MPPT мешает работе сенсорных выключателей

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
ntfs1984
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Вт окт 01, 2024 16:17:36
Откуда: Николаев

MPPT мешает работе сенсорных выключателей

Сообщение ntfs1984 »

Приветствую, коты.
Подскажите пожалуйста такой момент:

Имеется гибридный инвертор, самый обычный китайский PowMr 3200 на 3 кВт \ 48 В.
К нему подключены последовательно 6 солнечных панелей, 430 Вт, с результирующим напряжением где-то около 200 Вт. Подключены по воздуху 30-метровым СИПом.
К нему подключены два EFB-аккумулятора, что в принципе тоже не важно.
К нему подведены 220в со входной линии, а выход с него подключен в комнату.

Проблема: сенсорные выключатели в доме живут своей жизнью. Иногда сами по себе включаются. Иногда не включаются вовсе. Иногда расстояние срабатывания на тело - 10-20 см (проходишь рядом и он включается).
Проблема появляется только тогда, когда в инверторе работает MPPT.

По PV-линии (солнечных панелей) ходило около 100-200кГц, форму сказать затрудняюсь, но вроде приглушил их RC-фильтрами (заводскими). Проблема осталась.

Важная деталь: сенсорные выключатели не подключены к инвертору, и в их линии 220В все чисто - 50 Гц.

Конденсаторы в любой комбинации к выключателям - не помогают, не помогают и кольца. Хотя кольцо с одним витком исходящего с инвертора 220В, в момент работы MPPT - разогревается градусов до 60-ти.

Вопрос: как отловить, где именно идет наводка, и как эту наводку устранить?

Изображение
Красная линия - входящие 220В, зеленая линия - входящая постоянка с солнечной панели, сиреневая линия - исходящие 220В с инвертора, синий - сенсорный выключатель.
Реклама
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19048
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: MPPT мешает работе сенсорных выключателей

Сообщение Starichok51 »

ntfs1984 писал(а):с результирующим напряжением где-то около 200 Вт.
то есть, отныне напряжение измеряется в Ваттах?
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
piligrim130
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2392
Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 10:52:25

Re: MPPT мешает работе сенсорных выключателей

Сообщение piligrim130 »

Разнесите провода инвертора и сети 220 подальше друг от друга.Заземлите сам инвертор если пластмассовый -засунте в железный ящик
Аватара пользователя
mikes357
Друг Кота
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Re: MPPT мешает работе сенсорных выключателей

Сообщение mikes357 »

Схемотехника инвертора может иметь упрощённое исполнение отдельных узлов, неправильную разводку земель, и отсутствие внутри экранировки. А с таким излучателем, в 30 метров СИПа, - либо всю проводку, включая и разводку солнечных панелей, и сам СИП - придется явно экранировать. Бронекабеля лишними могут и не показаться. Либо - меняете свои сенсорные выключатели на что-то более помехоустойчивое, типа на ИК отраженных лучах датчики, либо датчик Допплера ставите, но он СВЧ, и может тоже словить наводку от такой глобальной конструкции излучающей антенны. Считайте, что живёте под передающей антенной старого телецентра - там как раз могут такие поля оказаться.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
piligrim130
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2392
Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 10:52:25

Re: MPPT мешает работе сенсорных выключателей

Сообщение piligrim130 »

Главное что бы роскомнадзор не приехал :))
Реклама
Аватара пользователя
Alex-lab
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 308
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 11:29:26
Откуда: Манчестер
Контактная информация:

Re: MPPT мешает работе сенсорных выключателей

Сообщение Alex-lab »

[uquote="ntfs1984",url="/forum/viewtopic.php?p=4715148#p4715148"]Хотя кольцо с одним витком исходящего с инвертора 220В, в момент работы MPPT - разогревается градусов до 60-ти.[/uquote]

А почему кольцо вешаете на выходе? Ведь по вашей схеме глючит выключатель на красном проводе. На вход инвертора нужно ставить синфазный фильтр, все правильно заземлять.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Реклама
sancio
Мучитель микросхем
Сообщения: 475
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2013 01:30:11
Откуда: Вильнюс, Литва

Re: MPPT мешает работе сенсорных выключателей

Сообщение sancio »

ntfs1984, здесь есть типовая блок-схема такого инвертора:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4706724
Откройте свой инвертор и посмотрите, может китайцы забыли запаять какой-нибудь конденсатор(место на плате обозначено,а его нет)?
piligrim130
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2392
Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 10:52:25

Re: MPPT мешает работе сенсорных выключателей

Сообщение piligrim130 »

Аналогичный случай на Кипре :))
История из жизни

Наконец-то мы к ней подошли. Мой знакомый-радиолюбитель живет на Кипре и работает на коротких волнах с цифровыми видами связи вроде FT8. Однажды в эфире он обнаружил постоянный сильный источник помех, который стал мешать приему сигналов от дальних станций. Вооружившись направленной антенной и портативным SDR-приемником, он стал ездить по округе и фиксировать вектор на источник помехи.

Спустя две недели скрупулезного поиска проблему он обнаружил — новенькие солнечные панели, установленные на соседней вилле. Мой знакомый вначале попытался просто поговорить с владельцем и был готов помочь в устранении помех теми способами, о которых я говорил выше, — повесить ферриты, экранировать инвертор и тому подобное. Но к нему не прислушались.

А раз так, то не оставалось никакого другого способа, кроме как обратиться в регулирующие органы. Официальное письмо с местоположением источника помех, результаты собственных измерений и обращение с просьбой разобраться. Ритм жизни на острове очень медленный, поэтому какое-то время ничего не происходило. Но в один прекрасный день помеха ушла, а из регулирующего органа поступил ответ.

Оказалось, что по заявлению моего знакомого приехал автомобиль с измерительной аппаратурой. Он зафиксировал сильный уровень помех на КВ-диапазоне от системы солнечных панелей и обязал владельца виллы либо устранить источник, либо все демонтировать. Если бы тот не послушал, то в дело вмешался бы уже суд.

Виновник «торжества» отправился в компанию, где ему устанавливали фотовольтаику, помахал перед ними бумагами из регулирующего органа и пригрозил судом. Последние, справедливо рассудив, что такие проблемы им не нужны, привели систему в порядок за свой счет, выполнив максимально возможное экранирование инвертора и поставив множество фильтров, которые не допускали вредное излучение.