RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2732
- Зарегистрирован: Пт янв 03, 2025 16:26:44
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
Ас, добротность это в полосе пропускания. Спектр модисинуса не сплошной, мешающая частота это нечетные гармоники начиная с 3-й. И то 3-ю можно уничтожить выбором коэф. заполнения 2/3, в моей статье теор. части все это есть.
Добротность применительно к скажем фильтру Отто это в основном потери на основной гармонике - фильтр Отто превращается в потенциометрический делитель - сопротивление потерь последовательного контура последовательно с нагрузкой.
Пример - резонанс 50 Гц добротность всего 5 полоса 10 Гц. От 45 до 55 Гц. А 3-я гармоника 150 Гц.
Да и высокая добротность опасна, это тебе не фильтр ПЧ. При высокой добротности уйдет индуктивность за счет изменения тока нагрузки и 1-я гармоника выйдет из полосы пропускания. Да и в полосе пропускания - оно тебе надо потеря 3 дБ? Так и на эту тему одни рассуждения, никто до сих пор не выложил результат полевого исследования и нагрузочную характеристику, чисто ля-ля что списал и чего понЯл.
Какие обещания? Уош разоблачил - еще инструкцию к осциллографу не прочел, найму репетитора выучит.
А так только с делами разделался, учебный год завершил. Вот по фильтру Отто открою седни тему. Там мрак сплошной, больше хайпа чем дела. А я никогда не обещаю что вот расследую налетай делай.
Общего расчета нет, даже принцип на пальцах объясняется срисовали навороченный полосовой фильтр и баста. Все что есть 2 реализации автор Володин. Первая вообще советский феррорезонансный стабилизатор облепил его деталями, второе чисто случайная комбинация - первая индуктивность дроссель люминесцентной лампы вторая физически отсутствует типа это индуктивность нагрузки асинхронного двигателя.
А там полно подводных камней. Вернусь выложу задачку на фильтр Отто для устного счета, уже в новой теме. И не спеша дам методику расчета, с реализацией в меди и железе, опять на китайском инверторе. Чем и закрою вопрос.
Кста хайп только в рунете. Буржуи про ФО мало что знают, да и тема модисинуса их мало интересует.
Добротность применительно к скажем фильтру Отто это в основном потери на основной гармонике - фильтр Отто превращается в потенциометрический делитель - сопротивление потерь последовательного контура последовательно с нагрузкой.
Пример - резонанс 50 Гц добротность всего 5 полоса 10 Гц. От 45 до 55 Гц. А 3-я гармоника 150 Гц.
Да и высокая добротность опасна, это тебе не фильтр ПЧ. При высокой добротности уйдет индуктивность за счет изменения тока нагрузки и 1-я гармоника выйдет из полосы пропускания. Да и в полосе пропускания - оно тебе надо потеря 3 дБ? Так и на эту тему одни рассуждения, никто до сих пор не выложил результат полевого исследования и нагрузочную характеристику, чисто ля-ля что списал и чего понЯл.
Какие обещания? Уош разоблачил - еще инструкцию к осциллографу не прочел, найму репетитора выучит.
А так только с делами разделался, учебный год завершил. Вот по фильтру Отто открою седни тему. Там мрак сплошной, больше хайпа чем дела. А я никогда не обещаю что вот расследую налетай делай.
Общего расчета нет, даже принцип на пальцах объясняется срисовали навороченный полосовой фильтр и баста. Все что есть 2 реализации автор Володин. Первая вообще советский феррорезонансный стабилизатор облепил его деталями, второе чисто случайная комбинация - первая индуктивность дроссель люминесцентной лампы вторая физически отсутствует типа это индуктивность нагрузки асинхронного двигателя.
А там полно подводных камней. Вернусь выложу задачку на фильтр Отто для устного счета, уже в новой теме. И не спеша дам методику расчета, с реализацией в меди и железе, опять на китайском инверторе. Чем и закрою вопрос.
Кста хайп только в рунете. Буржуи про ФО мало что знают, да и тема модисинуса их мало интересует.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717058#p4717058"]Какие обещания? Уош разоблачил - еще инструкцию к осциллографу не прочел, найму репетитора выучит.
А так только с делами разделался, учебный год завершил. Вот по фильтру Отто открою седни тему. Там мрак сплошной, больше хайпа чем дела. А я никогда не обещаю что вот расследую налетай делай.
Общего расчета нет, даже принцип на пальцах объясняется срисовали навороченный полосовой фильтр и баста.
А там полно подводных камней. Вернусь выложу задачку на фильтр Отто для устного счета, уже в новой теме. И не спеша дам методику расчета, с реализацией в меди и железе, опять на китайском инверторе. Чем и закрою вопрос.
Кста хайп только в рунете. Буржуи про ФО мало что знают, да и тема модисинуса их мало интересует.[/uquote]
Много слов...
пустых...
А так только с делами разделался, учебный год завершил. Вот по фильтру Отто открою седни тему. Там мрак сплошной, больше хайпа чем дела. А я никогда не обещаю что вот расследую налетай делай.
Общего расчета нет, даже принцип на пальцах объясняется срисовали навороченный полосовой фильтр и баста.
А там полно подводных камней. Вернусь выложу задачку на фильтр Отто для устного счета, уже в новой теме. И не спеша дам методику расчета, с реализацией в меди и железе, опять на китайском инверторе. Чем и закрою вопрос.
Кста хайп только в рунете. Буржуи про ФО мало что знают, да и тема модисинуса их мало интересует.[/uquote]
Много слов...
пустых...
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
- HariusHek
- Друг Кота
- Сообщения: 79401
- Зарегистрирован: Пт фев 14, 2014 02:32:21
- Откуда: Урал, терраКОТА
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
Нет. Чистый синус, это, конечно, прекрасно! И на него много чего рассчитано.
Только вопрос: стоит ли получать дома этот "чистый синус" ради того, чтоб электрическая косилка косо косила, как от косинуса?
Или лампа Ильича накаливания стала светить?
Только вопрос: стоит ли получать дома этот "чистый синус" ради того, чтоб электрическая косилка косо косила, как от косинуса?
Или лампа Ильича накаливания стала светить?
"Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
...Я вообще удивляюсь, что все так носятся с этим "синусом"?! В бытовой сети допускается искажение формы до трёх процентов, такой уровень гармоник вполне доступен при ступенчатой аппроксимации, схема формирователя, по сравнению с "модифицированным синусом" сложнее всего лишь вдвое, нет нужды в сложных ШИМ-формирователях, если не нужна жесткая стабилизация напряжения - схема вообще простейшей получается, в середине прошлого века делали на тиристорах...
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2732
- Зарегистрирован: Пт янв 03, 2025 16:26:44
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
когда частотные регуляторы оборотов появились у соседей в сети 220 В КНИ и 15% не диво
А что носятся с синусом - так интерес теоретический народ же неграмотный пусть просвещается
а вот 3% при усложнении схемы вдвое (еще 1 ступенька) сомневаюсь, я считал и график выкладывал не получается, там только 19%
на 3% больше ступенек надо
Хотелось бы источник 3% поглядеть
А что носятся с синусом - так интерес теоретический народ же неграмотный пусть просвещается
а вот 3% при усложнении схемы вдвое (еще 1 ступенька) сомневаюсь, я считал и график выкладывал не получается, там только 19%
на 3% больше ступенек надо
Хотелось бы источник 3% поглядеть
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25150
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717188#p4717188"]когда частотные регуляторы КНИ и 15%[/uquote]
Какое отношение спектр генерируемый ПЧ в общую сеть имеет к нелинейным искажениям в самой сети?
Теоретег, млять...
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717188#p4717188"]интерес теоретический народ же неграмотный пусть просвещается[/uquote]
Свят, свят, свят... Чур меня от такого "просветителя".
PS Сейчас последует портянка про все, что Витюша знает...
Какое отношение спектр генерируемый ПЧ в общую сеть имеет к нелинейным искажениям в самой сети?
Теоретег, млять...
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717188#p4717188"]интерес теоретический народ же неграмотный пусть просвещается[/uquote]
Свят, свят, свят... Чур меня от такого "просветителя".
PS Сейчас последует портянка про все, что Витюша знает...
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
...Как вы лодку назовёте, так она и поплывет...
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2732
- Зарегистрирован: Пт янв 03, 2025 16:26:44
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
Крам ты напиши как отличить гармонику приходящую слева от подстанции от приходящей справа от частотника
опять срач затеваешь
и не можешь пилять без оскороблений
опять срач затеваешь
и не можешь пилять без оскороблений
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25150
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717195#p4717195"]Крам ты напиши как отличить гармонику приходящую слева от подстанции от приходящей справа от частотника[/uquote]
Очень просто. По кратности частот. Нелинейные искажения синусоиды создают ТОЛЬКО КРАТНЫЕ исходной синусоиде частоты гармоник.
А спектр помех от иных источников ничего общего с НИ не имеет.
Я имел ввиду твою любовь все измерять в % НИ. На самом деле помехи и шум измеряют в спектральной плотности или просто уровне гармонических составляющих в дБ относительно основного синуса.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717195#p4717195"]не можешь пилять без оскороблений[/uquote]
Пока ты будешь себе позволять такие выражения:
Хамов всегда нужно троллить.
Это закон такой. Человеческий.
Очень просто. По кратности частот. Нелинейные искажения синусоиды создают ТОЛЬКО КРАТНЫЕ исходной синусоиде частоты гармоник.
А спектр помех от иных источников ничего общего с НИ не имеет.
Я имел ввиду твою любовь все измерять в % НИ. На самом деле помехи и шум измеряют в спектральной плотности или просто уровне гармонических составляющих в дБ относительно основного синуса.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717195#p4717195"]не можешь пилять без оскороблений[/uquote]
Пока ты будешь себе позволять такие выражения:
я буду тебя троллить.Coyote2025 писал(а):народ же неграмотный
Хамов всегда нужно троллить.
Это закон такой. Человеческий.
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2732
- Зарегистрирован: Пт янв 03, 2025 16:26:44
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
Крам пошел нахрен достал своей ученостью корень 4 степени из 1 научись извлекать потом мудрствуй
Хам ты это раз
безграмотный также ты последний прокол 4 порядок фильтра Отто до этого еще 3 было
выучил дурацкое правило что порядок число реактивностей вот и прокололся
https://cyberleninka.ru/article/n/vliya ... eti/viewer
Хам ты это раз
безграмотный также ты последний прокол 4 порядок фильтра Отто до этого еще 3 было
выучил дурацкое правило что порядок число реактивностей вот и прокололся
https://cyberleninka.ru/article/n/vliya ... eti/viewer
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25150
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717204#p4717204"]https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-chastotnyh-preobrazovateley-na-kachestvo-pitayuschey-elektricheskoy-seti/viewer[/uquote]
В каком месте представленной статьи помехи в сети измеряются в % нелинейных искажений?
Цитату пожалуйста...
ЗЫ. Про нелинейное потребление не нужно писать. Сам по себе ПЧ в этом ничем от других нагрузок, например мощного компа, не отличается.
В каком месте представленной статьи помехи в сети измеряются в % нелинейных искажений?
Цитату пожалуйста...
ЗЫ. Про нелинейное потребление не нужно писать. Сам по себе ПЧ в этом ничем от других нагрузок, например мощного компа, не отличается.
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2732
- Зарегистрирован: Пт янв 03, 2025 16:26:44
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
Крам они нормируются в КНИ
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25150
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717211#p4717211"]Крам они нормируются в КНИ[/uquote]
Нет.
Открой ГОСТ 32144-2013.
Из него исходят следующие документы:
ГОСТ 30804.4.30-2013
ГОСТ 30804.4.7―2013. В этом документе определена терминология и методы.
Гармонические составляющие - это гармоники кратные 50 Гц.
В отличии от них, имеются интергармонические составляющие - они не подлежат включению в суммарный КНИ. Они измеряются как среднеквадратичный уровень группы интергармоник.
Текущий стандарт качества электроэнергии (ГОСТ 32144-2013) их не регламентирует, но заявляет, что их уровень находится на рассмотрении.
Короче, учи матчасть.
Нет.
Открой ГОСТ 32144-2013.
Из него исходят следующие документы:
ГОСТ 30804.4.30-2013
ГОСТ 30804.4.7―2013. В этом документе определена терминология и методы.
Гармонические составляющие - это гармоники кратные 50 Гц.
В отличии от них, имеются интергармонические составляющие - они не подлежат включению в суммарный КНИ. Они измеряются как среднеквадратичный уровень группы интергармоник.
Текущий стандарт качества электроэнергии (ГОСТ 32144-2013) их не регламентирует, но заявляет, что их уровень находится на рассмотрении.
Короче, учи матчасть.
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2732
- Зарегистрирован: Пт янв 03, 2025 16:26:44
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
Ну есть белый шум, так его и назови. Если есть иные частоты кроме кратных 50 ГЦ они со своими гармониками и гармониками 50 ГЦ всю полосу заполнят, полюбому измерять будут КНИ, который и измерять не надо. От общего среднеквадратичного отнять среднеквадратичное 1 гармоники, все перенсчитать на мощности, через это КНИ и вычислится безотносительно от вклада отдельных составляющих. Можешь назвать его как хочешь, для инженера это КНИ. Еще мне лекцию прочти про классы усиления и выбор рабочей точки.
На хрена мне твои госты здались, я делом занят а не определения учу. Госты меняются суть остается.
Шумит частотник и у соседей сеть хреновая, этого достаточно.
На хрена мне твои госты здались, я делом занят а не определения учу. Госты меняются суть остается.
Шумит частотник и у соседей сеть хреновая, этого достаточно.
Последний раз редактировалось Coyote2025 Ср май 21, 2025 14:39:23, всего редактировалось 1 раз.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25150
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717221#p4717221"]Ну есть белый шум, так его и назови.[/uquote]
Ты несешь ахинею. Причем тут белый шум? Белый шум никакого отношения к рассматриваемому вопросу не имеет от слова совсем.
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717221#p4717221"]Если есть иные частоты кроме кратных 50 ГЦ он со своими гармониками и гармониками 50 ГЦ всю полосу заполнят, полюбому измерять будут КНИ.[/uquote]
Еще раз предлагаю тебе прочитать документы по приведенным мной ссылкам.
Там обозначены не только требуемые величины, но и МЕТОДЫ их измерений.
Мало того, что нормируются уровни конкретных гармоник, но и регламентируется математика их расчета.
Основой измерения является преобразование Фурье с конкретным окном. А это значит с конкретной полосой. То есть интергармоники ни при каком варианте в измерения не попадают. Особенно если учесть, что измеряется не только модуль, но и фаза. Что кагбэ намекаэ нам о том, что интергармоники тут ни пришей, ни пристегни.
By the way. Помимо ГОСТов на качество электроэнергии в сетях, есть отдельные ГОСТы регламентирующие электромагнитную совместимость оборудования разного назначения. Это совсем другая история и она включает в себя не только нормируемую электромагнитную эмиссию в эфир, но и эмиссию в питающую это оборудование сеть.
Ты несешь ахинею. Причем тут белый шум? Белый шум никакого отношения к рассматриваемому вопросу не имеет от слова совсем.
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717221#p4717221"]Если есть иные частоты кроме кратных 50 ГЦ он со своими гармониками и гармониками 50 ГЦ всю полосу заполнят, полюбому измерять будут КНИ.[/uquote]
Еще раз предлагаю тебе прочитать документы по приведенным мной ссылкам.
Там обозначены не только требуемые величины, но и МЕТОДЫ их измерений.
Мало того, что нормируются уровни конкретных гармоник, но и регламентируется математика их расчета.
Основой измерения является преобразование Фурье с конкретным окном. А это значит с конкретной полосой. То есть интергармоники ни при каком варианте в измерения не попадают. Особенно если учесть, что измеряется не только модуль, но и фаза. Что кагбэ намекаэ нам о том, что интергармоники тут ни пришей, ни пристегни.
By the way. Помимо ГОСТов на качество электроэнергии в сетях, есть отдельные ГОСТы регламентирующие электромагнитную совместимость оборудования разного назначения. Это совсем другая история и она включает в себя не только нормируемую электромагнитную эмиссию в эфир, но и эмиссию в питающую это оборудование сеть.
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2732
- Зарегистрирован: Пт янв 03, 2025 16:26:44
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
Крам мне реально не интересно. Все частоты кроме 50 Гц мешают, и можно измерить их суммарную мощность и сравнить с 50 Гц. Вот это и есть искажения. КНИ кста действительно устарел как термин его заменяют, но традиция консервативна. Исли присусттвуют частоты не кратные 50 Гц они понятно размазываются и их даже не увидеть но вклад ведь их измеряется, и мне этого достаточно.
Ты работаешь с потребителем, ему гостами и доказывай. У меня другой круг интересов.
Срач ведь начинается опять с мелочи даже не обсуждаемой - частотники портят сеть а страдают все. Этого джостаточно, это можно оценить. А ты кидаешься в определения госты и методы измерения. Оно мне надо? Пускай инспекции измеряют и штрафы взымают, как к примеру за косинус фи.
Ты работаешь с потребителем, ему гостами и доказывай. У меня другой круг интересов.
Срач ведь начинается опять с мелочи даже не обсуждаемой - частотники портят сеть а страдают все. Этого джостаточно, это можно оценить. А ты кидаешься в определения госты и методы измерения. Оно мне надо? Пускай инспекции измеряют и штрафы взымают, как к примеру за косинус фи.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25150
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717225#p4717225"]Крам мне реально не интересно. Все частоты кроме 50 Гц мешают, и можно измерить их суммарную мощность и сравнить с 50 Гц. Вот это и есть искажения.[/uquote]
Дадада... Ты будешь высасывать из пальца терминологию и подсовывать ее всем как откровение...
Ну чо, бывает...
Осталось выдумать метрику.
Фраза "можно измерить их суммарную мощность и сравнить с 50 Гц" особенно доставляет.
Как быть, если нет нагрузки и стало быть никакой "суммарной мощности"?
Это даже если я сделаю вид, что не заметил, что ты пытаешься сравнить мощность и Герцы....
Косноязычие - твое всё.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717225#p4717225"]КНИ кста действительно устарел как термин его заменяют, но традиция консервативна.[/uquote]
Это путь всех демагогов и предателей.
Когда тебя обложили - ты теряешь принципы и готов нести любую чушь, лишь бы не потерять лицо.
Дадада... Ты будешь высасывать из пальца терминологию и подсовывать ее всем как откровение...
Ну чо, бывает...
Осталось выдумать метрику.
Фраза "можно измерить их суммарную мощность и сравнить с 50 Гц" особенно доставляет.
Как быть, если нет нагрузки и стало быть никакой "суммарной мощности"?
Это даже если я сделаю вид, что не заметил, что ты пытаешься сравнить мощность и Герцы....
Косноязычие - твое всё.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717225#p4717225"]КНИ кста действительно устарел как термин его заменяют, но традиция консервативна.[/uquote]
Это путь всех демагогов и предателей.
Когда тебя обложили - ты теряешь принципы и готов нести любую чушь, лишь бы не потерять лицо.
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2732
- Зарегистрирован: Пт янв 03, 2025 16:26:44
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
Крам еще раз - на фоне своих откровенных проколов ты никто. Я пишу что хочу и для кого хочу, и кому надо понимают. Свое непониманием основ прикрываешь знанием определений и гостов. На форумах не бывает косноязычия, поскольку все и так понятно. Придираться к тому что вместо фразы сравнить с мощностью 1 гармоники 50 Гц написать сравнить с 50 Гц и кинуться по системе си сравнивать размерности надо быть идиотом. Так пишет тот кому неча написать по существу. Существо простое - появились частотники и сеть стала хреновая, откуда масса изобретений на входные фильтры, фазные синфазные варисторные и прочая и прочая.
Да и по существу вопроса - тот же частотник нелинейная нагрузка, а это гармонические искажения. Что не мешает проявляться и другим. Зануда ты плюс бездарь и малограмотный.
Да и по существу вопроса - тот же частотник нелинейная нагрузка, а это гармонические искажения. Что не мешает проявляться и другим. Зануда ты плюс бездарь и малограмотный.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2732
- Зарегистрирован: Пт янв 03, 2025 16:26:44
Фильтр Отто
Фильтр Отто широко известен как некий "синусоизатор", преобразующий меандр или модифицированный синус с выхода инвертора в "чистую" синусоиду, путем выделения 1-й гармоники и отфильтровывания высших нечетных гармоник, начиная с 3-й.
В сети приводятся описания нескольких практических реализаций фильтра, при этом, как правило, данные элементов фильтра совершенно произвольные, во главу угла подставлен подбор конденсаторов под случайные значения индуктивностей.
Одно из описаний: индуктивность L2 параллельного фильтра в явном виде отсутствует, под ней понимается индуктивность обмотки нагрузки (асинхронного двигателя). В качестве индуктивности последовательного фильтра принята случайная индуктивность - дроссель лампы накаливания. Нет сомнения, что при правильном подборе конденсаторов С2 и С1 1-я гармоника выделится во всей красе и силе. А вот далее возникают вопросы.
Поскольку для создания последовательного или параллельного фильтра 50 Гц необходимо произведение LC 10,13 Гн*мкФ, а на частоте уже 3 гармоники (и более высоких) последовательная ветвь это чисто индуктивность, а параллельная чисто емкость (потери пока не трогаем), возможен парадокс - хорошо пропуская как фильтр Отто 1 гармонику, фильтр не подавит 3 гармонику, а срезонирует на ней со всеми последствиями. Понятно при особом подборе элементов, но ведь они как правило случайны, таково мнение.
Ну и прочее - зависимость настройки от нагрузки, что делает фильтр весьма критичным элементом. А так у кого есть опыт, делимся.
В сети приводятся описания нескольких практических реализаций фильтра, при этом, как правило, данные элементов фильтра совершенно произвольные, во главу угла подставлен подбор конденсаторов под случайные значения индуктивностей.
Одно из описаний: индуктивность L2 параллельного фильтра в явном виде отсутствует, под ней понимается индуктивность обмотки нагрузки (асинхронного двигателя). В качестве индуктивности последовательного фильтра принята случайная индуктивность - дроссель лампы накаливания. Нет сомнения, что при правильном подборе конденсаторов С2 и С1 1-я гармоника выделится во всей красе и силе. А вот далее возникают вопросы.
Поскольку для создания последовательного или параллельного фильтра 50 Гц необходимо произведение LC 10,13 Гн*мкФ, а на частоте уже 3 гармоники (и более высоких) последовательная ветвь это чисто индуктивность, а параллельная чисто емкость (потери пока не трогаем), возможен парадокс - хорошо пропуская как фильтр Отто 1 гармонику, фильтр не подавит 3 гармонику, а срезонирует на ней со всеми последствиями. Понятно при особом подборе элементов, но ведь они как правило случайны, таково мнение.
Ну и прочее - зависимость настройки от нагрузки, что делает фильтр весьма критичным элементом. А так у кого есть опыт, делимся.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25150
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: RC-фильтр с инвертором (модиф. синус) =12/~220
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717233#p4717233"]Я пишу что хочу и для кого хочу[/uquote]
С этим трудно не согласиться...
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717233#p4717233"]и кому надо понимают.[/uquote]
А вот тут имеют место быть огромные сомнения.
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717233#p4717233"]На форумах не бывает косноязычия, поскольку все и так понятно.[/uquote]
Косноязычие инвариантно. То есть независимо ни от чего.
Нащщет "всем понятно" - читай чуть выше. Это твои розовые слоники, задача которых оправдать твою графоманию.
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717233#p4717233"]Придираться к тому что вместо фразы сравнить с мощностью 1 гармоники 50 Гц написать сравнить с 50 Гц и кинуться по системе си сравнивать размерности надо быть идиотом.[/uquote]
Как сказал недавно ВВП, ты, Витюша, даже на конкурсе идиотов займешь второе место. Потому что идиот. (с)
Ты в цитате выше рассказал лишь про свое косноязычие. Но я еще чуть выше написАл, что сделал вид, что его не заметил.
При этом задал вопрос про мощность. Так на чем эта мощность выделится, если нет нагрузки?
И этот вопрос ты обошел. Патамушта занял второе место.
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717233#p4717233"]Существо простое - появились частотники и сеть стала хреновая, откуда масса изобретений на входные фильтры, фазные синфазные варисторные и прочая и прочая.[/uquote]
И тут ты "сразу обосразу", Витя.
Фильтры (фазныедифференциальные и синфазные) и варисторы не спасают от нелинейного потребления. Для этого делают ККМ. (это не контрольно-кассовая машина, есличо
) Это корректор коэффициента мощности (PFC-power factor correction). То есть нелинейного потребления. Бывает пассивный (обычный мощный дроссель) и активный.
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717233#p4717233"]Да и по существу вопроса - тот же частотник нелинейная нагрузка, а это гармонические искажения.[/uquote]
такой же нелинейной нагрузкой является ЛЮБОЙ AC-DC преобразователь. Включая блоки питания всего чего угодно от телефонов до ПЧ циркуляционных насосов. Причем мощность циркуляционного насоса в частном доме составляет максимум сотню Ватт. А мощность компа может и за киловатт зашкалить.
Так причем тут ПЧ в нелинейном потреблении? Особенно если учесть, что ставить PFC во все более менее мощные AC-DC строго обязательно.
Проблема ПЧ в генерации своего спектра, а не нелинейного потребления.
С этим трудно не согласиться...
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717233#p4717233"]и кому надо понимают.[/uquote]
А вот тут имеют место быть огромные сомнения.
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717233#p4717233"]На форумах не бывает косноязычия, поскольку все и так понятно.[/uquote]
Косноязычие инвариантно. То есть независимо ни от чего.
Нащщет "всем понятно" - читай чуть выше. Это твои розовые слоники, задача которых оправдать твою графоманию.
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717233#p4717233"]Придираться к тому что вместо фразы сравнить с мощностью 1 гармоники 50 Гц написать сравнить с 50 Гц и кинуться по системе си сравнивать размерности надо быть идиотом.[/uquote]
Как сказал недавно ВВП, ты, Витюша, даже на конкурсе идиотов займешь второе место. Потому что идиот. (с)
Ты в цитате выше рассказал лишь про свое косноязычие. Но я еще чуть выше написАл, что сделал вид, что его не заметил.
При этом задал вопрос про мощность. Так на чем эта мощность выделится, если нет нагрузки?
И этот вопрос ты обошел. Патамушта занял второе место.
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717233#p4717233"]Существо простое - появились частотники и сеть стала хреновая, откуда масса изобретений на входные фильтры, фазные синфазные варисторные и прочая и прочая.[/uquote]
И тут ты "сразу обосразу", Витя.
Фильтры (фазныедифференциальные и синфазные) и варисторы не спасают от нелинейного потребления. Для этого делают ККМ. (это не контрольно-кассовая машина, есличо
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4717233#p4717233"]Да и по существу вопроса - тот же частотник нелинейная нагрузка, а это гармонические искажения.[/uquote]
такой же нелинейной нагрузкой является ЛЮБОЙ AC-DC преобразователь. Включая блоки питания всего чего угодно от телефонов до ПЧ циркуляционных насосов. Причем мощность циркуляционного насоса в частном доме составляет максимум сотню Ватт. А мощность компа может и за киловатт зашкалить.
Так причем тут ПЧ в нелинейном потреблении? Особенно если учесть, что ставить PFC во все более менее мощные AC-DC строго обязательно.
Проблема ПЧ в генерации своего спектра, а не нелинейного потребления.