Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2025 12:54:59
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Hemii »

Добрый день коллеги!

Столкнулся со следующей проблемой на печке для нагрева ПЭТ преформы.
Есть 3 зоны нагрева, в каждой по 2 кварцевые галогенные термоизлучающие лампы (КГТ) с подключением по 380В мощностью 4 кВт каждая.
Подключение ламп выполнено следующим образом:
- Одна фаза (например фаза "А") проходит через твердотельное реле ARC-SSR-40VA с выходом ~24...380В, вторая фаза (например фаза "С") на прямую к лампе. Регулировка мощности лампы производится через потенциометр на 500 кОм, подключенный к твердотельному реле.
И так поочередно подключены 3 зоны нагрева, с чередованием фаз.
- Зона 1: Фаза "А" через ТТР - Фаза "С";
- Зона 2: Фаза "Б" через ТТР - Фаза "А";
- Зона 3: Фаза "С" через ТТР - Фаза "Б";
Проблема в следующем:
При регулировке Зоны 1, где-то со среднего положения потенциометра начинает включатся Зона 3, на ТТР выходное напряжение опускается, как будто производили регулировку потенциометром Зоны 3. И так с каждой.
Я простой электрик, не особо понимаю в подобной аппаратуре, возможно кто-то подскажет в чем дело.

Нахожусь в полевых условиях, схемку подключения на коленке нарисовал.

Заранее благодарю!
Вложения
photo_2025-03-03_13-05-51.jpg
Схемка на коленке
(154.57 КБ) 116 скачиваний
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 350
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
Откуда: Георгиевск, Ставропольский

Сообщение 74hc257 »

Не понятно эта неисправность вылезла недавно а до этого все исправно работало, или у вас новое оборудование?
Контакты в автомате который питает, нормальные просадки напряжения на них не происходит?
Твердотельное реле что из себя представляет, он типа димера на симисторе и симитричном динисторе DB3?
Скорее всего производитель ттр сэкономил на фильтре, отсюда и проблема
Реклама
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2025 12:54:59
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Hemii »

[uquote="74hc257",url="/forum/viewtopic.php?p=4689300#p4689300"]Не понятно эта неисправность вылезла недавно а до этого все исправно работало, или у вас новое оборудование?
Контакты в автомате который питает, нормальные просадки напряжения на них не происходит?
Твердотельное реле что из себя представляет, он типа димера на симисторе и симитричном динисторе DB3?
Скорее всего производитель ттр сэкономил на фильтре, отсюда и проблема[/uquote]


До этого работало через какой-то контроллер, и так же через ТТР. Контроллер сгорел, местный электромеханик тут все перебрал, контроллер выкинул и собрал через потенциометры и работают сейчас, как описал, но это жутко не удобно. Что за контроллер установить не удалось

На питающих фазах просадки напряжения нет.

По составу ТТР не подскажу, реле от kipspb ARC-SSR-40VA и 60VA.

Если дело в этом, подскажите пожалуйста нормальные ТТР, где с фильтром проблем нет)

Спасибо
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5054
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Сообщение jonpim »

местный электромеханик тут все перебрал, контроллер выкинул
Изображение

Электромонтер это не инженер-электронщик .
А ты видать подрядился восстановить контроллеры и полез на радиокот за советом ?
Каждый должен заниматься своим делом :facepalm:
Вложения
И так сойдет .jpg
(65.51 КБ) 369 скачиваний
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 350
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
Откуда: Георгиевск, Ставропольский

Сообщение 74hc257 »

Не подскажу вам по реле, а вы не можете собрать схему нагрузки не треугольником как сейчас а звездой, запитать ттр от 220 В?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Если 4 контакты занулить, заземлить.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Блок автоматики управлял этими всеми твердотелками. То что вы сейчас пытаетесь реализовать на резисторах это лютая дичь. Пусть ваш электромеханик идет на помойке ищет то что выкинул. Мы посмотрим можно восстановить нет
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 350
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
Откуда: Георгиевск, Ставропольский

Сообщение 74hc257 »

Посмотри какая длина, какие, и как проложены провода от потенцометров, если длинные идут в одном жгуте и провод без экрана, то возможна емкостная связь между ими.
И как писали выше, спроси у электромеханника контролер с датчиками температуры.
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2025 12:54:59
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Hemii »

Я никуда не подряжался, руководство попросило посмотреть, может найду решение. Изучив вопрос, понял, что нехватат ума и знаний.

По 220 не получится, лампы работают в диапазоне 380-420В переменки.
Провода от потенциометров разведем, они и правда были в пучке не экранированным кабелем.

Контроллер к сожалению утрачен, остался только элемент приложенный на фото.
Вложения
photo_2025-03-04_09-42-37.jpg
(163.09 КБ) 75 скачиваний
photo_2025-03-04_09-42-41.jpg
(158.34 КБ) 92 скачивания
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 350
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
Откуда: Георгиевск, Ставропольский

Сообщение 74hc257 »

Напиши что получится,
Я тоже электриком работаю, и иногда к моему удовольствию интересные задачки попадаются, изучаю, что то новое узнаю.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6978
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.

Сообщение Николай_С »

Интересно, кому это в голову пришло отправить ремонтировать промышленное оборудование простых электриков?
[uquote="Hemii",url="/forum/viewtopic.php?p=4689545#p4689545"]Изучив вопрос, понял, что не хватает ума и знаний.[/uquote]
Кто бы мог подумать, что с годами это выражение будет становиться всё актуальней и актуальней... :facepalm:
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Закажи rex c-100 сколько надо три или две. Они уже идут с термопарами и твердотелками
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 350
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
Откуда: Георгиевск, Ставропольский

Сообщение 74hc257 »

Так у rex c-100 релейный выход, как он мощность ламп будет регулировать?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6978
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.

Сообщение Николай_С »

Вот тут указан адрес и телефон куда нужно переводить деньги за новый контроллер. После того, как в оборудовании покопались "специалисты", самое правильное заказывать его вместе с установкой. При этом надо усердно молиться, чтобы поляки согласились это всё восстанавливать.

Упс!
Теперь по адресу Puławska 34, 05-500 Piaseczno, Польша находится автосалон.
Последний раз редактировалось Николай_С Вт мар 04, 2025 11:43:15, всего редактировалось 2 раза.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Так же как и раньше будет регулировать. Температуру выставил нужную и норм. Рекс сама откалибруется
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2025 12:54:59
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Hemii »

В общем проблема ушла после замены твердотельных реле на новые, арт. ESS1-PA-080 (взяли ампераж повыше) и теперь каждая зона включается нормально, только при вращении своего потенциометра.
Точность регулировки оставляет желать лучшего, это понятно, но с поставленной задачей справились).

Но закажем по рекомендации REX-C100, будем пробовать.

Всем спасибо большое!)
Ответить

Вернуться в «Питание»