел. Так?
Например для этого предохранителя total I2t (как понимаю именно эта характеристика отвечает за полное перегорание преда) составляет 290.
Если пропустить номинальный ток 35А то выходит он перегорит за 236мс, так, но что-то противоречит логике.
А если посмотреть на график Time Current Curve, то для точки в 1секунду ток будет около 150А, что опять не укладывается в параметр I2t. Странно.

Как правильно пользоваться характеристиками предохранителя total clearing I2t?
Какой нужно выбирать total clearing I2t для 200kA или 50kA?
Для чего нужна характеристика melting I2t?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15091
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Сообщение gsmart »

Предохранители могут быть с задержкой срабатывания или быстродействующими.
Предохранители с запаздыванием используются там, где немедленная реакция этого элемента нежелательна, потому что устройство, например, потребляет при пуске гораздо больший ток – трансформаторы или электродвигатели.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Реклама
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт фев 06, 2025 14:48:16

Сообщение zzzvlad »

Да, я согласен что разные типы предохранителей для разных задач.
Но как правильно интерпретировать данные из документации?
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2021 13:12:57
Откуда: 58С 58В

Сообщение Динозавр »

zzzvlad, ---Для чего нужна характеристика melting I2t?---
Это плавление, не зависит от рода тока и разрываемого напряжения,
в отличие от TOTAL CLEARING - полная очистка разрывного промежутка (испарение).
Похоже в таблице параметр I2Т указан без квадрата для 1 сек. :dont_know:
Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Сообщения: 7722
Зарегистрирован: Вс июл 24, 2011 11:38:09

Сообщение 74LS00 »

Мощные предохранители срабатывают на ток КЗ, он обычно в десятки раз больше цифры, и напряжения и тока в сети как раз хватит, а если напряжение будет меньше, то задержка будет большой.

А для своих поделок всегда надо замерять что там китайцы втюхали.

В запретубе есть обзоры разных предохранителей на дорогущем приборе для электриков.
И есть обзоры на китайское.
Если примерно, то ток сгорание в 20 раз больше, а при заниженом напряжении задержка минут 15.