Столкнулся со следующей проблемой на печке для нагрева ПЭТ преформы.
Есть 3 зоны нагрева, в каждой по 2 кварцевые галогенные термоизлучающие лампы (КГТ) с подключением по 380В мощностью 4 кВт каждая.
Подключение ламп выполнено следующим образом:
- Одна фаза (например фаза "А") проходит через твердотельное реле ARC-SSR-40VA с выходом ~24...380В, вторая фаза (например фаза "С") на прямую к лампе. Регулировка мощности лампы производится через потенциометр на 500 кОм, подключенный к твердотельному реле.
И так поочередно подключены 3 зоны нагрева, с чередованием фаз.
- Зона 1: Фаза "А" через ТТР - Фаза "С";
- Зона 2: Фаза "Б" через ТТР - Фаза "А";
- Зона 3: Фаза "С" через ТТР - Фаза "Б";
Проблема в следующем:
При регулировке Зоны 1, где-то со среднего положения потенциометра начинает включатся Зона 3, на ТТР выходное напряжение опускается, как будто производили регулировку потенциометром Зоны 3. И так с каждой.
Я простой электрик, не особо понимаю в подобной аппаратуре, возможно кто-то подскажет в чем дело.
Нахожусь в полевых условиях, схемку подключения на коленке нарисовал.
Заранее благодарю!
- Вложения
-
- photo_2025-03-03_13-05-51.jpg
- Схемка на коленке
- (154.57 КБ) 116 скачиваний