Компьютер бъет током. Как сделать заземление компьютера?
- Мышонок
- Друг Кота
- Сообщения: 3792
- Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09
- Откуда: Обитаю на чердаке
- Контактная информация:
Эх, Барсик куда-то запропастился...
ЭТО ДЕЛАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ!
nub писал(а):На батарею можно легко заземлять. Соседей бить не будет при одном но - все трубы по стояку должны быть стальные а не металопластиковые. Иначе толку от етого заземления никакого.
ЭТО ДЕЛАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ!
Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 579
- Зарегистрирован: Пн янв 01, 2007 22:27:34
- Откуда: Оренбург
- Контактная информация:
Был участником в такой истории. 5 этаж в хрущёвке. Хозяйка решила принять душ. Но вместо этого с воплем выпрыгнула из ванны, как будто её ошпарили. Прибежал хозяин и выразился в том смысле, что душ - это конечно хорошо, но зачем так орать. И услышал ответ: "От крана током бьёт!". Принесли тестер (стрелочный прибор, название не сохранилось). Между ванной и смесителем показал напряжение около 60 вольт. Дальнейшие измерения показали, что это напряжение сидит именно на канализационной трубе. Похоже, какой-то умник воровал электричество и не нашёл лучшего заземления.
Пришлось импровизировать шину выравнивания потенциалов - проводом достаточно большого сечения соединить ванну и водопровод. Тоже неправильно, но... своя кошачья шкура дороже.
Вычитал в Интернете. Многоэтажный дом. На одном из верхних этажей кто-то ворует электричество, используя в качестве заземления водопровод. На одном из нижних этажей делают ремонт и меняют часть стояка на металлопластик. На одном из верхних этажей человек вылезает из ванны и хватается за трубу полотенцесушителя. Попадает под полное напряжение сети и погибает.
Пришлось импровизировать шину выравнивания потенциалов - проводом достаточно большого сечения соединить ванну и водопровод. Тоже неправильно, но... своя кошачья шкура дороже.
Вычитал в Интернете. Многоэтажный дом. На одном из верхних этажей кто-то ворует электричество, используя в качестве заземления водопровод. На одном из нижних этажей делают ремонт и меняют часть стояка на металлопластик. На одном из верхних этажей человек вылезает из ванны и хватается за трубу полотенцесушителя. Попадает под полное напряжение сети и погибает.
- Мышонок
- Друг Кота
- Сообщения: 3792
- Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09
- Откуда: Обитаю на чердаке
- Контактная информация:
1. Вода плохо проводит электрический ток;
2. Непредсказуем путь электрического тока по трубам;
3. Не соблюдаются нормы на величины сопротивления заземления.
И согласно ПУЭ не трубы являются заземлителями, а совсем наоборот. Если кому лень прочитать все ПУЭ, прочтите хотя бы гл.: 1.7, 6, 7.1.
2. Непредсказуем путь электрического тока по трубам;
3. Не соблюдаются нормы на величины сопротивления заземления.
И согласно ПУЭ не трубы являются заземлителями, а совсем наоборот. Если кому лень прочитать все ПУЭ, прочтите хотя бы гл.: 1.7, 6, 7.1.
Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
- Мышонок
- Друг Кота
- Сообщения: 3792
- Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09
- Откуда: Обитаю на чердаке
- Контактная информация:
Целиком и полностью поддерживаю Сэра Мурра, а для, того, чтобы флудить соблазна не возникало, специально для ленивых и "особоодарённых" цитирую:
ПУЭ п.1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
...
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
...
ПУЭ п.1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.
Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. ...
ПУЭ п.1.7.123. Не допускается использовать в качестве PE-проводников:
...
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Надеюсь, всё ясно? Что не ясно - читайте ПУЭ и соответствующую НТД (Нормативно-Техническую Документацию).
ПУЭ п.1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
...
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
...
ПУЭ п.1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.
Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. ...
ПУЭ п.1.7.123. Не допускается использовать в качестве PE-проводников:
...
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Надеюсь, всё ясно? Что не ясно - читайте ПУЭ и соответствующую НТД (Нормативно-Техническую Документацию).
Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...